Pagina 1 di 2
rilevatore di gas
Inviato: lun 12 nov 2018 1:23 pm
da smania
Non so se sto postando nella sezione giusta, il rilevatore di gas metano Fantini Cosmi Sicurgas P61A mi si è bruciato ed era in coppia con l'elettrovalvola sempre della Fantini Cosmi normalmente aperta mod. ZMVGRM20NA. La valvola come posso vedere se funziona ancora, inviandogli direttamente la 220 V ? Il rilevatore con quale modello sempre della Fantini Cosmi lo posso sostituire. Grazie Ciao
Re: rilevatore di gas
Inviato: lun 12 nov 2018 1:50 pm
da smania
Ho visto che la Fantini Cosmi fà due modelli il Sicurgas P11 o il P21, quale dei due è più idoneo. Grazie
Re: rilevatore di gas
Inviato: lun 12 nov 2018 3:40 pm
da dalmos
Controlla se la valvola è a 220 o 12 o 24 v
Re: rilevatore di gas
Inviato: lun 12 nov 2018 4:58 pm
da smania
Il Sicurgas P61A ha l'uscita per l'elettrovalvola a 220 V. Questa mattina ero in garage e involontariamente c'è stato un corto ed è scattato il magnetotermico di 16 A che è sulla linea del garage insieme ad un differenziale, questa linea è nuovamente protetta dal termico sempre da 16 A e dal differenziale che è in casa ho riattivato l'interruttore e ho riavuto elettricita in garage. Quando sono salito in casa le luci di emergenza erano accese e e si sentiva un forte odore di bruciato che proveniva dal Sicurgas, premetto che il Sicurgas non ho potuto installarlo sulla linea industriale ma su quella dell'illuminazione perchè montato successivamente ed ho prelevato l'alimentazione da un filo da 1,5 mm con un filo portante da 2,5 mm, che alimenta la luce nel soppalco. Staccato il Sicurgas tutto è ritornato nella norma, oggi pomerigio volevo rimettere gli orari a due videoregistratori a cassetta, che sono alimentati dalla linea industriale e mi sono reso conto che ambedue si sono bruciati e per fortuna nessun altro elettrodomestico. Visto che gli elementi che si sono bruciati sono diventati tre come è possibile solo per un corto. Grazie a chi mi puo chiarire cosa può essere successo.
Re: rilevatore di gas
Inviato: lun 12 nov 2018 6:28 pm
da smania
Ho scoperto che non è successo solo a me è andata via la corrente in zona e quando è ritornata ha fatto danni in molte abitazioni. Ciao comunque la valvola è alimentata a 220 V. Ciao
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 8:16 am
da Capitan Farloc
smania ha scritto:Ho scoperto che non è successo solo a me è andata via la corrente in zona e quando è ritornata ha fatto danni in molte abitazioni. Ciao comunque la valvola è alimentata a 220 V. Ciao
Spesso questo succede quando un fulmine colpisce qualche cavo elettrico, in genere in posti di campagna perchè nelle città le linee a media e bassa tensione sono interrate.
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 8:49 am
da smania
Non credo perchè qui in zona Anzio il tempo era soleggiato e non ci sono state notizie di temporali nelle vicinanze, mentre quello che so è che stanno facendo dei lavori di scavo. Ciao
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 9:12 am
da roby
smania ha scritto:Non credo perchè qui in zona Anzio il tempo era soleggiato e non ci sono state notizie di temporali nelle vicinanze, mentre quello che so è che stanno facendo dei lavori di scavo. Ciao
Successo al mio paese anni fa durante lavori di manutenzione: mandarano la 380 sulla linea. Comunque esiste un'assicurazione che copre questo tipo di danni, prova ad informarti su chi stava facendo i lavori.
Detto questo c'è anche il problema dei fulmini come dice il capitano, io sulla linea ho messo un limitatore di tensione dopo che anche un fulmine mi fece danni (e due!!).
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 11:17 am
da dalmos
Quoto la prima ipotesi .

Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 12:38 pm
da smania
Ottimo il consiglio ho mandato una email al servizio elettrico nazionale sentiamo quello che rispondono, per il limitatore stavo vedendo che nello sportelletto degli interruttori Siemens ci sono ancora 4 striscette di posto che corrispondono a circa 3,5 cm e non so se puo entrarci se si un consiglio sul modello e dopo o prima di cosa dovrei montarlo. Grazie Ciao
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 3:33 pm
da roby
Ti bastano due moduli; va collegato subito dopo il contatore, prima del quadro elettrico (per intenderci deve proteggere tutto).
Io ho montato un ABB semplicemente perchè la reputo una marca molto valida.
Qui qualche info in più:
https://new.abb.com/low-voltage/it/prod ... -temporali
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 7:16 pm
da smania
Grazie ancora una cortesia l'attacco posteriore e l'altezza sono standard, ovvero lo posso ordinare e ho la certezza che rieco ad inserirlo nell'allogiamento. ABB Over Plus 1N-10-275 è questo il modello. Verso le 13,00 sono ricominciati questi sbalzi di tensione ed è successo una cosa strana mentre le luci di casa erano accese si sono accese anche le luci di emergenza avevo un tester e ho misurato la tensione e oscillava da 280 240 220 ho aperto un guasto. Sono venuti i tecnici di E-Distribuzione per trovare il guasto e si sono limitati ad controllare le scatole di collegamento della linea portante in prossimità dell'abitazione perchè a loro dire il filo neutro si è ossidato in qualche scatola e provoca questi sbalzi di tensione. Dopo un controllo non hanno trovato nulla di anormale ma io gli ho fatto notare che il filo volante che dal palo arriva alla scatola nell'abitazione era da decenni nastrato, allora hanno preso in considerazione domani di sostituirlo. Conclusione ho scoperto che al piano terra dove abita mio figlio si è bruciata la caldaia, la macchinetta del caffè, il decoder di SKY ecc..Ciao
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 8:36 pm
da gabriele60
Riguardo ai rilevatori gas spesso sono prodotti scadenti e di dubbia utilità, meglio puntare su un buon impianto e sulla adeguata ventilazione, anche perchè spesso vengono malamente bypassati per le frequenti anomalie.
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 8:48 pm
da smania
Grazie per il consiglio ho già le previste bocchette di areazione il rilevatore è un di più per una ulteriore sicurezza. Anni fà mi trovavo a Guarcino in provincia di Frosinone e una mattina ero al Bar quando io e i presenti abbiamo sentito una violenta esplosione che veniva da una abitazione, poi abbiamo saputo che si era saturata di gas ed è bastato una scintilla per farlo esplodere. Ciao
Re: rilevatore di gas
Inviato: mar 13 nov 2018 9:22 pm
da gabriele60
concordiamo sulla sicurezza, ma, se non erro, i rilevatori collegati alle elettrovalvole a valle dei ctr non sono previsti nelle normative, anche perchè i maggior botti sono con le bombole...