Pagina 1 di 1
Corretta pressione autoclave
Inviato: mer 23 giu 2021 12:29 pm
da Robye
per una palazzina di 3 piani più mansarda (16 appartamenti : piano terra + 3 piani + appartamento in mansarda)
che pressione di utilizzo dovrebbe avere l'autoclave (con 2 pompe)
mi pareva che dovesse andare da 2 alla massima di 4 atmosfere?
adesso va a 6, non è troppa?
Re: Corretta pressione autoclave
Inviato: mer 23 giu 2021 11:58 pm
da giovanni
Mettere la massima a 4-4,5bar sarebbe meglio; però quello che mi preoccupa di più sono i 2bar di minima. Difatti, considerando 4 piani a 3mt a piano si arriva a 12mt a cui corrisponde una caduta di pressione di 1,2bar. E questo significa che in mansarda la pressione appena arriva a 0,8 bar. Sei certo che il pressostato riattacchi a 2bar? Sempre ammesso che ci sia un pressostato e non una centralina elettronica.
Magari se dai maggiori dettagli su come è fatto e come funziona il vostro autoclave, se ne può riparlare.
Re: Corretta pressione autoclave
Inviato: gio 24 giu 2021 12:39 pm
da Robye
giovanni ha scritto:Mettere la massima a 4-4,5bar sarebbe meglio; però quello che mi preoccupa di più sono i 2bar di minima. Difatti, considerando 4 piani a 3mt a piano si arriva a 12mt a cui corrisponde una caduta di pressione di 1,2bar. E questo significa che in mansarda la pressione appena arriva a 0,8 bar. Sei certo che il pressostato riattacchi a 2bar? Sempre ammesso che ci sia un pressostato e non una centralina elettronica.
Magari se dai maggiori dettagli su come è fatto e come funziona il vostro autoclave, se ne può riparlare.
quando era a posto il range era quello, il manometro scendeva fino a 2, e quendo partiva la pompa saliva fino a 4 per poi fermarsi..
in effetti adesso è senza scheda elettronica, è stata staccata perchè va sostituita, e funziona solo con un pressostato e dunque solo una pompa è attiva e non due
adesso in questo modo addirittura sembra che non stacchi mai, la pressione arriva fino a 6
non so se dipenda dal pressostato tarato in modo da dare la pressione che avrebbe dovuto dare con 2 pompe e la scheda
in effetti hanno fatto un gran casino, e da 2 mesi è in questo modo
Re: Corretta pressione autoclave
Inviato: gio 24 giu 2021 12:47 pm
da catmaove
quando era a posto il range era quello, il manometro scendeva fino a 2, e quendo partiva la pompa saliva fino a 4 per poi fermarsi.
L'acqua scendeva bene dai rubinetti dell'ultimo piano, poco prima che l'autoclave si riattaccasse? Cioè quanto il manometro segnava valori vicini al 2? (parlo di quando i polmoni attivi erano 2)
6 bar mi sembrano troppi. Normalmente per portare acqua al terzo piano sono sufficienti 3 bar (senza polmoni).
Re: Corretta pressione autoclave
Inviato: gio 24 giu 2021 3:12 pm
da giovanni
Robye ha scritto:giovanni ha scritto:Mettere la massima a 4-4,5bar sarebbe meglio; però quello che mi preoccupa di più sono i 2bar di minima. Difatti, considerando 4 piani a 3mt a piano si arriva a 12mt a cui corrisponde una caduta di pressione di 1,2bar. E questo significa che in mansarda la pressione appena arriva a 0,8 bar. Sei certo che il pressostato riattacchi a 2bar? Sempre ammesso che ci sia un pressostato e non una centralina elettronica.
