Pagina 1 di 1
aiuto
Inviato: sab 07 giu 2008 7:20 pm
da alessioG
salve sono nuovo e voglio fare i complimenti a tutti e spero possiate darmi un aiuto a risolvere il mio dilemma.
succede che ho cambiato l'interruttore 16 amper nella centrale della cantina con un salvavita 16 ampere.
i 2 fili in arrivo e i 2 in partenza li ho collegati esattamente come in origine e fino a qui no problem.
succede che quando alzo la leva mi scatta il salvavita dell'appartamento e viceversa quando alzo quello dell'appartamento salta quello della cantina.
per il momento ho rimesso l'interruttore di origine.
come posso mettere il salvavita senza il problema che salta?
vi ringrazio sin da ora.
alessio.
Inviato: sab 07 giu 2008 10:23 pm
da roby
Perdonami ma non sei stato chiarissimo, stai dicendo che hai sostituito il magnetotermico della cantina con un salvavita?
Prima di risponderti, descrivici meglio il tuo quadro elettrico.
Inviato: dom 08 giu 2008 1:51 pm
da alessioG
me lo dicevano sempre anche le maestre che mi spiegavo male.
un grazie giusto perchè ti stai interessando, allora in casa ho un centralino con salvavita, interruttore luce, interruttore prese.
in cantina ho un centralino da esterno con interruttore luci 10 amper un interruttore 16 ampere delle prese.
voglio cambiarlo con un salvavita ma succede il problema che ho spiegato prima.
come ti ho detto ho collegato i fili in alto e in basso come lo sono sull'interruttore ma non so perchè i salvavita saltano.
Inviato: dom 08 giu 2008 3:36 pm
da roby
Nel quadro delle cantine io lascerei comunque i due magnetotermici da 10 e 16 Ampere; a questo punto metterei un salvavita a monte dei due, praticamente devi vedere i fili che sono della linea farli entrare nel nuovo salvavita e da qui nei due magnetotermici preesistenti. Il problema che citi, però, mi fa pensare ad un errore di collegamento già esistente prima del tuo intervento. Dovresti controllare i collegamenti già nel quadro che hai in casa.
La sequenza giusta é:
contatore-salvavita-magnetotermico (i due da 10 e 16 ampere).
Ci tengo a precisare che ti ho dato dei suggerimenti pensando che
te ne intendi un po' e lavori in sicurezza; in caso di dubbi fai intervenire un tecnico specializzato.
Ciao e buon lavoro
Inviato: dom 08 giu 2008 10:47 pm
da Spock
Inviato: mer 11 giu 2008 10:25 pm
da alessioG
grazie per le risposte.
(per roby)
la sequenza degli interruttori è come dici tu soltanto che in cantina ci sono altri, 10 ampere per caldaia e 16 ampere per il resto (prese).
le luci della cantina arrivano dal 10 ampere della casa.
per fare come dici tu devo cambiare centralino perchè ho il posto solo per 2 interruttori, ho già sentito il fornitore che mi da un centralino per 6 posti.
per come collegarli devo infilare fase neutro dal centralino di casa?
non serve e posso farlo con i fili che gia ho?
saresti gentile da mettermi come fare con disegno di collegamento?
(per spock)
i salvavita sono uguali stessa marca.
parlando con il fornitore mi ha detto che se ci sono dispersioni fanno scattare anche solo un salvavita, e forse non centrano.
magari il tuo caso è stato diverso dal mio.
(per ixa)
voglio farlo per evitare che scatti quello in casa.
mi è capitato di usare la pistola della cera a caldo e lo ha fatto scattare.
la resistenza della lavatrice lo ha fatto scaldare.
l'inverno passato è toccato alla stufetta elettrica nella doccia.
voglio che se ho un guasto in cantina scatta quello in cantina.
il principio del funzionamento del salvavita o differenziale ho letto come è ma non so collegarlo con il mio caso.
alessio
Inviato: mer 11 giu 2008 11:05 pm
da roby
A questo punto farei la linea separata dal resto e cioè la discesa della cantina la userei per tutto il quadro della stessa mettendo un differenziale (salvavita) e tre magnetotermici per fare prese, luci e caldaia (visto che è una cantiona potresti mettere un centralino da esterni). Per fare tutto questo, però, sarebbe il caso che la linea che scende da casa, cioè quella che al momento fornisce la corrente alle prese e alla caldaia, sia almeno di 4mmq.
Io ho una situazione simile alla tua, però ho fatto la discesa della linea in cantina da 4mmq ed ho messo sia un magnetotermico in casa ( a monte) sia in cantina, questo semplicemente perché da casa stacco sempre la linea della cantina (nel tuo caso non è possibile poiché hai una caldaia). Al problema che hai avuto con i salvavita sinceramente non saprei rispondere, mi verrebbe da pensare anche ad un errore sull'impianto (hai detto che le luci della cantina vengono direttamente dal quadro di casa).
Ciaooo
Inviato: mer 11 giu 2008 11:26 pm
da frigo68
Dovresti montare sul centralino in casa (per norma) in questa seguenza arrivo da enel sezionatore di quadro 2x32A poi uscire con qrattro cavi da 6mm2 e andare con due sotto un differenziale magnetotermico 2x16A id0.03A per la cantina e due al vecchio salvavita di casa cosi non tocchi il quadretto in cantina. Per il differenziale che salta sicuramente ci sono dei fili incrociati fra le luci e gli altri due impianti prese o caldaia che, finche erano sotto un unico differenziale non cèra problema di differenze di collegamento fra gli impianti. Saluti..
P.S. non conosco che dimensione di cavi ci sono per il collegamento fra la cantina e il centralino minimo consiglio 2,5 meglio 4mm2.
Inviato: ven 13 giu 2008 10:22 pm
da frigo68
Per norma io mi riverivo al montaggio del sezionatore di quadro in quanto la regola dell'arte prevede un interruttore che in caso di apertura del quadro per manutenzione tolga corrente a tutto il quadro o centralino come si voglia chiamarlo.Saluti..
Inviato: dom 15 giu 2008 5:26 pm
da alessioG
(per roby)
è quello che voglio fare.
mettere il salvavita in cantina, però se devo aggiungerlo devo cambiare centralino perchè in quello che ho non ho spazio.
io lo cambiavo con quello delle prese perchè essendoci collegati gli elettrodomestici mi sembra più logico proteggere quelli che non le luci che sono di plastica.
quello della linea non mi è chiaro (puoi farmi un disegno di come fare? grazie.
(per frigo68)
grazie per le risposte (se anche tu mi fai un disegno di come fare mi fai un grosso favore)
i fili che arrivano al centralino della cantina sono di 2,5mm2.
per l'ultima parte mi spieghi meglio (non ho capito a cosa ti riferisci)
alessio
Inviato: mar 17 giu 2008 9:53 pm
da Spock
opssss mi sono confuso

è giusta la tua sequenza

quello in casa tarato + alto di quello in cantina
io farei come dice robi

linea separata e centralina esterna in cantina con le protezioni.
abbonda con la sezione del cavo

ok il 4mm2

ci@uzzzzzzzzz