Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: ven 23 ott 2015 3:14 pm
da NOFX
Ciao a tutti vorrei installare dei faretti a led segnapasso da 1w al lato di una scala che sto per rivestire con lastre di marmo. Siccome la scala è di pietra leccese e il muro dove andrò ad intervenire con la traccia x i faretti è già finito, sto valutando la possibilità di usare un corrugato con diametro da 4 mm quindi sottilissimo passandolo sui gradini in modo che stia al lato e capiti in mezzo alla colla con la quale metterò i marmi, così da non fare nessuna traccia sul muro ma solo quei pochi cm per alzare il faretto sul lato coprendo poi con il battiscopa.
Che ne pensate è fattibile?
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: ven 23 ott 2015 4:13 pm
da cabestano
Sei sicuro che esista il corrugato diametro 4mm? Mi risulta che il diametro minimo è 16.
http://www.bocchiotti.it/it/file/static ... et2011.pdf
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: ven 23 ott 2015 8:03 pm
da NOFX
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: ven 23 ott 2015 8:13 pm
da cabestano
Specifico per auto e moto, aperto e probabilmente non a norma, pensi che vada bene per una installazione fissa, magari a 230V?
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: ven 23 ott 2015 8:17 pm
da NOFX
Se non erro leggo chiuso... In basso al link.
All'interno ci passerebbero i fili che arrivano dal alimentatore 12v
Che ne pensate è pericolosa?
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: ven 23 ott 2015 8:24 pm
da cabestano
Quello linkato è aperto, come opzione forniscono la versione chiusa, ok.
Potrebbe andare bene, ma ricordati che se usi il 12V la sezione dei cavi deve essere abbondante.
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: ven 23 ott 2015 9:10 pm
da NOFX
Userò un trasformatore alimentatore 220 12v stabilizzato 60w 5a per alimentare 10 faretti da 1w
Che spessore dovrò usare?
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: ven 23 ott 2015 9:25 pm
da NOFX
Vorrei che i segnapasso si accendessero quando rilevano il movimento della porta sia in salita che in discesa, ho pensato che se riesco a posizionare bene il sensore che ho preso
http://www.amazon.it/Maclean-MCE32-Rile ... B00TS4Z1PS
Ne basta uno.
Mi hanno fatto uno schemino di come montare il tutto ma non riesco a inserire la foto...
Non vorrei sbagliarmi ancora e bruciare altri faretti o peggio qualcos'altro.
Potete darmi un consiglio?
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: sab 24 ott 2015 7:45 am
da cabestano
La sezione del cavo dipende dalla lunghezza della linea. Per evitare problemi all' accensione, io metterei un 2,5 mm2 dall'alimentatore al primo faretto e poi magari un 1,5 mm2 da un faretto all'altro, se rimaniamo nell'ambito dei 10-15 metri. Comunque io monterei il tutto e prima di fissare e chiudere proverei l' impianto per un pò di tempo.
Per quanto riguarda il sensore PIR, non sono riuscito a vedere la tensione di alimentazione. Presumendo che sia 230V, alla sua uscita dovresti collegare un rele che ti comandi l' alimentatore dei LED o la linea 12V. Questo perchè non sono certo che il sensore sia adatto a comandare un carico particolare come un alimentatore switching. Comunque, per evitare danni per ripetute accensioni io lascerei l' alimentatore sempre inserito e interromperei con il rele la linea a 12V.
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: sab 24 ott 2015 8:08 am
da mariobrossh
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: sab 24 ott 2015 3:47 pm
da NOFX
Vi invio foto dello schema che mi hanno suggerito
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: sab 24 ott 2015 4:18 pm
da cabestano
Non ci siamo...
Sono 10 segnapasso a 12Vdc oppure conti di mettere 10 Led da 1W ?
I segnapasso sono questi:
http://www.ledmania.it/shop/faretti-seg ... -c182.html
E per questi lo schema sarebbe sbagliato, vanno infatti in parallelo fra loro.
I Led da 1W sono questi:
http://www.ebay.it/itm/like/12128914327 ... ps&lpid=96
ma sono da 3,5V e il collegamento da te pubblicato andrebbe più o meno bene (dovrebbero essere 10 in serie tra loro e non 3) purchè abbia un alimentatore a corrente controllata. come questo:
led driver 9-12
Naturalmente con quelli del secondo tipo non hai contenitori, è solo un led nudo e crudo che devi inserire in apposita plaffonierina stagna.
Se hai visto altre soluzioni, fammi sapere.
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: dom 25 ott 2015 1:13 am
da NOFX
I faretti a led sono 10 da 1w e l'uno li ho trovati da un negozio di cinesi dove li vendono insieme ai rispettivi alimentatori, l'alimentatore che userò è quello che vi ho linkato che va a sostituire tutti i 10 alimentatori di serie.
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: dom 25 ott 2015 1:23 am
da NOFX
Ecco
Re: Consiglio impianto segnapasso led
Inviato: dom 25 ott 2015 7:01 am
da cabestano
No, non ci siamo.
Il motivo è che l' alimentatore in dotazione al faretto è un alimentatore particolare, a
corrente costante e non puoi sostituirlo con un unico alimentatore semplice 12V 5A come avevi previsto. Infatti una caratteristica fondamentale dei led è che devono essere attraversarti da una determinata corrente ( 300-350 mA nel tuo caso) Un alimentatore semplice regola sì la tensione a 12V, ma non regola la corrente che attraversa il Led. Risultato: immediata bruciature del faretto!
Quindi o trovi il posto per gli alimentatori o usi un altro segnapasso. Quelli che ti ho indicato nei link precedenti sono predisposti per funzionare a 12V e non necessitano di alimentatori particolari.
Una soluzione alternativa potrebbe essere la sostituzione dei tuoi alimentatori (che reggono al massimo 3 Led da 1W) con un alimentatore che regga 10 led da 1W come questo:
drivr led 9-12
Prendi una decisione e poi parleremo di collegamenti.