emmeti t teste elettrotermiche al contrario

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

pech
Messaggi: 1
Iscritto il: gio 08 apr 2021 8:06 am

emmeti t teste elettrotermiche al contrario

Messaggioda pech » gio 08 apr 2021 9:53 am

Buongiorno,

sono nuovo del forum, ho cercato ma non ho trovato una risposta e quindi spero mi riusciate ad aiutare.

Ho da poco acquistato una casa con impianto di riscaldamento a pavimento, caldaia Junker con modulo solare, termostati Bticino n441 e teste elettrotermiche emmeti t (non so se NO o NC)

Il problema è che credo che i termostati siano montati al contrario.

La situazione è la seguente: con temperatura più alta di quella richiesta a termostato) le valvole si posizionano con linguetta rossa in alto (che da istruzioni di montaggio direi essere in posizione aperta) e quindi dovrebbero lasciar passare acqua calda; mentre alzando la temperatura richiesta a un livello superiore di quella attuale, la linguetta rosssa va in pochi minuti in basso (e quindi direi chiusa).

Il termostato è cabalto in NO; se imposto il termostato in NC, risolvo? o devo fare qualcosaltro?

grazie a tutti
Saluti
Marco