Sostituzione deviatori con relè passo passo

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

baraxash
Messaggi: 7
Iscritto il: sab 19 gen 2019 2:26 pm

Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda baraxash » sab 19 gen 2019 2:36 pm

Innanzitutto salve a tutti, sono nuovo del forum, vi ho trovati facendo una ricerca su google, mi sembrate veramente preparati. Ho provato a cercare sul forum un argomento simile al mio ma non sono riuscito a trovarlo, forse ho sbagliato i termini della ricerca.
Il mio problema è il seguente: ho due deviatori che accendono una serie di neon da due punti diversi della casa, vorrei che questi neon non si accendessero tutti insieme, quindi ho pensato di utilizzare un relè passo passo e due pulsanti. Il problema è che non sono sicuro di come effettuare i collegamenti.
Potete aiutarmi? Vi servono foto dei collegamenti attuali? Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto

Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda cabestano » sab 19 gen 2019 3:00 pm

Non ti basta un rele passo passo, ma devi usare un rele commutatore ad impulso come il Finder 26 04 e devi anche modificare l' impianto.
Vedi catalogo Finder :
https://gfinder.findernet.com/public/at ... /S26IT.pdf
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger

baraxash
Messaggi: 7
Iscritto il: sab 19 gen 2019 2:26 pm

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda baraxash » sab 19 gen 2019 3:05 pm

Ciao grazie per la risposta.
Si forse ho sbagliato ad indicarlo, ho un Finder 27.05, ma quello che mi interessa è lo schema per la modifica dell’impianto.

Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda cabestano » sab 19 gen 2019 3:14 pm

Devi almeno schematizzare come è ora l' impianto.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger

baraxash
Messaggi: 7
Iscritto il: sab 19 gen 2019 2:26 pm

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda baraxash » sab 19 gen 2019 3:16 pm

Ti servono le foto dei deviatori? E dei neon? O basta uno schemino??

Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda cabestano » sab 19 gen 2019 3:44 pm

No, devi vedere come sono collegati i neon ora.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger

baraxash
Messaggi: 7
Iscritto il: sab 19 gen 2019 2:26 pm

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda baraxash » sab 19 gen 2019 5:36 pm

I neon sono posti in parallelo tra un cavo grigio che esce dal secondo deviatore e un cavo blu, ho provato ad allegare delle immagini ma mi da sempre errore dicendo che il file è troppo grande

Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 11885
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda mariobrossh » sab 19 gen 2019 6:04 pm

per inserire le foto leggi qua
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)

baraxash
Messaggi: 7
Iscritto il: sab 19 gen 2019 2:26 pm

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda baraxash » sab 19 gen 2019 6:18 pm

https://postimg.cc/gallery/csqgr12a/
Queste sono le immagini, spero siano esaurienti.

Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda cabestano » dom 20 gen 2019 3:33 pm

Non riesco a capirne molto, penso ti convenga cercare la fase e il neutro( L e N) che alimentano il tutto e rifare le connessioni ex novo, come da schema.
Allegati
2705 conn.png
2705 conn.png (30.14 KiB) Visto 1540 volte
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger

baraxash
Messaggi: 7
Iscritto il: sab 19 gen 2019 2:26 pm

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda baraxash » dom 20 gen 2019 3:46 pm

Ciao ancora grazie per l'aiuto, ho fatto questi due schemi, quello di sotto è lo schema attuale, quello di sopra dovrebbe essere il modificato con il relè, secondo te è giusto?
https://postimg.cc/7GF7Yw0B

Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda cabestano » dom 20 gen 2019 4:12 pm

No, segui lo schema che ti ho postato
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger

baraxash
Messaggi: 7
Iscritto il: sab 19 gen 2019 2:26 pm

Re: Sostituzione deviatori con relè passo passo

Messaggioda baraxash » dom 20 gen 2019 4:44 pm

Ok ci proverò, grazie


Torna a “ELETTRICITA'”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti