Inviato: gio 29 mag 2014 9:23 am
da dalmos
Scusa ma il dubbio non si toglie con le parole , va visto e accertato con strumenti se necessario . Nel momento in cui avviene .
In base ad problema , ti si può indirizzare su un eventuale punto di difetto , ma verifica finale la deve sempre fare chi sta sul posto.
quindi
si toglie il mantello e si tiene sotto controllo il pezzo che si ritiene incriminato.
in questo caso la pompa . Se parte o non ,o se parte in ritardo .e nello stesso tempo
Se la temperatura in termometro si alza fino a passare gli 80 gradi in pochi secondi e se nello stesso istante la pressione si alzi oltre i limiti consentiti.
Quindi solo tu puoi dire se il circolatore gira o no.
ciao
Inviato: gio 29 mag 2014 10:04 am
da mrcrowley
dalmos ha scritto:
si toglie il mantello e si tiene sotto controllo il pezzo che si ritiene incriminato.
in questo caso la pompa . Se parte o non ,o se parte in ritardo .e nello stesso tempo
Se la temperatura in termometro si alza fino a passare gli 80 gradi in pochi secondi e se nello stesso istante la pressione si alzi oltre i limiti consentiti.
Quindi solo tu puoi dire se il circolatore gira o no.
Quando l'ha controllata il tecnico sembrava che la vibrazione provenisse proprio dal circolatore, però come detto, non creava aumenti di temperatura e pressione anomali.
Lui disse che sembrava che girasse male, cioè un po' bene e poi un po' male. Però non si è mai bloccato del tutto.
Per questo chiedevo se era il caso di cambiarlo subito (come consiglia lui), oppure se aspettare il momento del malfunzionamento. In fin dei conti questo rumore l'abbiamo cominciato a sentire dall'inverno, ma pensavo a un po' d'aria. Un anno successe di sentire una cosa simile è mi dissero di pulire la presa d'aria esterna. Poi ok.
Inviato: gio 29 mag 2014 11:11 am
da dalmos
Quello che parlavo io era il caso limite ,
Ma se è solo un fatto di rumore , se sei certo che le vibrazioni sono causate dal circolatore ,
sta tutta a te la decisione di sopportarle o no .
Inviato: gio 29 mag 2014 12:25 pm
da mrcrowley
Sopportabile é sopportabile ... si sente solo nel locale della caldaia.
L' importante é che non causi guai peggiori
Potrei farglielo cambiare a ottobre prima della stagione invernale.
Consiglio finale che viene il tecnico oggi ?
Inviato: dom 01 giu 2014 4:10 pm
da mrcrowley
... ho rimandato l'intervento del tecnico, in quanto a seguito del cambio di alcuni pezzi del sifone principale, la caldaia ha (per ora) smesso di fare il rumore.
L'idraulico ha cambiato valvola 3 vie + bypass + 2 jolly del sifone principale.
Potrebbe essere che non funzionando i jolly (quelli che sfiatano automaticamente l'aria dall'impianto), rimaneva dell'aria nell'impianto che faceva fare quel rumore alla caldaia ???
Saluti
Inviato: mer 04 giu 2014 8:59 pm
da mrcrowley
Nessuno si sbilancia ?
Devo pensare che il tecnico fosse in malafede oppure la mia teoria può avere senso ?
Inviato: dom 28 set 2014 9:37 pm
da mrcrowley
Ci risiamo !!! Solito rumoraccio, ma nessun blocco o difetto di funzionamento.
Adesso lo sta facendo, ed é escluso il riscaldamento, quindi solo in modalità acqua sanitaria.
Sono riuscito a registrare un video. Spero sia utile.
https://docs.google.com/file/d/0B3tSNXZ ... cslist_api
Saluti
Inviato: dom 05 ott 2014 9:54 pm
da mrcrowley
Nessuna idea ? Pareri ?
