Scambiatore primario (riscaldamenti) otturato

Inviato: dom 19 ott 2025 4:11 pm
da Roberto99
Ciao a tutti,

vorrei chiederVi se avete avuto esperienze con scambiatori otturati poiché, secondo il tecnico, dopo 4 anni si è già otturato e sarebbe da cambiare (circa 400€ senza IVA)
Io gli ho già chiesto se è possibile effettuare un lavaggio con acido (vedendo in rete si può fare) ma lui ha ribattuto dicendo che al 90% si buca
Se avete avuto esperienza, è successo anche a Voi quanto mi ha detto? E se sì, entro quanto mi dovrei aspettare una rottura del pezzo?
Se servisse, ho una Beretta Exclusive
​​​​​​​
Grazie mille in anticipo

Re: Scambiatore primario (riscaldamenti) otturato

Inviato: dom 19 ott 2025 5:57 pm
da dalmos
Parto dal fatto che essendo uno scambiatore primario e basta , la produzione di acqua sanitaria , sempre da lui viene fornita ,
e se funziona regolarmente , ho qualche dubbio sul fatto che sia ostruito , anche perché non salta il termico di’ sovratemperatura , ma esce il codice di riferimento al sensore del riscaldamento . Magari difettoso .
io farei prima la sostituzione del sensore , visto che non costa neanche 10 euro e poi mi regolerei . Magari è un problema di circolazione che va oltre la caldaia .
poi non c’è bisogno di svuotare tutto l’impianto , basta chiudere le valvole dei radiatori e svuotare la pressione presente anche In caldaia da un radiatore al piano della caldaia .