Pagina 2 di 3
Inviato: mar 17 dic 2013 10:43 pm
da bepi
all inizio dice che era una presa e che l ha aperta lui.
Inviato: mer 18 dic 2013 2:15 pm
da Lupo83
La presa è in basso,altezza 20cm da terra circa,quindi penso forse improbabile ciò che avete detto.Ho collegato nero e blu,ma mi è scattato nuovamente il differenziale,cosi ho morsettato il blu e collegato i due neri ed ha funzionato.Vorrei fare una parentesi:
L'impianto elettrico è formato da canaline corrugate nere(mi sembrano da 16 o 20mm).Se volessi cambiare l'impianto elettrico,mi converebbe fare di nuovo le tracce e mettere due canaline,una con diametro da 20mm per il circuito antenna tv e una da 25mm per quella elettrica,per stare sicuri?Altra domanda:se dovessi fare gli scassi nuovi,a questo punto mi converebbe mettere una linea di canalette tv per un futuro sistema di allarme o usare poi quelli wireless?dico questo perchè ho l'adsl wireless a casa e non vorrei che ci fossero problemi di segnale o quant'altro.Diciamo che quando farò l'impianto nuovo metterò tutto a norma e magari mi tengo più altro come misure di canalette e sezione cavi(pensavo tutta la casa con 2.5mm sarebeb troppo,vero?)

Inviato: mer 18 dic 2013 2:52 pm
da roby
Facendo due chiacchiere ti posso dire:
1) non usare il corrugato da 16
2) usa il corrugato da 20 per l'impianto luci, tv, telefono e per le diramazioni prese-scatola di derivazione
3) usa il corrugato da 25 per le diramazioni quadro-scatole di derivazione.
Può anche essere conveniente usare due corrugati da 20 piuttosto che uno da 25.
In ultimo ottimale sarebbe non usare il corrugato ma le canne lisce.
Ciao
Inviato: mer 18 dic 2013 2:57 pm
da Lupo83
come mai le canne lisce?nel senso che il corrugato ''aderisce'' forse meglio con il cemento/intonaco,mentre con quello liscio forse no,o sbaglio?certo la convenienza di quello liscio,dove i fili li passi subito non ci sono paragoni.In garage,in mezzagiornata ho fatto tutto(grazie all'aiuto di cabestano:) )
Inviato: mer 18 dic 2013 4:39 pm
da roby
Lupo83 ha scritto:...certo la convenienza di quello liscio,dove i fili li passi subito non ci sono paragoni.
Appunto.
Considera inoltre che una canna liscia ha più spazio utile rispetto al corrugato di pari misura. indubbiamente lo svantaggio è nel tempo di posa (tagli su misura, si adattano meno alle imperfezioni di un muro rispetto ad un corrgato, ecc) e nel costo.
Inviato: mer 18 dic 2013 6:54 pm
da bepi
Non voglio scoraggiarti, ma sei sicuro di essere capace di rifarti tutto l impianto da solo? Poi è vero che risparmieresti qualcosa(forse), ma ti potresti ritrovare con un impianto poco funzionale, avresti ovviamente dei dubbi sulla sicurezza dell impianto e non avresti nemmeno una certificazione. Se chiami un elettricista e ti fai segnare le tracce e poi te le fai e ti muri le scatolette risparmi già un pò, poi magari gli dai una mano con la posa tubi e fili e risparmi ancora un pochino. Poi personalmente ti sconsiglio di incassare tubi lisci usa corrugato pvc una volta chiuse le tracce non hai nessun problema a passarci fili e risparmi soldi e tempo in posa. Per il discorso dell impianto tv e elefono va separato da quello luce e fm e ti consiglio tubo da 25 per la tv perchè se poi vuoi metterti my sky e dtv nel tubo da 20 fai una bella fatica. Per il fatto di fare tutto l impianto con filo da 2,5 te lo sconsiglio spendi di più ti complichi la vita e non hai benefici. Usa il 2,5 per la FM(per le montanti l 4) e 1,5 per la luce(2,5 per le montanti). Hai valutato di tenere le tubazioni esistenti e cambiare solo i fili? Poi non ho capito se hai intenzione di rifare il tutto passando solo lungo le pareti o se hai intenzione di tirare su anche i pavimenti.
Inviato: ven 20 dic 2013 10:16 pm
da Lupo83
ciao a tutti
per bepi:
1)per FM intendi forza motore/motrice?cioè le prese elettriche giusto?
2)per ''segnare le tracce'' cosa intendi?nel senso che con la scanalatrice mi fà lui gli scassi,o mi segna con una matita dove bucare o cosa?diciamo che seguirei il percorso delle scatolette di derivazioni,aprendo per una larghezza delle due/tre/quattro canalette da 25 che farei passare(corrugato o liscio)
3)quando dici di usare una sezione per le montanti,intend di partire con una misura più grossa dai magneto e poi nelle varie stanze,dalle scatole di derivazioni,mi diramo con una misura più piccola della precedente?
4)diciamo che vorrei spacacre solo le pareti facendo le tracce.Le mattonelle a terra eprchè dovrei toglierle?

