Salvavita che salta.
Inviato: sab 10 mag 2014 10:27 am
da Timmy
Da ieri sera ho il differenziale generale dell'impianto elettrico che non rimane armato quando è armato anche l'interruttore generale delle prese di corrente. A dir la verità prima saltava anche quando armavo quello delle luci, poi facendo delle prove e tirando su tutti gli interruttori del quadro (luci giardino, pompa immersione, luci..) ho notato che scatta solo con quello della corrente delle prese. Se può essere utile circa una settimana fa mi si è bruciata la scheda elettrica della caldaia e sta cosa che mi salta il differenziale ogni tanto capita. Cosa può essere? Differenziale andato o altro tipo di problema sul l'impianto?
Inviato: sab 10 mag 2014 11:19 am
da mariobrossh
fai questa prova, quando salta il differenziale e non si riarma stacca ad uno
ad uno tutti gli elettrodomestici provando di volta in volta a riarmare,
ricordati di staccare pure il forno ed il piano cottura
Inviato: sab 10 mag 2014 1:30 pm
da Timmy
Fatto e trovato il problema. Trattasi della presa dove è attaccato il frigo... praticamente su quella linea c'è il filo della massa che ha problemi, forse sarà spellato e va a massa con altri fili che passano dallo stesso tubo.. adesso dovrò sfilarli tutti e tre controllando se hanno qualcosa...
Inviato: sab 10 mag 2014 1:37 pm
da dalmos
Cioè hai staccato il filo di terra dalla presa del frigo?
Se hai fatto ciò e il salvavita non stacca è un problema del frigo non del filo di terra .
ciao.
Inviato: sab 10 mag 2014 3:11 pm
da Red Max
Scommetto che il frigo è un no-frost

Inviato: sab 10 mag 2014 7:08 pm
da Timmy
no ho staccato il filo di terra dalla presa a muro e collegato il frigo, in questo modo non salta, mentre se ricollego il filo di terra e collego il frigo salta, quindi è per forza il filo di terra....magari è spellato o è spellato uno degli altri due che tocca il filo di massa....boh, cmq il problema è su questa linea, su questo non ci piove.
Inviato: sab 10 mag 2014 7:44 pm
da Red Max
Appunto anche secondo me è un problema del frigo...
Che scolleghi la messa a terra dalla presa o dalla spina è la stessa cosa...
Scommetto che se attacchi il frigo su un'altra presa salta comunque il salvavita
Inviato: sab 10 mag 2014 7:48 pm
da roby
Timmy ha scritto:no ho staccato il filo di terra dalla presa a muro e collegato il frigo, in questo modo non salta, mentre se ricollego il filo di terra e collego il frigo salta, quindi è per forza il filo di terra....magari è spellato o è spellato uno degli altri due che tocca il filo di massa....boh, cmq il problema è su questa linea, su questo non ci piove.
No, quindi è per forza il frigorifero che scarica sulla scocca e ti fa saltare il differenziale. Se ci pensi un attimo se fosse come dici tu non cambierebbe nulla se il filo di terra è attaccato o pure no alla presa.
Ciao
Inviato: sab 10 mag 2014 7:49 pm
da roby
Red Max ha scritto:Appunto anche secondo me è un problema del frigo...
Che scolleghi la messa a terra dalla presa o dalla spina è la stessa cosa...
Scommetto che se attacchi il frigo su un'altra presa salta comunque il salvavita
Non avevo visto questo post: ho detto la stessa cosa.

Inviato: sab 10 mag 2014 8:08 pm
da dalmos
Timmy ha scritto:no ho staccato il filo di terra dalla presa a muro e collegato il frigo, in questo modo non salta, mentre se ricollego il filo di terra e collego il frigo salta, quindi è per forza il filo di terra....magari è spellato o è spellato uno degli altri due che tocca il filo di massa....boh, cmq il problema è su questa linea, su questo non ci piove.
9
Quindi hai detto no , ma in realtà hai fatto quello che avevo detto e che assolutamente non va fatto .
ora ATTENZIONE A NON PRENDERE LA SCOSSA quando tocchi parti metalliche del frigo .
Io ti consiglio di verificare al più presto cosa sta in dispersione sul frigo .
E rimettere il filo al suo posto .
A volte su frigo di ultima generazione , in presenza del condensatore filtro posto in ingresso al frigo sul cordone di alimentazione ,
Questo componente da di queste noie ,
oppure va controllato il motore , eventuale resistenza di s brinamento o acqua di condensa nel termostato se questo è posizionato internamente .
Inviato: dom 11 mag 2014 9:14 am
da Timmy
Non può essere il frigo per il semplice fatto che lo stesso in questo momento sta funzionando tranquillamente attaccato ad una ciabatta che a sua volta è attaccata ad un'altra presa che va su un'altra linea. Frigo provato su tutte e due le prese che utilizzano la linea presunta difettosa e salta sempre, ergo è per forza quella. Dalmos ho fatto solo la prova di togliere il filo della massa ma poi ho rimesso tutto al suo posto.

Inviato: dom 11 mag 2014 9:29 am
da Timmy
Red Max ha scritto:Appunto anche secondo me è un problema del frigo...
Che scolleghi la messa a terra dalla presa o dalla spina è la stessa cosa...
Scommetto che se attacchi il frigo su un'altra presa salta comunque il salvavita
come detto sopra se lo attacco su un'altra presa della stessa linea salta comunque ma se lo attacco ad un'altra presa di un'altra linea non salta.
Inviato: dom 11 mag 2014 10:17 am
da dalmos
Attenzione , se la spina la inserisci in modo diverso nella ciabatta intendo sotto sopra , o nelle altre prese la disposizione di fase e neutro non è la stessa di quella chesi trova nella presa del frigo, il salvavita non scatta , peperché in questo caso si porta il neutro in dispersione e non la fase .
quindi per accertartene , metti la spina nella presa che tu pensi sia guasta , poi se salta
Inverti la sua posizione , sotto sopra e controlla se scatta .
.ciao
Inviato: dom 11 mag 2014 11:20 pm
da Timmy
Peccato, come ha già fatto altre volte in passato dopo qualche ora smette di dare problemi e non scatta più il generale. Praticamente cosa ho fatto?! Ho rimesso la spina del frigo nella presa incriminata e non succede più nulla

non capisco perché!!! Volevo scattasse in modo poi da poter fare anche una prova con altro elettrodomestico per avere la certezza o meno che sia colpa della presa.
Inviato: dom 11 mag 2014 11:28 pm
da dalmos
Ancora insisti con la presa!
Scusa , ma pensi che siam qui a pettinar bambole?