Ventilconvettori inutili

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

half
Messaggi: 30
Iscritto il: mar 19 gen 2016 9:18 am
Località: Brescia

Ventilconvettori inutili

Messaggioda half » ven 17 lug 2020 4:42 pm

Ciao, mi hanno messo dei ventilconvettori incassati nel cartongesso del soffitto ma se fuori ho massimo 25°C si sente ch eesce aria fresca ma quando fuori ho 30°C o piu praticamente fanno solo girare l'aria e basta perchè non esce piu aria fresca. Le batterie sono sempre asciutte quindi non mi leva manco l'umidità. La pdc è sui 10°C.
L'impianto secondo un tecnico esterno è dimensionato giustamente.
Secondo voi che ha?

Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 5978
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Ventilconvettori inutili

Messaggioda dalmos » dom 19 lug 2020 1:40 pm

In primis va controllata la pdc .
Pressione ecc in base al tipo di gas
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde

half
Messaggi: 30
Iscritto il: mar 19 gen 2016 9:18 am
Località: Brescia

Re: Ventilconvettori inutili

Messaggioda half » gio 28 gen 2021 3:54 pm

So che è passato un sacco di tempo ma me ne ero scordato. Abbiamo abbassato i gradi alla Pdc come ci hai consigliato. Il problema era che per fare ciò ha dei codici che solo gli installatori hanno quindi ho dovuto aspettare loro.
Grazie