Pagina 1 di 1
Linea elettrica fa saltare il differenziale
Inviato: gio 23 giu 2022 1:53 pm
da felixos890
Ciao non riesco proprio a venirne a capo, ho una linea elettrica che di rado faceva saltare il differenziale fin che qualche giorno fà, il differenziale non si riarmava più, quindi ho isolato la linea staccando i cavi e individuato dove arrivasse ( presa caldaia )
ho fatto delle verifiche con il voltimetro per capire se c'era contatto tra fase e neutro dovuto alla usura dei cavi, ma la verifica è negativa.
Non riesco ad estrarli perchè sono bloccati nella canalina non si muovono neanche di un millimetro.
quindi per analisi, cosa potrebbe essere che fa saltare continuamente il differenziale ?
ora la linea è isolata quindi sta tutto in piedi
grazie
Re: Linea elettrica fa saltare il differenziale
Inviato: gio 23 giu 2022 2:26 pm
da roby
Ma ti salta il differenziale o il magnetotermico?
Perché se è il differenziale la verifica la devi fare tra fase e terra.
Re: Linea elettrica fa saltare il differenziale
Inviato: gio 23 giu 2022 2:32 pm
da felixos890
il differenziale, però ho fatto anche la verifica tra fase e terra e niente anche in quel caso negativa, forse è il mio strumento che falla
Re: Linea elettrica fa saltare il differenziale
Inviato: gio 23 giu 2022 3:10 pm
da mariobrossh
potrebbe essere la caldaia in dispersione, prova a scollegare per prova
il filo di terra se non scatta più c'è una dispersione
Re: Linea elettrica fa saltare il differenziale
Inviato: ven 24 giu 2022 8:24 am
da Capitan Farloc
felixos890 ha scritto:il differenziale, però ho fatto anche la verifica tra fase e terra e niente anche in quel caso negativa, forse è il mio strumento che falla
Devi usare un fondoscala alto, da almeno 20 KOhm.
La prova che ti ha consigliato Mariobrossh è valida ma:
1) Se provi a farla NON TOCCARE ASSOLUTAMENTE LA CALDAIA QUANDO E' ALIMENTATA perchè senza il filo di terra se c'è dispersione potresti prendere la scossa.
2) Se il differenziale continua a scattare, non puoi essere certo che non sia colpa della caldaia perchè questa è comunque attaccata al muro ed ai tubi dell'acqua, la dispersione verso terra a questo punto avverrebbe tramite questi.
In sostanza mi sembra una prova rischiosa e piuttosto inutile, quindi personalmente te la sconsiglio, se vuoi essere certo che sia colpa della caldaia, stacca tutti e tre i fili di alimentazione dalla caldaia, isolali singolarmente con del nastro isolante, riattacca la corrente e vedi se te lo fa ancora.