Pagina 1 di 1
prolunga per saldatrice
Inviato: sab 11 gen 2020 5:01 pm
da basianelli
dovrei realizzare una prolunga 220 v per la mia saldatrice domestica da 180 a. che sezione devo prendere il cavo, lunghezza circa 25 metri, contratto domestico credo 3 kw. quanto dovrebbe essere la sezione del cavo per evitare che scatti l'interruttore o che la macchina vada in protezione?
Re: prolunga per saldatrice
Inviato: lun 13 gen 2020 11:59 am
da roby
Cosa intendi per "180 a."?
Re: prolunga per saldatrice
Inviato: mar 14 gen 2020 8:11 am
da Capitan Farloc
Immagino si tratti di una saldatrice da 180 Ampere.
Ovviamente la corrente si intende quella massima erogabile in uscita e non quella assorbita in ingresso.
Re: prolunga per saldatrice
Inviato: mar 14 gen 2020 9:32 am
da giovanni
Così a spanne 1mmq porta 1KW... quindi, considerando che i 3KW a disposizione non dovrai sfruttarli tutti, un cavo di 2.5mmq dovrebbe andare bene. Naturalmente questo per un lavoro di saldatura una tantum e una prolunga volante; se invece deve essere un impianto fisso, e visto anche la lunghezza del cavo, molto meglio usare una sezione di 4mmq.
Re: prolunga per saldatrice
Inviato: mar 14 gen 2020 10:39 am
da roby
Capitan Farloc ha scritto:Immagino si tratti di una saldatrice da 180 Ampere.
Ovviamente la corrente si intende quella massima erogabile in uscita e non quella assorbita in ingresso.
A ok, mi sembrava eccessivo come consumo