Pagina 2 di 2
Prese per HT
Inviato: lun 13 mag 2013 12:12 pm
da cabestano
Se :
la linea è minimo da 2,5 mm2.
l' interruttore MT è da 16 A.
le prese seguono le norme della nuova legge 64/8 v.7 (vedi immagine allegata):
Uploaded with
ImageShack.us
allora puoi mettere qualsiasi tipo di interruttore, è una scelta personale o dettata dal materiale di cui si è in possesso. Per i fulmini staccare le spine è il metodo più sicuro.
Inviato: lun 13 mag 2013 12:32 pm
da bepi
Se vuoi solo staccare le prese ti basta un bipolare, ma non ti protegge le apparecchiature collegate alle prese dai fulmini.
Inviato: lun 13 mag 2013 1:29 pm
da mrcrowley
bepi ha scritto:Se vuoi solo staccare le prese ti basta un bipolare, ma non ti protegge le apparecchiature collegate alle prese dai fulmini.
Il mt da 16 sul quadro non serve a questo ???
prese per HT
Inviato: lun 13 mag 2013 3:02 pm
da cabestano
No, assolutamente nè i magnetotermici nè i differenziali possono granchè contro i fulmini, che richiedono l'adozione di dispositivi limitatori degli effetti delle sovratensioni (SPD o scaricatori);
- l'esecuzione di collegamenti ed interconnessioni aggiuntive tra varie infrastrutture metalliche ed impiantistiche presenti nell'edificio;
- installazione, nei casi più gravi, di un impianto parafulmine, costituito da elementi di captazione posti sulla copertura, collegamenti o discese verticali ed elementi di dispersione nel terreno.
Inviato: lun 13 mag 2013 3:09 pm
da mrcrowley
Bene allora vado di bipolare.
Ma le mie prese sono a norma o no ??
Nella figura fa vedere due scatolette da 3 prese ciascuna, mentre le mie sono di più.
prese per HT
Inviato: lun 13 mag 2013 3:18 pm
da cabestano
Se sonoDUE scatole in cascata vanno bene. La norma è stata fatta per evitare che con una sola linea si alimentassero in "entra- esci" tutte le prese della casa....( l'ho visto, purtroppo!!)
Inviato: lun 13 mag 2013 3:25 pm
da mrcrowley
Bene.
L'unica cosa che non ho capito, é come mai mi avevi consigliato il C10, visto che ora va bene il bipolare ??
prese per HT
Inviato: lun 13 mag 2013 3:32 pm
da cabestano
E' una protezione ridondante, non necessaria ma a casa mia l' avrei usata...
deformazione professionale?
Inviato: gio 16 mag 2013 10:44 am
da mrcrowley
Scusate, ma i fili della terra non devono passare nell' interruttore bipolare ???
Solo Linea e Fase ???
Ciaociao.
Inviato: gio 16 mag 2013 11:13 am
da dalmos
Le linee di terra non passano per gli interruttori .
Inviato: gio 16 mag 2013 11:35 am
da mrcrowley
Mi sembrava, vedendo l'interruttore .... grazie della conferma.
ciao grazie.