ciao a tutti,
ho un problema con una caldaia beretta idra exsclusive 24i, nel senso che quando uso l'acqua calda mi si scaldano anche i termosifoni anche con il selettore impostato su sanitario quindi con riscaldamenti spenti.
volevo sapere se qualcuno di voi sa quale sia il problema se è consigliabile ripararla oppure sostituirla.
grazie a tutti
Alessandro

Inviato: dom 16 nov 2008 1:56 pm
da cosimocs
E' capitato anche a me ed il tecnico mi ha spiegato che
la caldaia può usare l'impianto dei termosifoni quando la temperatura
dell'acqua supera un certo valore.
Hai notato se per caso la caldaia non modula la fiamma al raggiungimento
della temperatura impostata ?

Inviato: dom 16 nov 2008 2:47 pm
da fireman
intanto grazie per la risposta cosimocs,
comunque si, la caldaia modula la fiamma ed ho notato che in contemporanea si scalda il tubo dell'acqua calda e la mandata del riscaldamento in contemporanea all'uscita della caldaia.
infine se faccio entrare acqua nell'impianto tramite integrazione acqua per aumentare pressione nell'impianto la mandata di riscaldamento improvvisamente si raffredda oppure quando si spegne la caldaia (chiudo acqua calda ) si scalda anche il ritorno del riscaldamento.
non so cosa stia succedendo boh!!!
grazie ancora
Alessandro

Inviato: dom 16 nov 2008 3:20 pm
da Termoidraulico
fireman ha scritto:intanto grazie per la risposta cosimocs,
comunque si, la caldaia modula la fiamma ed ho notato che in contemporanea si scalda il tubo dell'acqua calda e la mandata del riscaldamento in contemporanea all'uscita della caldaia.
infine se faccio entrare acqua nell'impianto tramite integrazione acqua per aumentare pressione nell'impianto la mandata di riscaldamento improvvisamente si raffredda oppure quando si spegne la caldaia (chiudo acqua calda ) si scalda anche il ritorno del riscaldamento.
non so cosa stia succedendo boh!!!
grazie ancora
Alessandro
Quando apri l'acqua calda di scalda solo il tubo sotto la dima (cioè sotto la caldaia) o si scaldano anche i termosifoni?
La pressione dell'acqua resta stabile o sale di continuo?
Le ipotesi sono due: scambiatore bucato (poco probabile se non sale di pressione) valvola deviatrice danneggiata.
Quasi sicuramente è la valvola deviatrice che va sostituita.

Inviato: dom 16 nov 2008 5:17 pm
da elbrinero
ciao, secondo me è quasi sicuramente la valvola a tre vie, per quanto riguarda la riparazione, innanzitutto non credo sia possibile se non avendone un paio vedere se ci si riesce con i pezzi di una a riparare l'altra, seconda cosa ricordo che per effettuare riparazioni sulle caldaie bisogna essere abilitati, quindi in questo caso il fai da te non'è ammesso ciao

Inviato: ven 28 nov 2008 9:31 am
da bobo61
elbrinero ha scritto:ciao, secondo me è quasi sicuramente la valvola a tre vie, per quanto riguarda la riparazione, innanzitutto non credo sia possibile se non avendone un paio vedere se ci si riesce con i pezzi di una a riparare l'altra, seconda cosa ricordo che per effettuare riparazioni sulle caldaie bisogna essere abilitati, quindi in questo caso il fai da te non'è ammesso ciao
Ciao Fireman,
ho anche io una caldaia beretta e avevo lo stesso problema che hai tu.
Ho risolto il problema tarando il braccetto che, azionato dal pressostato dell'acqua sanitaria, chiude la valvola a 3 vie. La valvola, infatti, a inizio corsa chiude l'acqua che va allo scambiatore dell'acqua sanitaria, e a fine corsa quella dei termosifoni. Prova quindi a tarare momentaneamente il braccetto in modo da forzare la chiusura della valvola sull'acqua dei termosifonie vedi che succede.
Nel nuovo kit di manutenzione della valvola a 3 vie comunque hanno sostituito il sistema vecchio che non permetteva la taratura del braccetto con uno nuovo che lo permette. Nel kit che ho comprato io, oltre a questa modifica, ci sono tutte le guarnizioni e molle ma soprattutto una spiegazione esauriente per poter fare da se.
Se ciò non dovesse essere sufficiente prova a chiudere tutti i termosifoni e apri l'acqua calda e controlla se la pressione si alza in modo considerevole; se così fosse potrebbe essere parzialmente ostruito il passaggio nello scambiatore e l'acqua passerebbe quindi, tramite la valvola di by-pass nei termosifoni.