Valvola di zona

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Muliddi
Messaggi: 3
Iscritto il: lun 04 feb 2019 9:44 pm

Valvola di zona

Messaggioda Muliddi » mar 05 feb 2019 11:32 am

Ciao a tutti. Vi seguo da un po'come ospite e trovo molto interessante le vostre risposte. Amo il fai da te e vorrei conoscere il vostro parere per quanto riguarda la sostituzione di una valvola di zona.
Ho tre valvole di zona per riscaldamento credo che siano state messe in parallelo perché sono indipendenti con ognuno un termostato ambiente.. Una si è bruciata. Devo quindi sostituirla. Allego le immagini della vecchia valvola (ENOLGAS) scatola derivazione dov'era collegata e nuovo schema elettrico (Caleffi)
Se ho compreso bene i collegamenti che vanno nella scatola dovrebbe essere così (i colori si riferiscono alle valvole)
ENOLGAS. CALEFFI

Rosa. Bianco
Bianco. Rosso
Verde. Marrone
Marrone. Nero
Blu. Blu

Spero di avere semplificato le informazioni.
Allegati
IMG_20190204_182157-1.jpg
IMG_20190204_182157-1.jpg (74.72 KiB) Visto 347 volte
Screenshot_2019-02-05-10-55-09-046_com.google.android.apps.docs.jpg
Screenshot_2019-02-05-10-55-09-046_com.google.android.apps.docs.jpg (27.2 KiB) Visto 347 volte
IMG_20190205_105849.jpg
IMG_20190205_105849.jpg (71.62 KiB) Visto 347 volte
Ultima modifica di Muliddi il mar 05 feb 2019 4:22 pm, modificato 2 volte in totale.

Avatar utente
roby
Messaggi: 2306
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma

Re: Valvola di zona

Messaggioda roby » mar 05 feb 2019 3:38 pm

La foto della scatola aperta non aiuta. La valvola funziona comandata da un termostato ambiente che ha la funzione di interruttore, facendo riferimento a quello che avevi prima potrebbe essere:

BLU con BLU (neutro)

Dove vedi TA è il termostato, quindi se agisce per aprire dovresti collegare il marrone chiaro (quello che sulla vecchia valvola è VERDE).
Il bianco e rosso dovrebbe essere un comando ausiliario ma qui non saprei aiutarti.

Una cosa che non vedo è il filo giallo/verde che andrebbe collegato al VERDE della Caleffi.

Muliddi
Messaggi: 3
Iscritto il: lun 04 feb 2019 9:44 pm

Re: Valvola di zona

Messaggioda Muliddi » mar 05 feb 2019 4:18 pm

Il giallo/verde intandi il cavo messa a terra? No,infatti non c'è.
ma secondo te i cavi marroni(tre in tutto)non sono la fase?

Avatar utente
roby
Messaggi: 2306
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma

Re: Valvola di zona

Messaggioda roby » mar 05 feb 2019 4:45 pm

Muliddi ha scritto:Il giallo/verde intandi il cavo messa a terra? No,infatti non c'è.
ma secondo te i cavi marroni(tre in tutto)non sono la fase?

Uno sicuramente si; non riesci a capire da dove vengono?
P.S.
Se riesci sarebbe il caso di mettere il cavo di terra, hai un apparecchio in tensione collegato ad una valvola montata sull'impianto dei temrosifoni, direi una situazione piuttosto pericolosa.


Torna a “ELETTRICITA'”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti