Pagina 1 di 1

Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: lun 01 gen 2024 3:12 pm
da AndreaM
Salve a tutti,
nel mio impianto nuovo, fatto da un elettricista nel 2022, ho delle luci esterne, controllabili da tre interruttori diversi (in tre stanze diverse), suppongo tramite un relè (non sono esperto, come molti in questo forum mi diletto).
Come da titolo, vorrei mettere delle luci led di segnalazione sui tre pulsanti, in modo da sapere quando le luci esterne sono accese o meno (led acceso su luci accese, spento su luci spente). Ho trovato varie guide, anche in questo forum, che dicono di collegare il led alla luce di ritorno del pulsante ed al neutro, ma senza successo, probabilmente perché gli esempi che ho trovato prevedevano la/le luci ed un unico pulsante: l'unico modo che ho per fare accendere il led è quello di collegarlo ad entrambi i morsetti del pulsante, ma il led resta sempre acceso.
Questo comportamento è uguale su tutti e tre i pulsanti.

Potete aiutarmi anche solo a capire come dovrei collegare il led?
Specifico che non ho idea di dove sia il relè, fisicamente, se devo accedere a quello magari sapete darmi indicazioni su dove potrebbe essere

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: lun 01 gen 2024 7:17 pm
da giovanni
Intanto apri e posta una foto di 1 pulsante. Poi dicci se il led è a 12V o 220V.

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: lun 01 gen 2024 8:31 pm
da mariobrossh
ma sono interruttori o pulsanti ?
i primi quando li premi restano in posizione mentre i secondi quando li premi
ritornano indietro perché dentro c'è una molla

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: lun 01 gen 2024 8:59 pm
da AndreaM
Ciao e grazie per le risposte. Effettivamente sono pulsanti, ma ai fini di ciò che voglio fare penso cambi poco, i morsetti dietro sono i soliti (o almeno, nella mia ingnoranza lo sono).
I led sono i Vimar 0R00936.250.G Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, metre ecco le foto di uno dei pulsanti (quello marcato in rosso nella foto). Quello in basso è un commutatore che controlla una avvolgibile (da me sostituito ad un pulsante con interblocco che mi obbligava a restare in attesa che l'avvolgibile terminasse la sua corsa), poi il pulsante che controlla le luci esterne (sono 3 lampade ma si accendono/spengono tutte) e più in alto altri 2 pulsanti che controllano luci interne, anche queste con accensione/spegnimento da più punti. A me ovviamente interessa mettere il led in quella che controlla l'esterno.
IMG-20231230-WA0020~2-min.jpeg
IMG-20231230-WA0020~2-min.jpeg (115.02 KiB) Visto 865 volte
Grazie!

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: lun 01 gen 2024 11:23 pm
da roby
Il problema è che in presenza di relé è un po' difficile aiutarti non conoscendo come è fatto l'impianto.
Il pulsante comanda il relé e non comanda direttamente le luci, quindi devi portare due fili per le luci di segnalazione che ti servono: un neutro qualsiasi dell'impianto luci e la fase ripresa dal relé.
Per prima cosa ti consiglio di scoprire in quale scatola sia il relé e capire qual è il corrugato che arriva a questi pulsanti; fai una foto al relé e ne riparliamo.
Ciao
P.S.
Potresti essere fortunato se i fili delle luci esterne passano anche dentro la scatola dove hai fatto la foto dei pulsanti.

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: mar 02 gen 2024 12:07 am
da giovanni
In pratica il led deve essere in parallelo alla luce esterna. Ecco uno schema di collegamento di un relé passo passo:
Immagine
Schema rele passo passo1.png
Schema rele passo passo1.png (92.23 KiB) Visto 853 volte
Quindi, come già detto, devi portare al pulsante il neutro e l'uscita della fase dal relé dal morsetto N.2.

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: mar 02 gen 2024 8:18 am
da AndreaM
Grazie, mi metto alla ricerca del relé e vi aggiorno

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: dom 07 gen 2024 3:28 pm
da AndreaM
Eccomi di nuovo! Problema risolto, effettivamente siamo stati fortunati ed i fili dei ritorni di lampada passavano dalle scatoline dei pulsanti, quindi è stato facile collegare i led di segnalazione. Grazie a tutti!

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: dom 07 gen 2024 7:59 pm
da giovanni
Ma nella scatola c'era anche la fase in uscita dal relé? :-o

Re: Luce segnalazione led su pulsanti

Inviato: lun 08 gen 2024 12:40 pm
da AndreaM
Si, a quanto pare da ogni scatolina passava il cavo di fase dal relè alla lampada... : Groupwave :