Magari se dai maggiori dettagli su come è fatto e come funziona il vostro autoclave, se ne può riparlare.
quando era a posto il range era quello, il manometro scendeva fino a 2, e quendo partiva la pompa saliva fino a 4 per poi fermarsi..
in effetti adesso è senza scheda elettronica, è stata staccata perchè va sostituita, e funziona solo con un pressostato e dunque solo una pompa è attiva e non due
adesso in questo modo addirittura sembra che non stacchi mai, la pressione arriva fino a 6
non so se dipenda dal pressostato tarato in modo da dare la pressione che avrebbe dovuto dare con 2 pompe e la scheda
in effetti hanno fatto un gran casino, e da 2 mesi è in questo modo
Ci sono passato anche io con la centralina che si guasta e per tamponare si ripiega sul pressostato. Per noi non fu una bella idea... difatti in tempo una settimana bruciammo ambedue i motori. Il motivo fu che venendo a mancare tutte le protezioni della centralina, i motori partivano troppo spesso, non ce la facevano a raffreddarsi e bruciarono. Sicuramente il tuo impianto sarà diverso... perché altrimenti anche i tuoi motori non avrebbero retto con il pressostato. Però ti ho voluto avvertire che non è opportuno pilotare i motori solo con un pressostato... magari fino ad adesso ti è andata bene, ma al tuo posto non sfiderei ulteriormente la fortuna. Nel nostro caso la centralina non faceva mai fermare i motori di botto, ma continuavano a girare per 50 secondi anche dopo raggiunta la pressione massima (5bar).
Riguardo al fatto che la tua pompa non si fermi mai, probabilmente è stata una cosa voluta dall'elettricista/idraulico proprio per salvaguardare i motori. E ci sta benissimo che abbia messo un ritardo nello spegnimento delle pompe... e i 6bar sia la pressione max a cui arrivano le pompe. Se te ne vuoi sincerare basta che tu guardi sulla targhetta delle pompe per vedere la loro prevalenza: se l'ipotesi che abbiamo fatto è giusta questa non dovrebbe superare i 60mt. Naturalmente poi controlla anche dopo quanti secondi la pompa stacca; non credo che superi i 60secondi.
Re: Corretta pressione autoclave
Inviato: gio 24 giu 2021 6:39 pm
da Robye
giovanni ha scritto:Robye ha scritto:giovanni ha scritto:Mettere la massima a 4-4,5bar sarebbe meglio; però quello che mi preoccupa di più sono i 2bar di minima. Difatti, considerando 4 piani a 3mt a piano si arriva a 12mt a cui corrisponde una caduta di pressione di 1,2bar. E questo significa che in mansarda la pressione appena arriva a 0,8 bar. Sei certo che il pressostato riattacchi a 2bar? Sempre ammesso che ci sia un pressostato e non una centralina elettronica.
Magari se dai maggiori dettagli su come è fatto e come funziona il vostro autoclave, se ne può riparlare.
quando era a posto il range era quello, il manometro scendeva fino a 2, e quendo partiva la pompa saliva fino a 4 per poi fermarsi..
in effetti adesso è senza scheda elettronica, è stata staccata perchè va sostituita, e funziona solo con un pressostato e dunque solo una pompa è attiva e non due
adesso in questo modo addirittura sembra che non stacchi mai, la pressione arriva fino a 6
non so se dipenda dal pressostato tarato in modo da dare la pressione che avrebbe dovuto dare con 2 pompe e la scheda
in effetti hanno fatto un gran casino, e da 2 mesi è in questo modo
Ci sono passato anche io con la centralina che si guasta e per tamponare si ripiega sul pressostato. Per noi non fu una bella idea... difatti in tempo una settimana bruciammo ambedue i motori. Il motivo fu che venendo a mancare tutte le protezioni della centralina, i motori partivano troppo spesso, non ce la facevano a raffreddarsi e bruciarono. Sicuramente il tuo impianto sarà diverso... perché altrimenti anche i tuoi motori non avrebbero retto con il pressostato. Però ti ho voluto avvertire che non è opportuno pilotare i motori solo con un pressostato... magari fino ad adesso ti è andata bene, ma al tuo posto non sfiderei ulteriormente la fortuna. Nel nostro caso la centralina non faceva mai fermare i motori di botto, ma continuavano a girare per 50 secondi anche dopo raggiunta la pressione massima (5bar).