devono passare dei corrugati da terra?
Inviato: dom 22 dic 2013 11:01 am
da roby
Lupo83 ha scritto:ciao a tutti
per bepi:
1)per FM intendi forza motore/motrice?cioè le prese elettriche giusto?
2)per ''segnare le tracce'' cosa intendi?nel senso che con la scanalatrice mi fà lui gli scassi,o mi segna con una matita dove bucare o cosa?diciamo che seguirei il percorso delle scatolette di derivazioni,aprendo per una larghezza delle due/tre/quattro canalette da 25 che farei passare(corrugato o liscio)
3)quando dici di usare una sezione per le montanti,intend di partire con una misura più grossa dai magneto e poi nelle varie stanze,dalle scatole di derivazioni,mi diramo con una misura più piccola della precedente?
4)diciamo che vorrei spacacre solo le pareti facendo le tracce.Le mattonelle a terra eprchè dovrei toglierle?

devono passare dei corrugati da terra?
mi permetto di risponderti io:
1) FM Forza Motrice -> le prese
2) l'elettricista ti segna con una matita sul muro dove fare le tracce per i corrugati/tubi e le scatole
3) Dal quadro alle varie scatole di derivazioni le linee sono da 4 mmq per le prese e da 2,5 mmq per le luci; da dette scatole si useranno i fili da 2,5 mmq per le prese e da 1,5 mmq per le luci
4) passare a pavimento è conveniente per varie ragioni, ma non sei obbligato a farlo (naturalmente le cose cambiano quando si vuole preservare il pavimento esistente).
Ciao
Inviato: dom 22 dic 2013 2:00 pm
da Lupo83
per quanto rigarda le tracce,non penso sia cosi complicato tracciare delle righe sui muri,poi non sò cosa volete dire forse

.Per il discorso di passare tuto sotto il pavimento,diciamo che non è possibile attualmente,dato che si dovrebbe svuotare la casa,nel senso che forse sarebeb una soluzione quando ci vai ad abitare in una casa e non quando già ci sei dentro con tutti i vari mobili,ecc.Magari passarli sulle pareti(come già lo sono)comporterebbe solo(correggetemi se sbaglio)a mettere del ceemnto+intonaco+tinteggiata alla pareti.La convenienza di passarli sotto il pavimento quale sarebbe?nel sensoc he io non la vedo sinceramente,anche perchè il pavimento essendo calestabile e con i vari pesi di armadi,ecc non comporterebbe un aggravamentoc ome peso su ogni corrugato o tubo che sia?questo lo dico coem mia logica,poi se mi fate capire,ve en sarei grato.Inoltre,le tracce sui muri andrebbero fatte lo stesso per i lampadari o sbaglio?

Inviato: dom 22 dic 2013 2:33 pm
da Scintilla
Lupo83 ha scritto:La convenienza di passarli sotto il pavimento quale sarebbe?nel sensoc he io non la vedo sinceramente,anche perchè il pavimento essendo calestabile e con i vari pesi di armadi,ecc non comporterebbe un aggravamentoc ome peso su ogni corrugato o tubo che sia?questo lo dico coem mia logica,poi se mi fate capire,ve en sarei grato.Inoltre,le tracce sui muri andrebbero fatte lo stesso per i lampadari o sbaglio?

