Inviato: mer 30 set 2009 5:05 pm
da max payne
Io ho montato un pressostato elettronico in abbinamento ad un vaso d'espansione da 24 Lt. con membrana precaricato a 2 bar,e prima che la pompa parta ci vogliono circa 4 minuti con un rubinetto aperto al massimo.
Quindi non credo che con poche gocce di perdita si verifichi il fenomeno sopradescritto.
O le perdite sono ingenti,o il pressostato non è regolabile oppure è solo un flussostato.
Osservando il manometro sul mio impianto,la pompa si ferma a 6 bar e riparte solo quando la pressione scende a 1,5-1,8 bar.

Inviato: mer 30 set 2009 7:13 pm
da gabriele60
[quote="fervino"]A me non piaciano molto i vari pressostati automatici,

concordo.... ma guardiamo se ho capito caricare l'aria a metà del valore di attacco. esempio se ho un impianto che la pompa parte a 8 bar e si ferma a 10 carico il varo a 4 bar ok?

Inviato: gio 01 ott 2009 6:46 am
da mariobrossh
hai valutato l'idea di montare un press controll ?
io c'è l'ho da due anni e non ho avuto mai un problema,
non c'è più l'effetto jo-jo quando apri l'acqua perché la
pressione è sempre costante, non ho problemi di
manutenzione sul vaso d'espansione, inoltre se abbinato
ad una pompa con "bicchiere" da 10 litri non parte ad ogni
minima apertura di rubinetto.

Inviato: gio 01 ott 2009 8:40 pm
da gabriele60
scusate ma ora volevo abbandonare la domanda su cosa installare,
x meglio capire come regolare l'aria nei vasi d'espansione.
Finora, se non erro, sembra ci siano tre opinioni diverse:
1) lasciare il vaso alla pressione di precarica del costruttore ( 1,5 bar )
2) caricare il vaso ( con circuito aperto) a metà della pressione di lavoro
3) caricare il vaso ( con circuito aperto) 0,5 bar inferiori della pressione di avvio della pompa.
grazie della ca