da robyk63
A volte quando accendo il deumidificatore rimane fermo col display accesso indicando sia l'umidita' impostata ed anche la lettura dell'umidita' ambientale ma non fa nulla e non segnala nessun errore.
Non e' un vero e proprio guasto in quanto accendendolo dopo un'ora funziona e va benissimo e dopo ancora non va.
Qualcuno sa indicarmi almeno se c'e' qulche sensore da verificare che inibisce il fuinzionamento alla scheda oppure qualche motivo per indagare?
Grazie in anticipo a chi ha qualche suggerimento in merito
Roberto

Inviato: mer 05 feb 2014 8:25 pm
da Red Max
Potrebbe essere in sbrinamento automatico, per cui sarebbe normale, di solito lo scrivono sulle istruzioni...

Inviato: sab 08 feb 2014 1:14 am
da robyk63
red vero ma se fosse continuativamente acceso lo posso capire che va in blocco per via dello sbrinamento ma succede appena acceso dopo che' e' in disuso da giorni per cui .....e a volte funziona senza nessun problema, grazie cmq per la risposta

Inviato: sab 08 feb 2014 8:47 am
da dalmos
Potrebbe essere qualche connettore o saldatura fredda ,
Dai una controllata alla scheda e sfila e riinfila i connettori .
non si sa mai.
ciao

Inviato: mar 11 feb 2014 1:09 pm
da robyk63
grazie dalmos, verificato le saldature sulla scheda ma tutto sommato sono a posto