Riguardo al fatto che la tua pompa non si fermi mai, probabilmente è stata una cosa voluta dall'elettricista/idraulico proprio per salvaguardare i motori. E ci sta benissimo che abbia messo un ritardo nello spegnimento delle pompe... e i 6bar sia la pressione max a cui arrivano le pompe. Se te ne vuoi sincerare basta che tu guardi sulla targhetta delle pompe per vedere la loro prevalenza: se l'ipotesi che abbiamo fatto è giusta questa non dovrebbe superare i 60mt. Naturalmente poi controlla anche dopo quanti secondi la pompa stacca; non credo che superi i 60secondi.
è andata proprio così, il bello è che questa situazione è da 2 mesi!! un po per un disguido tra assistenza e amministratore, e un po non saprei, mi sa che la ditta ha troppi lavori e non trova il tempo, tanto se si brucia la pompa che glie ne frega? così cambiano anche quella...
in pratica va una pompa sola era mia paura è che alla fine si fonda per lo sforzo..
Re: Corretta pressione autoclave
Inviato: gio 24 giu 2021 6:42 pm
da Robye
catmaove ha scritto:quando era a posto il range era quello, il manometro scendeva fino a 2, e quendo partiva la pompa saliva fino a 4 per poi fermarsi.
L'acqua scendeva bene dai rubinetti dell'ultimo piano, poco prima che l'autoclave si riattaccasse? Cioè quanto il manometro segnava valori vicini al 2? (parlo di quando i polmoni attivi erano 2)
6 bar mi sembrano troppi. Normalmente per portare acqua al terzo piano sono sufficienti 3 bar (senza polmoni).
lultimo piano non saprei, io sono al secondo
prima andata il range da 2 a 4 e nessuno si lamentava, credo che la pressione ci fosse
spero che cambino presto questa ca**o di centralina in modo da no correre rischi
tra l'altro quell'autoclave l'hanno fatto d'oro, nel giro di pochi anni è stato cambiato praticamente tutto a parte i cavi, anche la centralina era stata cambiata 3-4 anni fa
Re: Corretta pressione autoclave
Inviato: gio 24 giu 2021 7:44 pm
da giovanni
Robye ha scritto:
in pratica va una pompa sola era mia paura è che alla fine si fonda per lo sforzo..
Controlla bene se hanno "programmato" un ritardo nello spegnimento della pompa e di quanto è: se, come detto prima, è di 1 minuto puoi stare tranquillo che il motore non si brucia. Poi, a parte la corrente che consuma e l'usura meccanica della pompa, se il motore gira di continuo anche per 2 mesi, è sempre meglio che se attacca e stacca di continuo.
Te lo dico per esperienza: nel nostro caso, prima che l'elettricista avesse la bella pensata di metterci un pressostato "diretto", il motore con la centralina in "manuale" ha girato di continuo per 15 giorni e non se n'è neanche accorto.

Per pura curiosità: mi puoi controllare se il motore gira di continuo, oppure c'è il ritardo nello spegnimento e di quanti secondi è?
Re: Corretta pressione autoclave
Inviato: lun 19 lug 2021 10:35 am
da Robye
giovanni ha scritto:Robye ha scritto:
in pratica va una pompa sola era mia paura è che alla fine si fonda per lo sforzo..
Controlla bene se hanno "programmato" un ritardo nello spegnimento della pompa e di quanto è: se, come detto prima, è di 1 minuto puoi stare tranquillo che il motore non si brucia. Poi, a parte la corrente che consuma e l'usura meccanica della pompa, se il motore gira di continuo anche per 2 mesi, è sempre meglio che se attacca e stacca di continuo.
Te lo dico per esperienza: nel nostro caso, prima che l'elettricista avesse la bella pensata di metterci un pressostato "diretto", il motore con la centralina in "manuale" ha girato di continuo per 15 giorni e non se n'è neanche accorto.

Per pura curiosità: mi puoi controllare se il motore gira di continuo, oppure c'è il ritardo nello spegnimento e di quanti secondi è?
scusa non avevo visto la tua risposta,
purtroppo non posso controllare perchè hanno messo la nuova centralina e adesso sembra vada tutto ok,
purtroppo con i condomini è una lotta per barcamenarsi tra ditte di assistenza e amministratori