Pagina 1 di 1

Circolina neon

Inviato: sab 28 giu 2014 12:32 pm
da mario 46
Spengo la luce (circolino neon) e continua a lampeggiare (sfarfalla). Non e normale vero?

Inviato: sab 28 giu 2014 1:56 pm
da mariobross
Ciao, apri la plafoniera e inverti i fili.

Inviato: sab 28 giu 2014 2:30 pm
da mario 46
Grazie, farò cosi.

Inviato: sab 28 giu 2014 3:15 pm
da rele
Ciao,:)

sì c'è il neutro interrotto, al posto della fase

Inviato: sab 28 giu 2014 11:31 pm
da giovanni
Tanto per capire: c'è una spiegazione scientifica del perché la fase sempre sul neon gli fa fare quel verso? :?

Inviato: dom 29 giu 2014 7:56 am
da cabestano
Giovanni, forse una spiegazione del fenomeno la trovi qui:

http://www.plcforum.it/f/topic/45165-ch ... el-neutro/

Inviato: dom 29 giu 2014 8:30 am
da mariobrossh
bah, secondo me per eliminare tutti i dubbi sul fatto che lo sfarfallio sia
dovuto alla componentistica interna alla lampada o al collegamento del
neutro ecc. non si potrebbe provare a togliere completamente tensione
che ne so svitando la lampadina o staccando il magnetotermico della linea ?

Inviato: dom 29 giu 2014 8:32 am
da giovanni
Ok, fai conto che abbia capito tutto... no, anzi, niente... :D
Ho copiato il passaggio di un intervento, (intanto che cosa è questo PE? :oops:) riusciresti a tradurre i concetto espresso, affinché sia comprensibie anche ai non addetti ai lavori? :)

***************
Ok, neutro interrotto.
Ma non basta per spiegare il fenomeno. Quel neutro interrotto per chiudere il circuito si deve accoppiare capacitivamente con un neutro vero (non interrotto), oppure con un PE.

***************
:? :? :? :? :? :? :?

Inviato: dom 29 giu 2014 8:56 am
da cabestano
Ok, ci provo:
il conduttore PE è il conduttore di terra, che negli impianti di distribuzione canonici è collegata al centro stella del trasformatore dell' ente distributore con il neutro, quindi , in parole povere è un "quasi neutro".
Se abbiamo una scarsa qualità dei componenti del neon, magari in leggerissima dispersione, ci ritroviamo la fase non interrotta + un " quasi neutro " insieme fanno in modo che la lampadina sfarfalli o rimanga parzialmente accesa.
Altra spiegazione è anche che, avendo la fase diretta, un " quasi neutro" si realizzi attraverso l' accoppiamento capacitivo fra cavi di neutro e terra contigui nelle tubazioni dove passano i fili dell' impianto. ( paragonabili come il primario e il secondario di un trasformatore o allle 2 armature di un condensatore).
Ho usato una terminologia non tecnica per chiarire i concetti.

Inviato: dom 29 giu 2014 9:14 am
da giovanni
Grazie cabestano, questa è proprio la spiegazione che cercavo, ora è tutto più chiaro.
Un ultima cosa: l'acronimo PE ho capito che si riferisce alla terra, ma sta per?

Inviato: dom 29 giu 2014 9:21 am
da cabestano
E' l ' acronimo di Protective Eahrt, terra di protezione.