Impianto illuminazione esterna

Inviato: lun 29 giu 2009 9:50 am
da cosimocs
Per fare un'impianto a norma cosa occorre per
raccordare il tubo flessibile che va dal pozzetto di
derivazione fino alla lampada attraverso il palo di
plastica. Basta fare un foro preciso nel pozzetto ed
infilarci il tubo o bisogna acquistare un raccordo che
si avviti sul pozzetto ed al tubo flessibile ?

Inviato: lun 29 giu 2009 10:13 am
da isex
Un discorso se stà a vista o poi va cementato.
Per tubo flessibile intendi il corrugato ??

Inviato: lun 29 giu 2009 12:53 pm
da rele
Non ci vogliono particolari accortezze, ci vuole che però il cavo non abbia giunte nel pozzetto.

Inviato: lun 29 giu 2009 12:59 pm
da cosimocs
Il palo sarà fissato al muro di sostegno mentre il corrugato
ed il pozzetto saranno interrati.

Eventualmente per le giunture cosa bisogna fare ?

Inviato: lun 29 giu 2009 1:28 pm
da isex
rele ha scritto:Non ci vogliono particolari accortezze, ci vuole che però il cavo non abbia giunte nel pozzetto.
Senza giunture a cosa servirebbe un pozzetto ??
Eviteremmo di installarlo !!
Per fare un lavoro ad hoc dovresti fare una muffola a riempimento di bicomponente o gel, e qui siamo all'eccelso. Voto 10 e lode.
Per non spendere tanto, puoi giuntare il cavo FG7 e proteggerlo con del nastro isolante e autovulcanizzante (3M tipo 23)

Inviato: lun 29 giu 2009 1:41 pm
da cosimocs
Ok grazie

Inviato: lun 29 giu 2009 2:10 pm
da roby
Metterei comunque un raccordo tubo/scatola; se per tubo intendi il corrugato bianco, dovrai prendere un raccordo diflex/scatola. ;)
Ciaoooo

Inviato: mar 30 giu 2009 4:02 pm
da liuk
Basta che col corrugato dalla terra sali nel palo di plastica poi con il nastro isolante chiudi bene e prosegui con il filo ovviamente il fror 3 x 1,5mm

Inviato: mar 30 giu 2009 4:04 pm
da liuk
per fissare il palo alla terra fai na fossetta e la riempi di cemento e ricordati di fissare all interno il corrugato.

Inviato: mar 30 giu 2009 5:34 pm
da cosimocs
Grazie a tutti ma mi sorge un dubbio, questi pozzetti in
plastica per impianti elettrici, a vederli non sono a tenuta
stagna, quindi ?

Inviato: mar 30 giu 2009 10:38 pm
da isex
Allora io ho fatto così.
Ho messo a livello terra il pozzetto. Ho fatto dei buchi grossolani sui lati e gli ho infilato i corrugati. Alla base del pozzetto, ho forato per il drenaggio dell'acqua. Cementato il tutto esternamente, ho poi passato i cavi. Collegati i fili fase-neutro-terra in parallelo tra di loro, ho comprato una muffola ed affogato il tutto. Logicamente i corrugati che entrano nel pozzetto hanno un leggero angolo che guarda in basso, si dovesse riempire d'acqua .... ma è impossibile ...

Per i paletti della luce, dopo aver fatto un buco nel terreno, ho iniflato 3 barre di ferro da 1 metro (come quelle per la carpenteria) ed ho formato un specie di tetraedro. Poi ho messo su un vaso di plastica a cui ho tagliato il fondo e capovolto. Il corrugato l'ho fermato con del ferro filato sulle barre in modo da farlo uscire oltre il vaso al centro. Usando un cemento non troppo denso, questo si autolivella evitando poi il problema di dover mettere in piano il paletto della luce. Durante la realizzazione bisogna metterci un bel mattone per evitare che il vaso venga spinto verso l'alto facendo uscire tutto il cemento. Una volta asciutto, ho tolto il vaso spaccandolo ulteriormente e mi è rimasta una base solida, perfettamente ancorata nel terreno con un corrugato che esce perfettamente al centro.

Inviato: mer 01 lug 2009 7:25 am
da cosimocs
Ok grazie per il palo non ho problemi perchè andrà fissato
al muro di sostegno con l'apposita staffa.

Inviato: mer 01 lug 2009 5:57 pm
da rele
isex ha scritto:
rele ha scritto:Non ci vogliono particolari accortezze, ci vuole che però il cavo non abbia giunte nel pozzetto.
Senza giunture a cosa servirebbe un pozzetto ??
Eviteremmo di installarlo !!
(3M tipo 23)
Perchè nel pozzetto può essere anche solo passante il cavo, non per forza ci deve essere la giunta.

Se c'è il pozzetto si fa il cavo passante direttamente in lampada. Perchè rischiare con una giunta?

Inviato: mer 01 lug 2009 6:09 pm
da cosimocs
Perchè rischiare con una giunta?
perchè devo passare un cavo a 4 fili in modo da
comandare in modo selettivo l'accensione delle
lampade