Acqua tiepida e bassa temperatura termosifoni

Inviato: mer 21 gen 2009 7:14 pm
da gommo 70
Ciao a tutti,da qualche giorno si verifica il problema che dai rubinetti esce acqua tiepida e i termosifoni non riscaldano più di tanto,si tratta di una caldaia a gas riello mod. "Caldariello"secondo voi potrebbe trattarsi dello scambiatore intasato?
La caldaia ha tre anni di vita e non dà problemi di accensione,potrebbe essere una delle due sonde NTC?
Attendo un vostro gradito consiglio in merito.

Inviato: gio 22 gen 2009 1:59 pm
da isex
La tua domanda è un pò generica.
Potresti misurare con un tester in ohm le due sonde NTC ?
Hai già fatto fare il check up annuale ?

Inviato: gio 22 gen 2009 2:01 pm
da gommo 70
Che valori dovrei rilevare sulle due sonde NTC e a quale temperatura?

Inviato: gio 22 gen 2009 2:08 pm
da isex
Dipende dalla sonda. Una NTC vuol dire che all'aumentare della temperatura diminuisce la resistenza. Puoi partire a prendere il valore in OHM poi su una tabella si vede se il valore corrisponde allo standard per la temperatura in cui si dovrebbe trovare adesso (che teoreticamente dovresti misurare con un termometro). Se la caldaia la tieni spenta per un giorno, fai riferimento alla temperatura ambiente.

Inviato: gio 22 gen 2009 2:20 pm
da gommo 70
Ok,grazie proverò a fare le varie misurazioni alle varie temperature.

Inviato: gio 22 gen 2009 2:25 pm
da gommo 70
isex ha scritto:Dipende dalla sonda. Una NTC vuol dire che all'aumentare della temperatura diminuisce la resistenza. Puoi partire a prendere il valore in OHM poi su una tabella si vede se il valore corrisponde allo standard per la temperatura in cui si dovrebbe trovare adesso (che teoreticamente dovresti misurare con un termometro). Se la caldaia la tieni spenta per un giorno, fai riferimento alla temperatura ambiente.
Dimenticavo,dove trovo le tabelle per fare la comparazione?

Inviato: gio 22 gen 2009 3:15 pm
da isex
La temperatura di definizione è 25 gradi centigradi.

http://www.elcov.com/public/file/pdf%20 ... pie_pt.pdf