caldaia immergas

Inviato: mar 14 ott 2008 12:39 pm
da marì
ciao a tutti, problemone con caldaia immergas, c'è una manopolina rossa (si chiama jolly penso) che perde un po' d'acqua, non si allagherà il mondo, ma il tecnico mi chiede ogni volta 30/40 € solo x la chiamata, se c'è qualche virtuoso o anche non :D che mi sa dare una mano gli sarei esageratamente grata
una buona giornata a tutti cmq

Inviato: mar 14 ott 2008 1:16 pm
da Capitan Farloc
Ha cominciato a perdere solo ora oppure è un difetto che ogni tanto fa e lui riesce a sistemarlo?

Inviato: mar 14 ott 2008 2:15 pm
da marì
ciao..ha avuto altri problemi, ma la perdita d'acqua solo da ora
grassiee x aver risposto

Inviato: mar 14 ott 2008 2:51 pm
da marì
è possibile qualche guarnizione??
non lasciarmi capitan :roll:

Inviato: mar 14 ott 2008 4:05 pm
da Capitan Farloc
Se è una specie di rubinetto con la manopola rossa, temo si possa trattare della valvola di sicurezza... questa interviene quando la pressione dell'impianto supera la soglia prevista...
Dovresti rispondere a queste due domandine...
1) La lancetta della pressione dell'impianto, quanto segna?
2) Se accendi i termosifoni, ogni volta che parte la caldaia, si sente un colpo "meccanico" (quindi non il rumore dell'accensione del gas) all'interno dell'impianto?
Ciao

Inviato: mar 14 ott 2008 8:07 pm
da marì
la lancetta era fra 0 e 1 mi sembra...uffa ora sono a casa di mia sorella non te lo so neanche dire :(
nel caso di questa valvola di sicurezza potrei fare qualcosa?? o è necessario il tecnico?
ti ringrazio x la tua gentilezza
ciao

Inviato: mar 14 ott 2008 9:51 pm
da Capitan Farloc
Se è la valvola di sicurezza (da come la descrivi penso che lo sia... ma non ne posso avere la certezza) e questa perde... le cose che mi vengono in mente sono:
1) La pressione dell'acqua è troppo alta (maggiore di 2 bar) e quindi giustamente interviene... in questo caso basterebbe abbassare la pressione dell'impianto facendo uscire un pò di acqua da una delle valvoline presenti sui termosifoni, fino a che questa non arrivi ad 1 o 1,5 bar.
2) La valvola di sicurezza non funziona bene e perde... in questo caso la dovresti trovare bagnata anche a caldaia spenta... in questo caso la valvola direi che andrebbe sostituita.
3) Si è rotto il vaso ad espansione (per questo ti chiedevo dei colpi secchi chiamati "colpi d'ariete" che in questo caso si sentirebbero sull'impianto ogni volta che parte la pompa) ed il colpo che si innesca ad ogni avvio della pompa provoca una piccola fuoriuscita di acqua dalla valvolina... ed in questo caso il vaso ad espansione andrebbe sostituito.
Trattandosi di una caldaia, ed essendoci delle responsabilità sul corretto funzionamento, direi che a parte il primo caso, in cui si rientra nella normale manutenzione e che può essere fatta da chiunque, per gli altri due casi ti conviene chiamare il tecnico.
Ciao

Inviato: mar 14 ott 2008 11:14 pm
da marì
sei un mago..domani provo e ti so dire
sei preziosissimo in ogni caso
grazie mille
ciao

Inviato: gio 16 ott 2008 12:52 am
da marì
grazie captain, era la cartuccia della valvola di sicurezza:-((
come ben presagivo un bel 65€ (40 di chiamata)

grazie x la tua gentilezza

Inviato: gio 16 ott 2008 6:45 pm
da Capitan Farloc
Mi dispiace non averti potuto aiutare di più... :(
Ciao

Inviato: ven 17 ott 2008 3:24 pm
da marì
ti tengo in buona cmq, visto che ne sai 'na cifra, spero di non aver bisogno, passo e ti saluto
ciao
ti auguro una buona giornata

Anche la mia valvola PERDE!

Inviato: lun 15 dic 2008 8:40 pm
da grancapokatana
Ciao Captain,

è da qualche giorno che la perdita della mia caldaia Immergas (che da qualche anno richiedeva solo un rabbocco mensile) è sensibilmente peggiorata tando da richiedere interventi giornalieri.

Come mi insegni stasera ho preso la mia cassetta deli attezzi ed ho smotato la copertura della caldaia identificando immediatamente la valvola di sicurezza che perde copiosamente seppure abbia una taratura pari a 3bar e la pressione sia di soli 1/2 2

cosa devofare :cry:

attendo aiuto!
GCK

Inviato: mar 16 dic 2008 10:16 am
da Capitan Farloc
Beh...
direi:
1) Svuotare l'impianto
2) Smontare la valvola di sicurezza
3) Andare in un negozio di ricambi ed acquistarne una con le stesse caratteristiche
4) Montare la valvola nuova
5) Riempire l'impianto con l'acqua fino ad arrivare alla pressione desiderata
6) Accendere la caldaia
7) Godersi il calduccio
8) Verificare quando è nuovamente fredda, che la pressione non sia diminuita (se c'era aria questa è uscita da una valvola apposita) ed eventualmente riportala alla pressione corretta
Ciao ;)