Pagina 1 di 2
Inverter per trasformare 230V AC monofase in 36V DC???
Inviato: gio 21 nov 2013 5:21 pm
da rele
Ciao,
sapete se in commercio esistono degli inverter, o meglio dei trasformatori/raddrizzatori
che trasformino l'uscita di generatore che eroga 230V AC monofase circa 2- 2,5A
in 36V DC circa 14-15 A?
Quindi si tratterebbe di potenza attorno ai 500W.
Cosa si potrebbe usare?

Inviato: gio 21 nov 2013 10:25 pm
da Shoto
Ciao,
a te serve un raddrizzatore, non un inverter: l'inverter trasforma la corrente continua CC in alternata AC, il raddrizzatore fa il contrario.
Non so se esistano della potenza che cerchi tu, 15 A non sono pochi, e a 36 V CC fanno 540 W: ti consiglierei una ricerca con google.
Ciao
Inviato: gio 21 nov 2013 10:50 pm
da cabestano
Alla voce "Power supply 36V" di ebay internazionale se ne trovano molti sia per applicazioni led che motori stepper per cnc, ma la massima corrente è di 10A.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Servo-Stepp ... 5d45ba0094
http://www.ebay.com/itm/0-36V-10A-360W- ... 20d7112d2c
Inviato: ven 22 nov 2013 12:14 am
da rele
Ciao,:)
Grazie Shoto e Cabestano,
penso che mi convenga costruire da me un raddrizzatore.
Vedo che non c'è nulla in giro già fatto.
Quindi dovrei procurarmi un trasformatore 230V/36V sui 600 W o piu' per stare tranquillo,
e poi fare un ponte di diodi per raddrizzare la corrente in 36V DC.
Il problema è che ho guardato un po' su internet,
ma già di partenza non riesco a trovare un trasformatore 230/36 sui 600 W o piu. Possibile?

Inviato: ven 22 nov 2013 7:47 am
da mariobrossh
secondo me gli unici che possono darti quelle potenze sono gli alimentatori
switching, quindi se sei disposto a spendere 149 €
qui ce n'è uno che fa al caso tuo
Inviato: ven 22 nov 2013 7:47 am
da cabestano
Dato l' effetto " innalzante" che è caratteristico dei ponti raddrizzatori, per avere 36v dc in uscita ti basta avere 28v ac in entrata. Perciò questo potrebbe esserti utile:
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-La ... ece&_uhb=1
Più un ponte simile:
http://www.ebay.it/itm/Ponte-raddrizzat ... 2b6&_uhb=1
e condensatori di filtro. Dai un occhio qui per i calcoli:
http://www.elettronicaincorso.it/ponte_ ... atore.html
Inviato: ven 22 nov 2013 8:51 am
da Shoto
cabestano ha scritto:Dato l' effetto " innalzante" che è caratteristico dei ponti raddrizzatori, per avere 36v dc in uscita ti basta avere 28v ac in entrata.
Credo ci sia un'inesattezza: il ponte raddrizzatore aumenta la frequenza (raddrizza la semionda negativa e crea un "treno" di semionde positive a 100Hz, ma abbassa la tensione di un fattore 1,4, almenp così ricordavo e così è riportato anche nel link dei calcoli.
Saluti
Inviato: ven 22 nov 2013 9:47 am
da cabestano
Inviato: ven 22 nov 2013 9:54 am
da cabestano
Il valore che indichiamo normalmente noi, 230V, è il "valore efficace"
[img]
[img]http://img132.imageshack.us/img132/6090/tml6.jpg[/img]
Uploaded with
ImageShack.us[/img]
Inviato: ven 22 nov 2013 10:24 am
da Shoto
Hai ragione, ricordavo male, scusa.
Eugenio
Inviato: ven 22 nov 2013 10:54 am
da cabestano
Inviato: ven 22 nov 2013 11:23 am
da cabestano
Per chi è interessato, questo è un rapido metodo per stabilire la tensione alternata che deve avere il secondario del trasformatore, data la tensione in uscita del raddrizzatore:
chiamiamo VU la tensione che deve arrivare all'utilizzatore (36)
aggiungiamo 1 al valore di VU per tenere conto della caduta di tensione nei diodi raddrizzatori (37)
dividiamo il valore ottenuto per 1,41 per passare dal valore massimo al valore efficace (26,24)
moltiplichiamo il valore ottenuto per 1,1 per tenere conto della caduta di tensione nel trasformatore durante il funzionamento sotto carico (28.8 )
Inviato: ven 22 nov 2013 4:22 pm
da rele
cabestano ha scritto:Per chi è interessato, questo è un rapido metodo per stabilire la tensione alternata che deve avere il secondario del trasformatore, data la tensione in uscita del raddrizzatore:
chiamiamo VU la tensione che deve arrivare all'utilizzatore (36)
aggiungiamo 1 al valore di VU per tenere conto della caduta di tensione nei diodi raddrizzatori (37)
dividiamo il valore ottenuto per 1,41 per passare dal valore massimo al valore efficace (26,24)
moltiplichiamo il valore ottenuto per 1,1 per tenere conto della caduta di tensione nel trasformatore durante il funzionamento sotto carico (28.8 )
Ciao,
scusa, allora per avere all'uscita del raddrizzatore la tensione 36V DC
che alimenti , per esempio, un carico di 500 W e quindi 13,8 A di assorbimento in uscita dal raddrizzatore,
che tensione nominale a vuoto deve avere il secondario del trasformatore che va ad alimentare l'ingresso del raddizzatore?

Inviato: ven 22 nov 2013 4:27 pm
da cabestano
28 Volt.
Se vedi i miei precedenti post troverai il trasformatore, ponte raddrizzatore e formule per calcolare i condensatori di livellamento e tutto il resto.
Inviato: ven 22 nov 2013 9:45 pm
da rele
cabestano ha scritto:28 Volt.
Se vedi i miei precedenti post troverai il trasformatore, ponte raddrizzatore e formule per calcolare i condensatori di livellamento e tutto il resto.
Grazie dell'indicazione, molto interessante.
Scusa , come trasformatore, che controindicazioni ci sarebbero nell'usarne uno toroidale?
Ho trovato questo sito,
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1,d.Ymsqui c'è un amplia scelta si trasformatori e si puo' scegliere le varie caratteristiche.