Luce led g9 accesa anche da spenta

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Robilly
Messaggi: 19
Iscritto il: sab 17 dic 2016 7:41 pm

Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda Robilly » dom 25 ago 2019 9:40 pm

Ciao a tutti,

come da discussione viewtopic.php?p=114295&sid=a3b3d5ba60e42a61c4e10995d5588f8e#p114295
ho appena montato una luce sopra lo specchio del bagno.
Premessa doverosa, non ci capisco moltissimo di luce :P
L'applique sopra ha un tasto di accensione e spegnimento che però io tengo sempre su 1, visto che la controllo da un interruttore.

Il problema è che a interruttore spento la luce a led (una g9 da 640lm) fa comunque luce come di seguito. Spegnendo invece ANCHE l'interruttore dell'applique stessa (quindi spenti entrambi) la luce diminuisce parecchio (anche se in realtà, rimane comunque leggermente accesa).
Con l'interruttore dell'applique acceso si nota, accendendo e spegnendo l'interruttore, un leggero cambio della luminescenza.
unnamed.jpg
unnamed.jpg (3.4 KiB) Visto 823 volte

Lo so che non sembra ma vi assicuro che l'interruttore è spento :P

Googlando un pò ho visto che le cause possono essere:

-interruttore che interrompe il neutro invece della fase, io non ci capisco molto ma ho aperto la scatoletta e vedo che l'interruttore (che in realtà CREDO sia un deviatore, ho fatto 2 foto apposta per voi :P) ha solo il cavo nero quindi teoricamente la fase. Il tasto è quello "sotto" nella foto
unnamed.002.jpg
unnamed.002.jpg (29.92 KiB) Visto 823 volte

unnamed.1.000.jpg
unnamed.1.000.jpg (32.67 KiB) Visto 823 volte


-interruttori con spia annessa; in effetti io ho sia nel bagno dove ho messo la luce che nell'altro bagno, un indicatore che si accende all'accensione della luce (la luce principale però, non quella dello specchio ovviamente).
Nel post successivo trovate le foto allegate.
Il segnalatore però è legato alla linea "luci", infatti se stacco le luci si spegne anche la luce legata all'interruttore.
La luce dello specchio è invece collegata alla linea "prese".
Quindi non credo che possa essere quello il problema, corretto? Sulla linea prese ho un led che mi segnala l'accensione della luce del balcone, anch'esso collegato alla linea "luci" però è in un'altro punto dell'impianto, potrebbe essere quello?

Nel post che ho riportato sopra trovate anche come ho fatto i collegamenti per la luce (mammuth). Aprendo la scatoletta ho notato che a sua volta ci sono altri mammuth (come si nota sempre dalle foto)

Altrimenti quale potrebbe essere la causa?
Il fatto che sia accesa indica che ci sia, anche se poca, corrente, corretto? Quindi è comunque un pericolo. Per capirci. Se ad interruttore staccato ci infilo 2 dita che succede? :D
Qual'è il consumo?

Vorrei risolvere questo problema che mi turba alquanto :D

Grazie!

Robilly
Messaggi: 19
Iscritto il: sab 17 dic 2016 7:41 pm

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda Robilly » dom 25 ago 2019 9:45 pm

Riporto sotto la luce segnalatore a cui facevo riferimento nel post precedente.
Come notate anche in questo caso nonostante la luce sia spenta, si vede una leggera luce mandata dalla lampada...

Luce spenta
unnamed.3.000.jpg
unnamed.3.000.jpg (11.8 KiB) Visto 822 volte

unnamed.1.001.jpg
unnamed.1.001.jpg (4.26 KiB) Visto 822 volte


Luce accesa
unnamed.4.000.jpg
unnamed.4.000.jpg (15.99 KiB) Visto 822 volte



Non so se possa c'entrare (o se magari possa essere un altro problema da risolvere :\)

Avatar utente
scossa
Messaggi: 281
Iscritto il: mar 07 giu 2011 8:38 pm

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda scossa » dom 25 ago 2019 10:34 pm

Prova ad eliminare le spie degli interruttori, secondo me risolvi. Comunque dipende dalla qualità/circuiteria della lampadina led; a me è successo in due occasioni: la prima (soggiorno) ho risolto togliendo la spia dell'interruttore; la seconda (camera) cambiando marca di lampadina led.
Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. (George Bernard Shaw)

Avatar utente
roby
Messaggi: 2435
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda roby » lun 26 ago 2019 10:27 am

Apri la scatola dove c'è la spia/segnalatore; con molta probabilità la luce è collegata in parallelo all'interruttore e questo fa si che ci sia una piccolissima corrente sufficiente a farti rimanere accesa la lampadina led.

