Pagina 1 di 1

faro led rimane acceso

Inviato: dom 03 nov 2024 1:45 pm
da Egell
Salve a tutti e scusate per questa nuova discussione ma sono nuovo.
Ho un problema: corrente a casa fase fase. Ho un faretto led
da 10w che rimane acceso seppur spengo l'interruttore. Allego un disegno banale di.quello che.ho visto.in taverna. Potete aiutarmi? Ps nn ci sono corrugati tutto in filtubo anni 70.

Re: faro led rimane acceso

Inviato: dom 03 nov 2024 5:38 pm
da giovanni
Per escludere guasti all'interruttore, hai provato a staccargli i fili? Poi dallo schizzo sembra che l'interruttore comandi altre utenze... quelle si spengono? Poi quanto è che te lo fa? Prima andava bene? Oppure è un impianto nuovo e il faro rimane sempre acceso fin dall'inizio?

Re: faro led rimane acceso

Inviato: dom 03 nov 2024 6:07 pm
da Egell
giovanni ha scritto: dom 03 nov 2024 5:38 pm Per escludere guasti all'interruttore, hai provato a staccargli i fili? Poi dallo schizzo sembra che l'interruttore comandi altre utenze... quelle si spengono? Poi quanto è che te lo fa? Prima andava bene? Oppure è un impianto nuovo e il faro rimane sempre acceso fin dall'inizio?
GraIe per avermi risposto.
L'interruttore funziona e non comanda altre utenze. Solo quel faretto. Dal disegnino che ho fatto quella in alto dx è la scatola derivata (c'è un entra un entra esci infinito, mammut che collegano qualsiasi...) quindi nel.disegno lho pulita dal mix di collegamenti...
Ho sostituito solamente un vecchio faretto led con uno altro...ma è come se, seppur L'interruttore stacchi, arrivi cmq corrente che fa tenere acceso (luce fioca)il faretto. So che sarà da rifare l'impianto prima o poi ma sta cosa mi preoccupa.

Re: faro led rimane acceso

Inviato: dom 03 nov 2024 6:11 pm
da giovanni
Egell ha scritto: dom 03 nov 2024 6:07 pm L'interruttore funziona e non comanda altre utenze. Solo quel faretto.
Comunque la prova la farei... e poi prova anche a invertire i fili che vanno all'interruttore.

Re: faro led rimane acceso

Inviato: dom 03 nov 2024 6:34 pm
da mariobrossh
ma rimane completamente o parzialmente acceso ?
nel secondo caso puoi ovviare o con un interruttore bipolare
o con un condensatore al poliestere da 470 nF 350 volt da
collegare in parallelo al faretto

Re: faro led rimane acceso

Inviato: dom 03 nov 2024 9:36 pm
da Red Max
prova anche ad invertire i collegamenti del faretto

Re: faro led rimane acceso

Inviato: lun 04 nov 2024 6:33 am
da mariobrossh
Red Max ha scritto: dom 03 nov 2024 9:36 pm prova anche ad invertire i collegamenti del faretto
intanto se lui ha entrambi le fasi sull'impianto invertire i fili non
servirebbe a niente, e anche se avesse fase e neutro invertirli sul faretto
sarebbe la stessa cosa, caso mai bisognerebbe invertirli nella scatola
di derivazione per fare in modo che all'interruttore arrivi la fase
e non il neutro, oppure se sono state invertite a tutto l'impianto
invertirli sotto al contatore ;-)

Re: faro led rimane acceso

Inviato: lun 04 nov 2024 3:36 pm
da roby
Se hai fase-fase le lampade led ti rimangono accese se non usi un interruttore bipolare. Ho il tuo stesso problema e per ovviare a questo ho messo un condensatore da 1.5uF (micro Farad) 400V in parallelo a tutte le uscite dei centri luce (N.B. il condensatore NON deve essere del tipo elettrolitico).

Re: faro led rimane acceso

Inviato: ven 08 nov 2024 1:02 pm
da Egell
Grazie a tutti per l'interessamento.
Ho messo un interruttore bipolare ma a quanto pare rimane sempre parzialmente acceso. Ho dedotto alla fine che il filo arancio (1fase) e verde è lo stesso cavo che va all'interruttore che torna sul filo colore marrone fino al faro. Mentre il filo rosa (2fase) va direttamente al faro e non su interruttore. Sarà quello il problema?
Ci sono alternative?
P.s i colori li ho disegnati casuali.

Re: faro led rimane acceso

Inviato: ven 08 nov 2024 2:07 pm
da mariobrossh
deve essere così, negli impianti a norma la fase va all'interruttore
il cui ritorno va alla lampada, mentre il neutro va direttamente alla
lampada, nel tuo caso, con questa configurazione, non serve a niente
montare un bipolare perché hai due fasi, l'unico modo è quello di modificare
l'impianto facendo passare fase e neutro attraverso il bipolare o provare a
montare direttamente sulla lampada un condensatore al poliestere come ti
è stato consigliato

Re: faro led rimane acceso

Inviato: mar 12 nov 2024 3:58 pm
da Egell
Potete consigliarmi un condensatore da poter acquistare (anche amazon)?
Io non sono elettricista, ma dove lo collego? Direttamente sui fili del faro e/o porta lampada? Altra domanda...ma possono buriciarsi creando incendi?

Re: faro led rimane acceso

Inviato: mar 12 nov 2024 6:27 pm
da ENRICO51