Idn differenziale
Inviato: mer 23 set 2020 10:42 pm
Buonasera, nel quadro di casa ho creato una linea che comanda solo delle pompe sommerse posizionate in pozzetti nel giardino per far defluire l'acqua piovana.
Le pompe in totale sono 5 e per il collegamento ho dovuto far passare i cavi attraverso una bocca di lupo e farli arrivare nel box.
In totale sono 3 linee cosi suddivise :2 pompe in serie (totale 2200kw), altre due pompe in serie (totale 2200kw) e una singola (totale 1800kw).
Tutti e tre i cavi che scendono nel box sono 3x2.5.
Da qui sono riuscito a tirare solo un cavo 3x2.5 che arriva al quadro in casa , in quanto purtroppo nel corrugato non ne passano di piu.
Ho creato allora un altro quadro nel box e ognuna delle 3 linee pompe è attaccata a un magnetotermico differenziale 10A Idn 30mA.
Il cavo che sale dal box ha un lunghezza di 15/20metri e sul tragitto si collega a due prese da 16A.
Nel quadro di casa è poi collegato a un magnetotermico da 16A che a sua volta è collegato a un differenziale magnetotermico 25A Idn 30mA con riarmo automatico.
L'altro giorno è capitato che il differenziale nel quadro casa è scattato e si è riarmato tre volte e poi è rimasto giù. I differenziali nel box invece risultavano tutti su.
Riarmandolo di seguito a mano e tenendolo su è scattato nel box il differenziale che comanda la linea con la pompa singola.
Ho scoperto che la causa era che nella scatoletta stagna nel pozzetto della pompa singola, (utilizzata per il collegamento del cavo alla pompa) era riuscita ad entrare dell'acqua.
Sistemato il tutto (rifatta la scatoletta isolandola bene e annegando l interno della scatoletta con gel) i differenziali non sono più saltati.
La mia domanda è questa:
Vorrei che mi scattasero (in caso di problematiche o altro) prima i differenziali nel box escludendo la pompa o le pompe con il problema e non il differenziale nel quadro casa.
Siccome sia il differenziale nel quadro e quelli nel box sono Idn 30mA, potrei risolvere il problema cambiando il differenziale nel quadro casa mettendo un Idn 300mA?
Ho visto che ci sono quelli selettivi ma non volevo spendere tanto...
Altre informazioni: contratto energia 6kw , tutti differenziali tipo AC.
Grazie per eventuali risposte
Le pompe in totale sono 5 e per il collegamento ho dovuto far passare i cavi attraverso una bocca di lupo e farli arrivare nel box.
In totale sono 3 linee cosi suddivise :2 pompe in serie (totale 2200kw), altre due pompe in serie (totale 2200kw) e una singola (totale 1800kw).
Tutti e tre i cavi che scendono nel box sono 3x2.5.
Da qui sono riuscito a tirare solo un cavo 3x2.5 che arriva al quadro in casa , in quanto purtroppo nel corrugato non ne passano di piu.
Ho creato allora un altro quadro nel box e ognuna delle 3 linee pompe è attaccata a un magnetotermico differenziale 10A Idn 30mA.
Il cavo che sale dal box ha un lunghezza di 15/20metri e sul tragitto si collega a due prese da 16A.
Nel quadro di casa è poi collegato a un magnetotermico da 16A che a sua volta è collegato a un differenziale magnetotermico 25A Idn 30mA con riarmo automatico.
L'altro giorno è capitato che il differenziale nel quadro casa è scattato e si è riarmato tre volte e poi è rimasto giù. I differenziali nel box invece risultavano tutti su.
Riarmandolo di seguito a mano e tenendolo su è scattato nel box il differenziale che comanda la linea con la pompa singola.
Ho scoperto che la causa era che nella scatoletta stagna nel pozzetto della pompa singola, (utilizzata per il collegamento del cavo alla pompa) era riuscita ad entrare dell'acqua.
Sistemato il tutto (rifatta la scatoletta isolandola bene e annegando l interno della scatoletta con gel) i differenziali non sono più saltati.
La mia domanda è questa:
Vorrei che mi scattasero (in caso di problematiche o altro) prima i differenziali nel box escludendo la pompa o le pompe con il problema e non il differenziale nel quadro casa.
Siccome sia il differenziale nel quadro e quelli nel box sono Idn 30mA, potrei risolvere il problema cambiando il differenziale nel quadro casa mettendo un Idn 300mA?
Ho visto che ci sono quelli selettivi ma non volevo spendere tanto...
Altre informazioni: contratto energia 6kw , tutti differenziali tipo AC.
Grazie per eventuali risposte