Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: mer 14 ago 2024 8:51 am
da gigia2
Salve da stanotte la caldaia di casa fa uno strao rumore (tic tic), premetto che la utilizzo solo per i sanitari e non riscaldamento .
Ho controllato nella parte posteriore e ho notato che la pressione è quasi a 0 Bar, alchè ho girato una manopola nera (cerchiata in rosso nella foto allegata), ma arriva fino a fine corsa ma non succede nulla.
La caldaia è una Unical Dual Plus
Ringrazio fin da subito per il Vs preziosissimo aiuto.

Immagine

Immagine

Immagine

Re: Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: mer 14 ago 2024 8:56 am
da mariobrossh
quando hai aperto quel rubinetto hai sentito l'acqua scorrere ?
altrimenti prova a dare dei colpetti a quel rubinetto perché
potrebbe essere bloccato, se invece si sente l'acqua scorrere
allora ad essere bloccato potrebbe essere il manometro

Re: Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: mer 14 ago 2024 3:39 pm
da giovanni
Se il manometro fosse davvero a zero, la caldaia non dovrebbe andare neanche per i sanitari. Quindi, tieni chiuso il rubinetto di carico, perché se la pressione che arriva alla caldaia fosse molto alta, rischi rompere qualche tubo. Comunque, quel manometro secondo me non funziona e io lo cambierei subito. Dopo di ché, se la pressione è troppa, apri uno sfiato da un radiatore e la fai scaricare fino a 1,5 max. ;-)

Re: Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: mer 14 ago 2024 4:36 pm
da mariobrossh
gigia2 ha scritto: mer 14 ago 2024 8:51 am Salve da stanotte la caldaia di casa fa uno strao rumore (tic tic), premetto che la utilizzo solo per i sanitari e non riscaldamento .
Ho controllato nella parte posteriore e ho notato che la pressione è quasi a 0 Bar, alchè ho girato una manopola nera (cerchiata in rosso nella foto allegata), ma arriva fino a fine corsa ma non succede nulla.
La caldaia è una Unical Dual Plus
Ringrazio fin da subito per il Vs preziosissimo aiuto.
ma lui mi pare che abbia detto proprio che la usa solo per i sanitari :-?

Re: Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: mer 14 ago 2024 6:29 pm
da gigia2
mariobrossh ha scritto: mer 14 ago 2024 8:56 am quando hai aperto quel rubinetto hai sentito l'acqua scorrere ?
altrimenti prova a dare dei colpetti a quel rubinetto perché
potrebbe essere bloccato, se invece si sente l'acqua scorrere
allora ad essere bloccato potrebbe essere il manometro
Grazie per Tua risposta: allora quando apro quel rubinetto non sento scorrere nulla, ho timore ad aprire tutto perché sento la manopola allentarsi

Re: Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: mer 14 ago 2024 7:15 pm
da mariobrossh
devi aprire tutto il rubinetto, se la manopola in plastica si
stacca, cosa che succede spesso, afferra il perno con una
pinza e giralo finché non senti l'acqua scorrere e la pressione
risalire fino a 1,5 bar, perché se non mandi in pressione
l'impianto dei termosifoni la caldaia non parte.

Re: Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: ven 16 ago 2024 7:02 am
da gigia2
mariobrossh ha scritto: mer 14 ago 2024 7:15 pm devi aprire tutto il rubinetto, se la manopola in plastica si
stacca, cosa che succede spesso, afferra il perno con una
pinza e giralo finché non senti l'acqua scorrere e la pressione
risalire fino a 1,5 bar, perché se non mandi in pressione
l'impianto dei termosifoni la caldaia non parte.
Ho timore che se ne venga proprio il perno e incominci ad uscire acqua, perchè man mano che giro la manopola sento che la stessa si allenta.
Inoltre quel rumore "tic tic" insistente e fastidioso derivava da questa parte (cerchiata in rosso nella foto sotto) della caldaia, infatti l'ho smossa un po e ha smesso di fare rumore.. cosa può essere?


Immagine

Re: Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: ven 16 ago 2024 7:25 am
da mariobrossh
e allora non ti resta che chiamare un tecnico :-?
non hai un contratto annuale di manutenzione ?
di solito comprendono anche questo tipo di interventi

Re: Problema rumore caldaia Unical Dual Plus

Inviato: ven 16 ago 2024 1:05 pm
da dalmos
Quello è il motoriduttore (attuatore)che aziona la tre vie nel passaggio tra riscaldamento e sanitaria .
Ovviamente quando non usi la sanitaria , torna nella posizione riscaldamento .
Ma a parte questo , la pressione impianto va ripristinata .
Non avere paura , il gambo del rubinetto non si rompe .
Ma se rimani aperto per un momento il rubinetto aperto , non succede niente , al massimo si apre la valvola di pressione , e scarica a terra .
Nel caso il manometro fosse difettoso o ostruito il foro antistante .
Come potrebbe essere che l’acqua non entra perché la tenuta in gomma non arretra con il gambo del rubinetto .
Insomma se vuoi devi fare una serie di controlli , ma devi smontare , se te la senti .