Pagina 1 di 2

salvamotore pompa sommersa

Inviato: mar 14 lug 2009 11:18 am
da smania
Posseggo una pompa Lowara monofase da 1,5 HP con condensatore da 40 mf ho un relè termico e un contattore Fantini trifase e questi nel loro sito riporto testualmente "In caso di carichi monofasi, collegare i serie due poli del relè termico in modo da ottenere il riscaldamento dei tre bimetalli. " Scusate la mia ignoranza ma non mi è chiaro. La prima fase di linea la collego alla L1 del contattore la cui uscita va L1 del relè termico e l'uscita va ad una fase della pompa. La seconda fase di linea la collego a L2 del contattore la cui uscita va L2 del relè termico, l'uscita la faccio rientrare su L3 del contattore che va su L3 del relè termico e l'uscita una va alla seconda fase della pompa e al condensatore la cui uscita va alla terza fase della pompa. Ciao

Inviato: mar 14 lug 2009 11:35 am
da M.daniele
esatto ;)

Inviato: mar 14 lug 2009 11:55 am
da isex
Un pò contorto leggere quello che hai scritto ma il principio è giusto.
Il neutro va collegato tramite il contattore al relè termico e subito al motore. La fase invece fa fa un doppio giro esci-entra-esci prima di andare al motore.

Inviato: mar 14 lug 2009 1:02 pm
da smania
Scusa la mia ignoranza ma la 220 alternata una fase è neutra?

Inviato: mar 14 lug 2009 1:40 pm
da M.daniele
smania ha scritto:Scusa la mia ignoranza ma la 220 alternata una fase è neutra?
tranquillo che qui sono pochi i maestri sapientoni che sanno tutto, noi cerchiamo di aiutarci a vicenda, nel possibile ;)
leggiti bene questo poi al limite cerca con google che trovi un mucchio di info ;)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_trifase#Il_neutro

@smania, guardati lo schema di isex fa vedere esattamente come si collega il termico in monofase ;) ;)
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=3776

Inviato: mar 14 lug 2009 1:40 pm
da isex
Non avendo specificato la sorgente (presuppongo Enel) la 220 VAC che arriva al tuo contatore è formata da una fase a potenziale 220VAC verso terra (con una frequenza di 50 Hz) e di un neutro che in cabina è a sua volta collegato a terra (Sistema TT). Se avessi avuto due fasi la differenza di potenziale fase-fase che avresti misurato sarebbe stata di 380 VAC. Da sottolineare che esiste la 220 VAC bifase ma misurando tra fase e terra avremmo 127 VAC (E=V/sqrt(3) dove E è la tensione fase-neutro e V è la tensione fase-fase)

Inviato: mar 14 lug 2009 8:50 pm
da smania
Gazie per i vostri chiarimenti a questo punto sono costretto a porvi un'altra domanda, come si individua il neutro dalla fase. Ciao

Inviato: mar 14 lug 2009 9:04 pm
da cosimocs
come si individua il neutro dalla fase.
................ :lol: :lol: :lol:
ci prendi in giro vero ?

Inviato: mar 14 lug 2009 9:40 pm
da smania
Assolutamente no, chiedo scusa per il mio non sapere. :(

Inviato: mar 14 lug 2009 11:09 pm
da isex
Devi procurarti un cercafase. Il filo che lo fa illuminare è la fase.

Inviato: mar 14 lug 2009 11:19 pm
da livio@
CEI 64-8 : 514.3.1 - quando si faccia uso di colori il colore blu chiaro deve essere destinato al conduttore di neutro.
Se l'impianto è stato eseguito da un professionista il neutro deve essere rappresentato dal colore blu chiaro; però, il consiglio di isex ti salvaguarda da spiacevoli 'scosse'.

Inviato: mer 15 lug 2009 12:00 am
da isex
Fidarsi è bene .... non fidarsi è meglio. Io sono anni che non uso un cercafase. Preferisco il multimetro (volgarmente definito tester) così conosco oltre al fatto che c'è ... quanto ce n'è ....

Inviato: mer 15 lug 2009 10:37 am
da M.daniele
isex ha scritto:Fidarsi è bene .... non fidarsi è meglio. Io sono anni che non uso un cercafase. Preferisco il multimetro (volgarmente definito tester) così conosco oltre al fatto che c'è ... quanto ce n'è ....
Se il multimetro sostituisce il cerca fase allora perchè continuare a venderli :? in certi casi va bene usare il cerca fase in altri il multimetro :P
Un bravo elettricista sa in quali occasioni usarli e come usarli ;)

Inviato: mer 15 lug 2009 11:22 am
da isex
M.daniele ha scritto:
isex ha scritto:Fidarsi è bene .... non fidarsi è meglio. Io sono anni che non uso un cercafase. Preferisco il multimetro (volgarmente definito tester) così conosco oltre al fatto che c'è ... quanto ce n'è ....
Se il multimetro sostituisce il cerca fase allora perchè continuare a venderli :? in certi casi va bene usare il cerca fase in altri il multimetro :P
Un bravo elettricista sa in quali occasioni usarli e come usarli ;)
Infatti all'ettricista il cercafase. All'elettronico il multimetro. :D

Inviato: mer 15 lug 2009 11:24 am
da M.daniele
Il capo è sempre il capo grazie per avermelo ricordato ;)
Capo, posso ritenermi un buon elettricista aspirante programmatore di logo? :P