Pagina 1 di 1
Quadro elettrico: sezionare con magnetotermico
Inviato: mar 14 mag 2024 9:28 am
da FrancescoEnne
Salve a tutti.
Voglio fare un quadro elettrico in garage, composto da 6 linee prese e 6 linee luci.
Ogni linea presa sarà protetta da un magnetotermico C16 1p+n, quindi 6 magnetotermici 1p+n
Ogni linea luce sarà protetta da un magnetotermico C10 1p+n, quindi 6 magnetotermici 1p+n
Il tutto sarà protetto da un differenziale puro Classe AC 2p 32A 30mA.
Vorrei "sezionare" i due circuiti, luci e prese, utilizzando rispettivamente 2 magnetotermici C40 2P invece dei sezionatori, che andrebbero, quindi, tra il differenziale e le due linee.
Secondo voi è una scelta giusta?
Un saluto a tutti
Re: Quadro elettrico: sezionare con magnetotermico
Inviato: mar 14 mag 2024 11:17 am
da roby
Come generale non andrebbe usato un differenziale.
Io metterei un magnetotermico come generale e poi metterei un differenziale/magnetotermico su ogni linea presa e farei un solo differenziale/magnetotermico per tutte le luci.
Re: Quadro elettrico: sezionare con magnetotermico
Inviato: mar 14 mag 2024 4:12 pm
da scossa
FrancescoEnne ha scritto: mar 14 mag 2024 9:28 am
Il tutto sarà protetto da un differenziale puro Classe AC 2p 32A 30mA.
Scusa, ma la linea in ingresso in garage, a monte del quadro che vuoi installare, da dove e con che cavi arriva?
Re: Quadro elettrico: sezionare con magnetotermico
Inviato: mar 14 mag 2024 5:28 pm
da FrancescoEnne
roby ha scritto: mar 14 mag 2024 11:17 am
Come generale non andrebbe usato un differenziale.
Io metterei un magnetotermico come generale e poi metterei un differenziale/magnetotermico su ogni linea presa e farei un solo differenziale/magnetotermico per tutte le luci.
Ho già un magnetotermico a protezione del contatore, perché dista piu' di 3 metri dal quadro elettrico.
Poi ho pensato di mettere altri magnetotermici (invece dei sezionatori) per dividere i circuiti prese e luci.
La scelta dei magnetotermici puri 1p+n, su luci e prese, è dovuta principalmente al fatto che già ce li ho, per questo ho pensato di mettere un differenziale puro unico per entrambi i circuiti.
Re: Quadro elettrico: sezionare con magnetotermico
Inviato: mar 14 mag 2024 5:29 pm
da FrancescoEnne
scossa ha scritto: mar 14 mag 2024 4:12 pm
FrancescoEnne ha scritto: mar 14 mag 2024 9:28 am
Il tutto sarà protetto da un differenziale puro Classe AC 2p 32A 30mA.
Scusa, ma la linea in ingresso in garage, a monte del quadro che vuoi installare, da dove e con che cavi arriva?
Come già detto, c' è già un magnetotermico tra contatore e quadro, che distano tra loro piu' di 3 metri.
Da questo magnetotermico poi arrivano i cavi da 6mm 2 al quadro che devo fare.