Realizzazione di un punto presa nuovo con un ponte elettrico
Inviato: sab 02 set 2023 11:02 am
da Matte12
Ciao a tutti,
è la prima volta che scrivo su questo forum che sta utilizzando parecchio durante questo mese di ristrutturazione della casa. Avrei una domanda.
In un lavoro fatto da poco (ma non ancora finito) ho portato la possibilità di spegnere la luce di camera da letto dalla porta fino al comodino. Non avendo una scatola di derivazione in camera da letto, ho usato la presa esistente affianco alla porta sul muro in cui c'è il "vecchio" interruttore e una presa di corrente. Ho fatto partire una traccia di circa 3 metri di lunghezza. Ho creato il posto, vicino al comodino, per la nuova scatola, inserito corrugato e fili per una nuova presa di corrente e un interruttore. Per i collegamenti ho fatto un ponte sia per interruttore, sia per presa. E' un errore fare un ponte? Io ho sempre usato questo metodo. Aspetto news.
Grazie mille
Matteo
Re: Realizzazione di un punto presa nuovo con un ponte elettrico
Inviato: sab 02 set 2023 11:28 am
da mariobrossh
a norma non si dovrebbe fare, la linea luci deve essere indipendente
dalla linea prese, ma se in casa c'è una sola linea allora si può fare,
in ogni caso per fare quello che vuoi fare tu devi portare tre fili e
montare due deviatori a meno che non monti un relè
Re: Realizzazione di un punto presa nuovo con un ponte elettrico
Inviato: sab 02 set 2023 11:30 am
da scossa
Ciao,
Matte12 ha scritto: sab 02 set 2023 11:02 am
.....Per
i collegamenti ho fatto un ponte sia per interruttore, sia per presa. E' un errore fare un
ponte?
dovresti spiegare con termini precisi cosa intendi per ponte. Se è come immagino (collegamento in parallelo), potrebbe andare bene per le prese (fase - terra - neutro) ma non per gli interruttori (basta che uno dei due "chiuda" il circuito per inibire l'altro se in parallelo, o obbligare a "chiudere" entrambi se in serie).
Re: Realizzazione di un punto presa nuovo con un ponte elettrico
Inviato: dom 03 set 2023 7:32 pm
da Matte12
Grazie mille.
Si è un collegamento in parallelo per la presa.
Per gli interruttori ho immaginato di avere fatto caos. Lascio solo le prese.
Grazie mille
Re: Realizzazione di un punto presa nuovo con un ponte elettrico
Inviato: lun 04 set 2023 9:29 am
da ENRICO51
https://www.pinterest.it/pin/692147036467116324/
Se hai portati i due fili dalla presa al nuovo punto puoi fare così: Passa altri due fili che collegherai tra i due deviatori, il filo di fase proveniente dalla presa lo colleghi a L del deviatore del nuovo punto, L del secondo deviatore lo porti alla lampadina.
Re: Realizzazione di un punto presa nuovo con un ponte elettrico
Inviato: lun 04 set 2023 10:59 pm
da Red Max
Attualmente gli impianti domestici si fanno con una linea per le luci con cavi di sezione di 1.5 mm quadrati
una linea separata per le prese (forza) con cavi di sezione di 2.5 mm quadrati (il rame)
questo perché le correnti in gioco sono diverse.
Dovrebbe essere ancora possibile il rifacimento di un vecchio impianto rinnovando tutti i materiali in questo modo mantenendo la linea unica, ma non credo che si possano aggiungere prese, perché ogni presa comporta una corrente maggiore.
Cioè molti vecchi impianti livello "base" avevano una luce e una presa per stanza e stop, quindi una situazione molto diversa da quella mediamente richiesta ora quindi se da una parte si possono fare, dall'altra risultano spesso inadeguati.
Se io prendo una linea luci e faccio partire una derivazione per una presa e poi alla presa attacco una stufetta o un condizionatore portatile quella parte di impianto potrebbe non essere dimensionata per quel carico e surriscaldarsi nel migliore dei casi andando a ridurre la vita dell'isolante dei cavi stessi.
le modifiche agli impianti vanno fatte fare dagli elettricisti
Re: Realizzazione di un punto presa nuovo con un ponte elettrico
Inviato: gio 07 set 2023 10:39 am
da roby
Red Max ha scritto: lun 04 set 2023 10:59 pm
Attualmente gli impianti domestici si fanno con una linea per le luci con cavi di sezione di 1.5 mm quadrati
una linea separata per le prese (forza) con cavi di sezione di 2.5 mm quadrati (il rame)
..
Le linee sono da 4 mmq per le prese e da 2,5 mmq per le luci. Le misure che hai dato tu sono corrette ma per le diramazioni dalle scatole.