giovanni ha scritto:
julweb ha scritto: non capisco, una volta messo il manometro ad un rubinetto in casa a che serve? non basta vedere la pressione sul manometro del riduttore?
Ricordi il titolo della discussione, "riduttore di pressione... guasto?" Quindi, se non siamo sicuri che quel manometro sul riduttore dica il vero, l'unica è mettere un manometro alle utenze. Se così facendo la pressione che segna il manometro al rubinetto corrisponde a quella del manometro sul riduttore, è finita la storia: il riduttore è buono e fa il suo lavoro. Diversamente, se il valore al rubinetto è uguale al valore a monte del riduttore, oppure da dei valori incongruenti, allora significa che il riduttore ha dei problemi.
ha ora ho capito, scusami

Re: riduttore di pressione... guasto?

Inviato: sab 25 apr 2020 9:11 am
da JOE51
julweb ha scritto:
giovanni ha scritto:
julweb ha scritto: non capisco, una volta messo il manometro ad un rubinetto in casa a che serve? non basta vedere la pressione sul manometro del riduttore?
Ricordi il titolo della discussione, "riduttore di pressione... guasto?" Quindi, se non siamo sicuri che quel manometro sul riduttore dica il vero, l'unica è mettere un manometro alle utenze. Se così facendo la pressione che segna il manometro al rubinetto corrisponde a quella del manometro sul riduttore, è finita la storia: il riduttore è buono e fa il suo lavoro. Diversamente, se il valore al rubinetto è uguale al valore a monte del riduttore, oppure da dei valori incongruenti, allora significa che il riduttore ha dei problemi.
ha ora ho capito, scusami
---------------------------------------------------------------------------------
svelato il problema... al 100% il riduttore è guasto..
foto fatta alle 2 di notte
https://postimg.cc/VrHnwMrq

e in effetti la tazza del water trafilava anche un pò di acqua...

foto fatta alle 07.00 di stamane
https://postimg.cc/LJNsGSZf
quindi praticamente identiche...
il riduttore è rotto..,e purtropppo mi tocca sostituirlo..

magari vorrei provare ad installare il primo che avevo... ma ho il timore che possa essere difettoso anche questo... vedremo..

cmq buon 25 aprile a tutti...

Re: riduttore di pressione... guasto?

Inviato: sab 25 apr 2020 11:24 am
da giovanni
Le letture sono identiche, però hai detto che in casa la pressione è bassa... quindi, solo un manometro in casa (ad un rubinetto) ti potrà dire che il riduttore è guasto.
Ultima volta che lo ripeto. : Fuck You :

Re: riduttore di pressione... guasto?

Inviato: sab 25 apr 2020 4:44 pm
da dalmos
Quel riduttore è rotto perchè lascia trafilare l'acqua atteaverso la membrana dopo che ha chiuso i rubinetti di prelievo .
Quindi , spiego .
Chiude i rubinetti con pressione 2,5 bar (tarato sul regolatore )
Durante le ore notturne o di pausa la pressione piano piano per infiltrazione aumenta fino a stabilizzarsi con quella di entrata , 7/8 bar .
Appena riapre i rubinetti e uscita la pressione presente nelle tubazioni la pressione di esercizio ritorna a 2,5 bar .
E il ciclo si ripete .
Va aperto e verificato se ci sono residui di pietruzze/ sabbia che ostacola la chiusura ermetica della membrana , ed eventualmente sostituire il tutto .

Re: riduttore di pressione... guasto?

Inviato: dom 26 apr 2020 7:56 am
da JOE51
giovanni ha scritto:Le letture sono identiche, però hai detto che in casa la pressione è bassa... quindi, solo un manometro in casa (ad un rubinetto) ti potrà dire che il riduttore è guasto.
Ultima volta che lo ripeto. : Fuck You :
ok... potrei anche fare questa prova... ma dove lo installo...???

Re: riduttore di pressione... guasto?

Inviato: dom 26 apr 2020 8:01 am
da JOE51
dalmos ha scritto:Quel riduttore è rotto perchè lascia trafilare l'acqua atteaverso la membrana dopo che ha chiuso i rubinetti di prelievo .
Quindi , spiego .
Chiude i rubinetti con pressione 2,5 bar (tarato sul regolatore )
Durante le ore notturne o di pausa la pressione piano piano per infiltrazione aumenta fino a stabilizzarsi con quella di entrata , 7/8 bar .
Appena riapre i rubinetti e uscita la pressione presente nelle tubazioni la pressione di esercizio ritorna a 2,5 bar .
E il ciclo si ripete .
Va aperto e verificato se ci sono residui di pietruzze/ sabbia che ostacola la chiusura ermetica della membrana , ed eventualmente sostituire il tutto .
grazie Dalmos.. è la stessa diagnosi che ho pensato io...ed in effetti ho notato quanto dici...
purtroppo se lo apro ora ho timore che posso peggiorare la situazione...l'unica cosa che ho fatto è stato smontare di sotto il filtro e pulirlo... e vi erano pochi sedimenti...
siccome dentro il riduttore, prevedo sia il piattello e membrana arruginita mi converrebbe sostituirlo...
aspettiamo tra qualche settimana magari posso andare a ricomprarne uno.. : Thumbup :