il carico di un fusibile

Inviato: gio 13 set 2007 2:24 pm
da pasquale
A chi mi risponde , un grande GRAZIE.
Gradirei sapere,avendo un forno da 3500 watt da installare,il fusibile del gruppo di quanti amp deve essere? Posso usare uno di 16 A ?
Grazie

Inviato: gio 13 set 2007 2:29 pm
da roby
La potenza espressa in Watt si calcola :
P = V x I

Pertanto la corrente (Ampere) è uguale

I = P/V

supponendo avere una tensione di 220V

I = 3500/220 = 15,9 A

stai al limite e potresti rischiare di sostituire il fusibile spesso
P.S.
Intendevi un fusibile o un interruttore magneto termico?

il carico di un fusibile

Inviato: gio 13 set 2007 2:58 pm
da pasquale
Infatti un fusibile col filo.
Grazie per la sua tempestiva reazione,distinti saluti n.p.

Inviato: gio 13 set 2007 3:05 pm
da roby
Direi di darci del tu nel forum, che ne dici? :D
P.S.
Ma ad Amsterdam la tensione è 220V? Occhio che potrei averti
dato delle indicazioni sbagliate (nel mio esempio ho appunto considerato una tensione di 220V)

il carico di un fusibile

Inviato: gio 13 set 2007 3:26 pm
da pasquale
8) Si qui la corrente é anche a 220,un saluto nuvoloso da Amsterdam pasquale