Pagina 1 di 1

neon che lampeggia

Inviato: dom 23 ago 2009 11:02 am
da sauro caminati
salve a tutti, ho un piccolo problema, ho una lampada al neon che da spenta continua a lampeggiare, cosa potrei fare per farla smettere?

Inviato: dom 23 ago 2009 3:45 pm
da Capitan Farloc
Il problema dovrebbe essere simile a quello che avviene in alcune lampade a basso consumo quando l'interruttore invece di interrompere la fase (come dovrebbe essere negli impianti elettrici) interrompe invece il neutro oppure se hai utilizzato un interruttore con la lampada "spia" all'interno.
Se il problema è dovuto alla lampada spia, dovrai sostituire l'interruttore con uno senza.
Se invece il problema deriva dal fatto che alla lampada arriva sempre la fase attiva, o fai sistemare l'impianto elettrico da un elettricista, oppure risolvi mettendo un condensatore tra i due fili che arrivano alla lampada, come puoi leggere a partire da quest'altra discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1271

Inviato: lun 24 ago 2009 7:21 am
da isex
Se il problema è dovuto alla lampada spia, dovrai sostituire l'interruttore con uno senza.
...oppure sostituire la lampada con una di marca tipo Osram, Beghelli.
Ho notato che alcune lampade non hanno questo problema anche con lampada spia nell'interruttore.

Inviato: lun 24 ago 2009 2:49 pm
da rele
io ho letto anche che dipende dal tipo di comando cioè se è deiata e invertita.

Inviato: lun 24 ago 2009 3:03 pm
da roby
isex ha scritto:
Se il problema è dovuto alla lampada spia, dovrai sostituire l'interruttore con uno senza.
Per questo caso si verifica soltanto se la lampada spia è collegata in parallelo all'interruttore.

Inviato: lun 24 ago 2009 4:14 pm
da isex
Per questo caso si verifica soltanto se la lampada spia è collegata in parallelo all'interruttore.
Cosa che accade nel 98% dei casi :-(

Inviato: lun 24 ago 2009 4:27 pm
da roby
Allora io faccio parte del restante 2% ;)

Inviato: mar 25 ago 2009 12:52 pm
da GPaolo
Se invece di interrompere la fase, l'interruttore interrompe il neutro, il reattore si carica elettrostaticamente pertanto è sufficiente la normale umidità dell'aria per consentire il passaggio di una debolissima corrente, debole sì, ma sufficiente ad attivare i bagliori del plasma nello spettro visivo. Si può notare, infatti, che dopo ogni bagliore, interviene una fase di buio durante il quale il reattore nuovamente si carica; appena raggiunge la tensione di 310 volt (il massimo dovuto all'effetto condensatore dello starter...) scatta un nuovo bagliore.