Pagina 2 di 2

Inviato: mer 09 lug 2014 1:50 pm
da dalmos
Nella presa che hai sotto al lavello , presumo che vi sia attaccata la lavastoviglie ,
Intanto potresti aprirla e controllare la presenza del filo di terra .

Poi nell'eventualità di un nuovo caso di scossa , prova a staccare quella spina .

Intanto cerca di sapere o capire se il tuo impianto è provvisto di messa a terra ,

Inviato: mer 09 lug 2014 1:50 pm
da gnutello
Prova effettuata a interruttore generale staccato e i valori risultano azzerati.
Nelle vicinanze del rubinetto in questione sono presenti 2 elettrodomestici: cucina con forno elettrico e lavastoviglie.

Inviato: mer 09 lug 2014 1:53 pm
da gnutello
Come posso fare a sapere se l'impianto è provvisto di messa a terra?

Inviato: mer 09 lug 2014 2:09 pm
da dalmos
Per controllare la messa a terra per prima cosa apri la presa e come dicevo controlla la presenza del cavo giallo verde nel morsetto centrale della presa , poi con il tester in alternata misura se tra giallo verde e uno dei due cavi laterali (fase) si misuri 220 v .
In assenza di tensione 220 v o più , il filo di terra non è collegato , nell'apposito pozzetto.

Inviato: mer 09 lug 2014 2:17 pm
da gnutello
dalmos, perdonami ma sono proprio digiuno. il tester in alternata sarebbe? potresti indicarmi precisamente come girare il selettore del tester che ho allegato sopra? Poi devo inserire il nero nel centrale e contemporaneamente il rosso su destro o sinistro e prendere la misura, giusto?

Inviato: mer 09 lug 2014 3:03 pm
da gibor
é la stessa che ti ho indicato io
ACV750.... dalla sigla l'acronimo in inglese trovi
AC misure in alternata, V misure di tensione, 750 è il fondo scala (o massimo valore ammesso)
per capirlo meglio prova il ragionamento con le altre che trovi sul tester ;-)

Inviato: mer 09 lug 2014 3:03 pm
da cabestano
Riferendosi alla foto del tester che hai inviato, rosso e nero come in foto, selettore su AC 750V.
AC significa corrente alternata, quella di casa,
DC quella delle batterie (per es. auto ecc) e poi vedi una guida semplice, come questa:

http://guide.pianetadonna.it/consigli-d ... itale.html

Inviato: mer 09 lug 2014 3:38 pm
da dalmos
Per controllare la messa a terra per prima cosa apri la presa e come dicevo controlla la presenza del cavo giallo verde nel morsetto centrale della presa , poi con il tester in alternata misura se tra giallo verde e uno dei due cavi laterali (fase) si misuri 220 v .
In assenza di tensione 220 v o più , il filo di terra non è collegato , nell'apposito pozzetto.

Inviato: mer 09 lug 2014 5:21 pm
da gnutello
Ho aperto la presa e ho trovato proprio uno dei fili di massa staccato (non so se si sia staccato durante l'estrazione della presa che vi allego in foto). L'ho riallacciato e richiuso la presa. Fare la prova da voi suggerita in uno spazio angustissimo è stato praticamente impossibile allora ho collegato alla presa una cavo da PC e nei buchi ho infilato il nero al centro e il rosso nell'altro buco. Il tester indica il valore di 133 con parecchi sbalzi al di sotto e al di sopra con picchi fino a 230 (non so se gli sbalzi dipendono dall'imperfetto contatto dei terminali del tester).
Potrebbe essere che il filo di massa fosse staccato prima di aprire la presa e che la mancanza della messa a terra fosse responsabile delle scosse?

Immagine[/img]

Inviato: mer 09 lug 2014 5:33 pm
da cabestano
Al di là di tutto mi pare che i frutti (prese) siano molto malconci e ossidati, cambiali. Dal colore del rame cavi, potrebber aver subito anche sovraccarichi.

Inviato: mer 09 lug 2014 8:05 pm
da giovanni
Si, anche a me pare tutto abbrustolito, soprattutto perché quella presa ne alimenta un altra, visto che sui morsetti
ci sono due cavi. Per cui, invece di 16A, ci sta che ce ne sia passati anche molti di più. :shock:
Sarebbe interessante sapere cosa alimenta l'altra presa...:roll:

Inviato: gio 10 lug 2014 1:10 am
da gnutello
Una presa alimenta la lavastoviglie, l'altra una cucina a gas con forno elettrico che viene acceso non più di 1 volta al mese, mai in contemporanea con la lavastoviglie. Il frutto in effetti ha 18 anni e li dimostra tutti, se non fosse per la scomodità di lavorare in un punto impossibile lo cambierei subito. Magari appena fa un po' meno caldo mi ci impegno.
Ma può essere stata quella massa staccata la causa delle dispersioni secondo voi?
Grazie.

Inviato: gio 10 lug 2014 6:31 am
da cabestano
Di sicuro era un collegamento anomalo, ma la certezza la daranno ...le tue figlie...scalze :lol:

Inviato: gio 10 lug 2014 7:58 am
da dalmos
La causa della dispersione risiede in uno di questi elettrodomestici , che poi non scaricasse a terra , magari dovuto al fatto che il filo di terra fosse scollegato.

E la certezza te la potrà dare il fatto che una volta collegata la massa nella presa non si prenderà più la scossa ;)

ciao

Inviato: gio 10 lug 2014 10:17 am
da gnutello
Staremo a vedere.
GRAZIE A TUTTI.