Pagina 1 di 1
Cassetta prese strapiena…
Inviato: mar 24 ago 2021 1:02 am
da gigia2
Salve ho realizzato alcune tracce aggiungendo due cassette di derivazione , quindi prendendo la corrente, segnale tv e Ethernet dalla cassetta originaria formata da 3 moduli.
Tutto ok , se non per il fatto che quest’ultima a causa di aggiunta di ulteriore cavo Ethernet , giunzione per prolungamento cavo tv è relativi cavi aggiunti per poter prendere corrente e portarla alle altre prese, la cassetta primaria fa fatica a chiudersi poiché stracolma di cavi.
Vorrei sapere in termini di sicurezza potrei avere problemi? Come potrei rimediare? Ovviamente non posso rompere più il muro perché ho pittato . Se non ci sono problemi di sicurezza lascerei così che dite?
Grazie
Re: Cassetta prese strapiena…
Inviato: mar 24 ago 2021 8:27 am
da giovanni
Problemi di sicurezza, se le giunzioni sono fatte a regola d'arte, non ci dovrebbero essere. Magari, se i cavi sono troppo lunghi dentro la scatola, potresti provare a tirarli un poco dalle altre parti.
Re: Cassetta prese strapiena…
Inviato: mar 24 ago 2021 1:42 pm
da gigia2
Si diciamo che a fatica sono riuscito a mettere 3 cavo per ogni connettore della presa, essendo gli stessi se nn erro da 2.5 mm sono entrati a fatica. Cmq sono rimasti saldi. Il problema che la cassetta non si chiude completamente …
Re: Cassetta prese strapiena…
Inviato: mar 24 ago 2021 2:50 pm
da roby
gigia2 ha scritto:Si diciamo che a fatica sono riuscito a mettere 3 cavo per ogni connettore della presa, essendo gli stessi se nn erro da 2.5 mm sono entrati a fatica. Cmq sono rimasti saldi. Il problema che la cassetta non si chiude completamente …
prova a fare come ti ha detto Giovanni: ritira i cavi lato prese (senza tagliarli).
Re: Cassetta prese strapiena…
Inviato: mer 25 ago 2021 12:33 am
da Red Max
adesso esistono cavi antenna molto più sottili anche se tendono a perdere più segnale sopra i 10 metri.
L'importante che siano fisicamente separati dai cavi che portano la corrente.
Poi se hai tanta pazienza puoi vedere se qualche morsetto che unisce solo due fili può essere eliminato passando un filo continuo.
(a volte fanno giunte per fare prima quando magari il filo poteva semplicemente proseguire verso un'altra presa scatola o punto luce.)
Attenzione che aggiungere prese è una modifica all'impianto bisogna valutare cosa alimentano quelle prese e comunque di solito non si attaccano tre fili per morsetto sulle prese.
Re: Cassetta prese strapiena…
Inviato: mer 25 ago 2021 12:43 am
da IOT
se non e' in un tramezzo , puoi sfondare cassetta , con scalpello in modo da avere piu' spazio, oppure montare un adattatore, in pratica e' una cornice che aumenta di circa un cm, ma esteticamente sta male