Pagina 1 di 1
sostituzione pulsante accensione luci scale della Vimar
Inviato: mar 30 mag 2023 4:48 pm
da gfr
Buonasera,
il pulsante accensione luci della scala non funziona.
La marca è VIMAR e non riesco a trovarlo.
Dovrò sostituire la placca con gli altri interruttori?
Grazie
https://i.postimg.cc/mrTkgdzL/schermata.png
Re: sostituzione pulsante accensione luci scale della Vimar
Inviato: mar 30 mag 2023 6:44 pm
da ENRICO51
Dovrebbe essere vimar serie 7000 pulsante n.a.
://
www.ebay.it/itm/255989415784?chn=ps&nor ... rQQAvD_BwE
Sicuro che è il pulsante, lo hai provato col tester e non chiude?
Re: sostituzione pulsante accensione luci scale della Vimar
Inviato: mar 30 mag 2023 10:38 pm
da roby
E' una serie molto vecchia; se le placche sono in metallo non è più a norma.
Re: sostituzione pulsante accensione luci scale della Vimar
Inviato: mer 31 mag 2023 7:43 am
da gfr
Grazie
Probabilmente quel pulsante non è difettoso. L’ho tolto dalla placca pensando lo fosse.
Praticamente tulle la lampadine del vano scale del condominio(10 lampade da 100 w)sono sempre accese da 48 ore.
Pensavo fosse il mio pulsante difettoso, l’ho isolato e le luci rimangono accese. Penso bene?
Re: sostituzione pulsante accensione luci scale della Vimar
Inviato: mer 31 mag 2023 7:43 am
da mariobrossh
si, oltre alla verifica dei pulsanti bisogna controllare il temporizzatore
Re: sostituzione pulsante accensione luci scale della Vimar
Inviato: mer 31 mag 2023 10:27 am
da ENRICO51
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAM
Questo è un temporizzatore luci. Senza provare tutti i pulsanti,togli la corrente dal generale, stacca il filo segnato col numero 3,riattacca la corrente. Se le luci restano accese il temporizzatore va cambiato. Se devi cambiarlo non dimenticare di segnare i fili e la loro posizione.