Io avevo questo tipo di problemi diffusi un po' in tutta casa, questo perchè non ho fase+neutro ma fase+fase (succede se si è collegati in vecchie cabine elettriche); ho risolto definitivamente mettendo in parallelo a tutte le luci un condensatore (se cerchi nel forum trovi diverse discussioni a tal proposito):

Robilly
Messaggi: 19
Iscritto il: sab 17 dic 2016 7:41 pm

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda Robilly » lun 26 ago 2019 1:58 pm

Eh ma possono essere comunque le spie anche se volevate alla linea delle luci mentre la luce led e collegata alla linea delle prese?

Oppure potrebbe essere la spia che rientra nel giro ‘prese’ (anche se dall’altra parte della casa)?

Proverò appena ho tempo comunque anche se come dicevo non sono molto pratico quindi ci metterò un anno :D


Grazie!

Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 6583
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda Capitan Farloc » mar 27 ago 2019 7:56 am

Allora... cerchiamo di fare chiarezza...
L'interruttore che accende la luce in questione, la spia ce l'ha?
Se ce l'ha allora prova a staccare quella spia.
Nel caso non ce l'abbia, allora dovresti fare un'altra foto dell'interruttore/presa dove accendi la luce ma con i fili un po' più in mostra rispetto alla foto che hai fatto nell'altro post dove non si riesce a distinguere i vari collegamenti come sono fatti.
Luciano

Robilly
Messaggi: 19
Iscritto il: sab 17 dic 2016 7:41 pm

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda Robilly » mar 27 ago 2019 10:45 pm

Ciao Capitan,
no la spia è su un altro pulsante dall'altra parte della casa anche se la linea è la stessa (quella delle prese).
Appena riesco ti mando le foto della scatoletta da dove viene portata la corrente, anche se farla chiara col groviglio che c'è sarà un casino :D


Grazie mille!

Robilly
Messaggi: 19
Iscritto il: sab 17 dic 2016 7:41 pm

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda Robilly » mar 03 set 2019 7:42 pm

Oggi ho cambiato la lampadina e ovviamente con la nuova lampadina non ho più il problema.

Il dubbio è che se avevo il problema anche prima significa che comunque arriva corrente, al di là del fatto che con questa lampadina non si verifichi più...corretto?
Devo approfondire per risolvere il problema o è trascurabile?
Devo preoccuparmi considerando che è un applique del cavolo ed è posta in un bagnetto cieco (con doccia)? :\

Appena riesco comunque posto le foto dei collegamenti

Grazie!

Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 6583
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda Capitan Farloc » mer 04 set 2019 10:03 am

Se il problema è, come penso, che la fase arriva direttamente alla lampadina e non all'interruttore, allora la corrente che scorre è trascurabile (ed il problema anche).
Una verifica comunque la farei in quanto quasi certamente sia la fase che il neutro passano entrambi dalla presa/interruttore che comanda la lampada, quindi basterebbe invertire i due fili lì dentro.
Luciano

Avatar utente
roby
Messaggi: 2435
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda roby » mer 04 set 2019 10:58 am

Capitan Farloc ha scritto:Se il problema è, come penso, che la fase arriva direttamente alla lampadina e non all'interruttore, allora la corrente che scorre è trascurabile (ed il problema anche).
Una verifica comunque la farei in quanto quasi certamente sia la fase che il neutro passano entrambi dalla presa/interruttore che comanda la lampada, quindi basterebbe invertire i due fili lì dentro.


a meno che non abbia il neutro ma fase+fase. Io per lo stesso problema ho dovuto riempire casa di condensatori (ho fase 125+125).

Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 6583
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Luce led g9 accesa anche da spenta

Messaggioda Capitan Farloc » gio 05 set 2019 7:28 am

roby ha scritto:...a meno che non abbia il neutro ma fase+fase. Io per lo stesso problema ho dovuto riempire casa di condensatori (ho fase 125+125).

Si, ci ho pensato anche io, ma in quel caso il problema dovrebbe averlo un po' in tutta casa... visto che sembra limitato alla plafoniera del bagno probabilmente si tratta di una semplice inversione dei fili...
Ma staremo a vedere ;)
Luciano