Pagina 1 di 1

Temporale e salvavita che scatta

Inviato: ven 06 set 2019 10:26 pm
da °°Giacomo°°
Ciao a tutti
Ho questo fastidioso problema: in concomitanza con dei temporali forti, salta il salvavita.
Pensavo a qualche corto delle luci esterne che sono sotto la pioggia, ma oggi ho fatto caso che salta esattamente quando cade qualche fulmine

Nel giro di una nottata (di temporale molto intenso) è saltato 3 volte, e chiaramente va riarmato subito per non fare scongelare il cibo in freezer etc

Cosa posso fare?

Re: Temporale e salvavita che scatta

Inviato: ven 06 set 2019 11:43 pm
da giovanni
Semplice: differenziale a riarmo automatico. A me faceva uguale, dopo messo quello (20 anni fa) i temporali me li scordo. Se lo metterai, dopo ti chiederai perché non l'ho fatto prima. : Wink :

Re: Temporale e salvavita che scatta

Inviato: sab 07 set 2019 7:52 am
da Capitan Farloc
Purtroppo gli interruttori differenziali sono sensibili alle interferenze portate dai fulmini e, soprattutto quando ci sono tratti di linea esterna (sui pali per intenderci) scattano di frequente.
La soluzione più semplice a questo problema è utilizzare il differenziale a riarmo automatico come consigliato da Giovanni.
Questi, una volta che scatta il differenziale, in modo automatico provano a "riarmare" l'interruttore per altre 2 volte (credo) e se questo continua a scattare allora "capisce" che c'è una dispersione e smette, altrimenti la luce è tornata, senza alcun intervento manuale nel giro di pochi secondi...
Geniale, no?

Re: Temporale e salvavita che scatta

Inviato: sab 07 set 2019 12:50 pm
da °°Giacomo°°
Semplice e ... geniale ! Avete detto bene
Ma ... per capire: come mai al piano di sopra non salta è di sotto
invece sì?
Sarà veramente troppo sensibile il differenziale?

Re: Temporale e salvavita che scatta

Inviato: sab 07 set 2019 8:25 pm
da giovanni
Ma quando salta quello del piano di sotto, ti salta la corrente anche di sopra, oppure no?

Re: Temporale e salvavita che scatta

Inviato: sab 07 set 2019 8:26 pm
da °°Giacomo°°
No giovanni,
Sono 2 appartamenti diversi con impianti diversi,
Ma siamo collegati allo stesso palo della luce
Per questo chiedevo come mai salta solo di sotto e di sopra no

Re: Temporale e salvavita che scatta

Inviato: dom 08 set 2019 12:55 am
da giovanni
Siamo certi che i due differenziali siano identici? Puoi postare due foto degli stessi?

Re: Temporale e salvavita che scatta

Inviato: dom 08 set 2019 12:23 pm
da °°Giacomo°°
Dalla domanda che mi poni, intuisco già la risposta:)
Penso proprio che non siano uguali
Al piano di sopra potrei accedere quando sono in casa i
proprietari e chiedere a loro

Questo è il quadro elettrico

Immagine