Pagina 1 di 1

Problema punto luce

Inviato: lun 01 apr 2024 11:46 am
da Paolino001
Buongiorno, vi chiedo un suggerimento:
Ho un punto luce comandato da tre interruttori, (due deviatori ed un invertitore).
Da 1 dei 2 deviatori non si accende più la lampada, dall'altro deviatore e dall invertitore invece si; inoltre se premo il deviatore non funzionante e poi provo ad accendere con l'invertitore la luce non si accende, ripremo il deviatore e la luce si accende.
Ho sostituito il deviatore, ma non è cambiato nulla.
Secondo voi quale può essere la causa?
Grazie :-)

Re: Problema punto luce

Inviato: lun 01 apr 2024 5:23 pm
da Capitan Farloc
Probabilmente i tre fili del deviatore incriminato, sono collegati male.
Puoi aprire il deviatore che ti da questo problema e fare una foto dell'interno?

Re: Problema punto luce

Inviato: mar 02 apr 2024 7:53 am
da Paolino001
Grazie
Allego foto
Ha sempre funzionato (6/7 anni), da una settimana non funziona più

Re: Problema punto luce

Inviato: mar 02 apr 2024 8:00 am
da mariobrossh
c'è qualche lettera o numero stampata vicino ai contatti del deviatore tipo L1 L2 ecc. ?

Re: Problema punto luce

Inviato: mar 02 apr 2024 9:21 am
da ENRICO51
Come detto da mariobrosh ci devono essere dei numeri o delle lettere. Lo schema, comunque, è questo:
https://www.youtube.com/watch?v=KzKqu8nNdBA
Potrbbe essere che nel montare il nuovo hai invertito i fili.