Inviato: lun 13 ott 2014 6:04 pm
da mrcrowley
Nessuno capisce cosa può essere oppure il video non è abbastanza di aiuto ??
Inviato: lun 13 ott 2014 8:31 pm
da dalmos
Il rumore metallico alternato lo fa in concomitanza con il movimento alternato dell'ago del manometro e proprio per questo motivo mi fa pensare che la circolazione dell'acqua non è costantemente libera ,
cioè o c'è del calcare in un certo punto dello scambiatore primario per cui si creano bolle di aria dovute alla alta temperatura , e quel rumore è il risultato degli scoppi , o la pompa non gira bene e il risultato è sempre lo stesso.
Prova a togliere i pannelli di copertura e vedi di rintracciare il rumore da dove proviene ,
Come pure, se la pompa gira bene .
Prova a far circolare un po il riscaldamento.
ciao
Inviato: lun 13 ott 2014 9:01 pm
da mrcrowley
Per pompa intendi il circolatore ???
Il riscaldamento per cosa ? Pensi che lo faccia smettere ??
Se è così, ti faccio notare che lo faceva ugualmente anche quando c'era il riscaldamento acceso.
Inviato: lun 20 ott 2014 1:57 pm
da mrcrowley
Mi pare di capire che il problema sia sul circuito ACS, infatti lo sta facendo con riscaldamento spento, come lo faceva anche prima con riscaldamento acceso.
Quindi l'ipotesi fattami dal sopralluogo del tecnico, circa un problema al circolatore, potrebbe essere corretta ???
Questo circolatore agisce sull' ACS o sul riscaldamento ?
Saluti
Inviato: lun 20 ott 2014 3:43 pm
da Scintilla
mrcrowley ha scritto: Quindi l'ipotesi fattami dal sopralluogo del tecnico, circa un problema al circolatore, potrebbe essere corretta ???
Questo circolatore agisce sull' ACS o sul riscaldamento ? Saluti
Ciao, vedo che il problema non è ancora risolto; se permetti provo a dire la mia impressione.
Da quello che si vede nel video mi sembra che la pompa sia alimentata ad intermittenza, quindi prima di sostituirla si può fare la verifica con il tester (scala 220 V AC) collegato sulla morsettiera della pompa e se è come penso si dovrebbe vedere sul display 0/220 intermittenti con la stessa frequenza della lancetta dell'idrometro nel video.
Se il risultato di questa prova è positivo il principale imputato può essere il pressostato acqua segnato col n° 5 e la freccetta rossa in
questa pagina del manuale, o in seconda ipotesi il relè pompa della scheda.
Se possiedi il tester e lo sai usare (con la dovuta attenzione, occhio che con la corrente non si scherza) questa prova la puoi fare anche tu.
Può essere che sia solo mia impressione ma vale le pena di provare.
In risposta alla domanda: la pompa serve per tutte due le funzioni e fa una o l'altra per mezzo della valvola deviatrice.
Facci sapere......
Inviato: lun 20 ott 2014 5:16 pm
da mrcrowley
Anzitutto ti ringrazio per il contributo.
Per verificare il comportamento con il tester dovrei farlo nel momento in cui si presenta il rumoraccio giusto ?? Quindi quando non c'è il rumore anche il tester non dovrebbe segnalare intermittenze giusto ?
Ciao, grazie.
Inviato: mer 05 nov 2014 10:37 am
da mrcrowley
Ho tolto il mantello, e fatto funzionare la pompa (aprendo x un pò l'acqua calda), e il rumore sembra provenire proprio dalla pompa.
Più di questo però non mi son sentito di fare.
Ma se il rumore proviene dalla pompa (come sembra), è meglio farla sostituire subito, o aspettare che vada in blocco ???
Finora, non ho mai trovato una spia di malfunzionamento, solo questi rumori che variano di grandezza e intensità.
Non è che tardare nella sostituzione possa poi causare danni più grandi ??
Saluti. Grazie.