Pagina 1 di 1
Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: mar 19 nov 2024 8:28 am
da tommaso69
Ciao Ragazzi, non ne capisco molto ma credo di avere un impianto di riscaldamento monotubo visto che i radiatori hanno la valvola di bypass o termostabilizzante ( non so bene come chiamarla) . Succede che nel bagno ristrutturato quando ancora non era casa mia, è stato installato un radiatore scaldasalviette ma non vedo la valvola di bypass. Ora quello che succede è che quando chiudo la termostatica nel bagno altri due radiatori restano completamente freddi. SOS Come posso ripristinare il corretto funzionamento?
Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: mar 19 nov 2024 12:15 pm
da Capitan Farloc
Se hai un impianto monotubo, gli altri termosifoni dovrebbero avere i due tubi che dono vicini ed escono a distanza di circa 10 o 15 cm dal pavimento o dal muro e con la valvola che è attaccata su entrambi i tubi, è così?
Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: mar 19 nov 2024 12:32 pm
da tommaso69
Si , esattamente. Fa eccezione quello del bagno ristrutturato dove i tubi sono lontani e se chiudo il termostato del bagno altri due caloriferi (monotubo) si ghiacciano
Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: mar 19 nov 2024 7:42 pm
da Capitan Farloc
Purtroppo ho provato anche io a risolvere un problema simile che ho a casa mia ma non sono riuscito a trovare (comincio a temere che non esistano) delle valvole con il by-pass per gli impianti monotubo che possano essere montate con i tubi distanti tra loro.
Nel tuo caso chi ha montato i tubi per lo scaldasalviette, li avrebbe dovuti far uscire vicini tra loro.
Qualsiasi soluzione che ho pensato all'epoca per fare un raccordo tra il tubo troppo distante e la valvola mi è sembrata esteticamente inaccettabile ed ho quindi rinunciato.
Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: mer 20 nov 2024 12:14 am
da giovanni
Si può avere una foto dei due tubi dello scaldasalviette?
Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: mer 20 nov 2024 8:51 pm
da tommaso69
Ecco l'immagine

Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: gio 21 nov 2024 11:38 am
da giovanni
Appena posso ti metto la foto del mio scalda salviette. Anche lì ci ho aggiunto qualche tubo di rame esternamente. Non sarà bello.da vedersi... ma tanto in un bagno chi vuoi che lo veda. Poi nel mio caso c'è davanti il portabiancheria... quindi...
.
Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: ven 22 nov 2024 7:26 am
da tommaso69
Perfetto, così cerco di scopiazzare la soluzione
Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: ven 22 nov 2024 3:25 pm
da giovanni
Ecco la foto:

Qui c'era un radiatore normale, sempre con la valvola Giacomini. Adesso tu devi tappare l'ingresso a sinistra e usare solo l'ingresso a dx.
Naturalmente, per funzionare, alla valvola Giacomini ci va messa una sonda che arriva almeno fino a metà radiatore.
Ora non mi ricordo bene quanto io ce la misi lunga... comunque se non ce la fai ad inserircela devi sollevare il radiatore di quanto serve e poi ribloccarlo in posizione. Io sono già almeno 15 anni che l'ho fatto, quindi ci sta anche che la memoria mi inganni. Però se vai in un negozio di idraulica ben fornito vedrai che ti sapranno dare tutte le spiegazioni che ti servono.

Re: Impianto Monotubo - Radiatori freddi se chiudo lo scaldasalviette al bagno
Inviato: ven 22 nov 2024 10:14 pm
da tommaso69
Grazie davvero , mi sei stato di grande aiuto, ho le idee molto più chiare adesso.