La convenienza sta semplicemente nel fatto che potresti fare così

Anzichè girare tutt'attorno alle porte, finestre ecc. Capirai che potendo risparmieresti molto tempo, lavoro e materiale.
Inviato: dom 22 dic 2013 2:52 pm
da Lupo83
quindi lascerei i corrugati incassati che portano i fili al tetto ai vari lampadari e togliendo tutti i pavimenti,passare i vari tubi di sotto?per il discroso tempo e materiale che risparmio non penso che ci sia tanto risparmio,considerando che i muri sono fatti di mattoni forati,mentre nel paviemnto c'è il massettio e fare le tracce ci vorrebbe molto più tempo e un martello demolitore. :roll: o sbaglio?Inoltre il discorso peso che ho detto,non è vero come logica?ripeto,dico miei opinioni fatte sulla logica,poi siete voi che ci lavorate spesso e ne sapete indubbiamenet più di me

per questo voglio capire facendo le mie considerazioni.
Inviato: dom 22 dic 2013 5:39 pm
da Scintilla
L'esempio postato è puramente dimostrativo per fare capire cosa vuol dire passare con i tubi a pavimento in risposta alla tua domanda. E' chiaro che se non devi rifare i pavimenti non conviene fare cos'i.
Per quanto riguarda il risparmio di materiale ci sarebbe di certo, considera che girare attorno a 1 sola porta hai almeno 5 metri di tubo in più e anche 5 metri x il n° di conduttori che infili dentro.
Per il discorso peso poi non è da considerare proprio perche il tubo corrugato ha già la sua resitenza allo schiacciamento e in più viene ricoperto e annegato nella malta, e tutti gli impianti vengono fatti csì.
Inviato: lun 23 dic 2013 11:43 am
da roby
Lupo83 ha scritto:quindi lascerei i corrugati incassati che portano i fili al tetto ai vari lampadari e togliendo tutti i pavimenti,passare i vari tubi di sotto?per il discroso tempo e materiale che risparmio non penso che ci sia tanto risparmio,considerando che i muri sono fatti di mattoni forati,mentre nel paviemnto c'è il massettio e fare le tracce ci vorrebbe molto più tempo e un martello demolitore. :roll: o sbaglio?Inoltre il discorso peso che ho detto,non è vero come logica?ripeto,dico miei opinioni fatte sulla logica,poi siete voi che ci lavorate spesso e ne sapete indubbiamenet più di me

per questo voglio capire facendo le mie considerazioni.
Perdonami ma da quanto dici mi sembra che non hai le idee ben chiare di come si faccia il lavoro. Passare a pavimento tubi o corrugati non implica tagliare il massetto. E' ovvio che un conto se parliamo di una ristrutturazione drastica ed un conto se parliamo di un appartamento che necessità soltanto il rifacimento dell'impianto elettrico.
Oltre al risparmio c'è anche da considerare che un impianto a pavimento aiuta a non avere i muri invasi dai vari corrugati e/o tubi dell'impianto.
Inviato: lun 23 dic 2013 12:13 pm
da bepi
Ripeto non per scoraggiarti ma rivolgiti a un elettricista.Rifare tutto l impianto passando per i muri e basta è una bella rottura di scatole e lo diventa ancora di più se non hai e idee belle chiare. Se le prese che hai ti bastano ti conviene solo cambiare i fili e magari aggiungere qualche scatola. Magari ti fai una stanza alla volta cosi ti crei meno disagi. Poi tieni conto che anche rifacendo tutta la posa dei tubi passando per i muri non ti crea poco disagio in una casa abitata, mi pare che stai prendendo un pochino sottogamba il lavoro che vuoi fare senza offesa.
Inviato: lun 23 dic 2013 12:49 pm
da Lupo83
premetto che stiamo solo parlando e ho introdotto questo argomento,uscendo fuori tema,diciamo.
Per quanto riguarda passare i corrugati nel paviemento,roby stai dicendoc he non cè bisogno di rompere il massetto.Mi spieghi allora come si fà?perchè non stò capendo sinceramente.Passarli da dietro lo zoccoletto forse?cmq il paviemnto salta via tutto,a meno chè non si apra solo 1/3 del paviemento e si mettano poi le mattonelle della stessa forma e colore(cosa che non ho a mia disposizione e poi anche stesso si vedrebbe la differenza tra una mattonella dentro una scatola e una mattonella calpestata,lavata,ecc negl'anni).

Vorrei solo capire coem voi agireste per rifare un'impianto,dalla A alla Z ma non per forza dettagliata.