Inviato: mar 20 ott 2009 6:26 pm
da edgar77
salve a tutti,
ho a disposizione un inerruttore con lampadina integrata, vorrei montarlo per comandare dall'interno casa l'accensione della caldaia posta all'esterno dell'abitazione....in definitiva vorrei collegarlo in modo che la lucetta resti accesa a caldaia accesa , e spenta a caldaia spenta... qualcuno sa dirmi come collegare i fili?
qui il link dell'immagine del retro dell'interruttore
http://img27.imageshack.us/img27/2293/interr.jpg
grazie a tutti
Inviato: mar 20 ott 2009 8:39 pm
da giehas
non e' che per caso lo devi collegare ai due morsetti liberi sotto,non l1 l2
interruttore con lampadina integrata
Inviato: mar 20 ott 2009 9:55 pm
da carped2007
Ciao, da come la vedo io quello è un doppio interruttore, in pratica separa contemporeanamente due linee, credo che L1 e L2 corrispondano e separino le due linee con i morsetti sottostanti ad esse.
In pratica tu dovresti collegare a L1 e L2 il neutro e fase e sotto negli altri 2 contatti collegare la caldaia.
Prima di fare quest'operazione è necessario convalidare questa ipotesi usando un tester settato in Ohm naturalmente senza fili collegati all'interruttore.
Se fosse come ipotizzo ti basterà collegare i capi della lampada in uscita, praticamente in parallelo alla cadaia.
Ciao, Lauro.

Inviato: mar 20 ott 2009 9:57 pm
da edgar77
sinceramente non ho ancora fatto alcun tentativo per paura di far danni! L1 e L2 li ho indicati semplicemente xkè altrimenti dalla foto non si sarebbero letti come erano collegati tra di loro!
cosa intendi per i 2 morsetti liberi sotto?...i morsetti liberi sotto sono 4!
in prartica mi ritrovoo 4 fili , una fase e un neutro della caldaia e i 2 fili della lampadina...ora è scoprire in quali morsetti vanno collegati!
grazie
interruttore con lampadina integrata
Inviato: mar 20 ott 2009 10:10 pm
da carped2007
O.k. tu vedi 4 fori ma in realtà i morsetti sono 2 come le viti che li stringono, le case costruttrici fanno 2 buchi per ogni contatto per agevolare gli operatori, mi spiego meglio se devi fare un ponte o prendere la fase o un neutro ti danno la possibilità di collegarti sullo stesso contatto evitando di inserire 2 fili nello stesso buco.
Anche L1 e L2 hanno 2 fori, se provi a stringere una vite vedrai che stringe la stessa lamella che prende i 2 fori.
Devi misurare con il tester se i contatti vengono chiusi fra L1 e L2 oppure (come penso) fra il contatto L1 posto in verticale e il contatto sottostante posto in orrizzontale e stessa cosa per L2 e il suo contatto sotto.
In pratica ti trovi 4 punti di contatto composti ognuno da una vite di serraggio e 2 fori uniti da materiale conduttore.
ciao

Inviato: mer 21 ott 2009 7:25 am
da gabriele60
Come sopra
ciao

Inviato: mer 21 ott 2009 7:52 pm
da edgar77
niente, non c'è modo di venirne a capo...ho provato i collegamenti da voi consigliati, e sono andato anche a tentativi con le altre combinazioni, ma nonostante riesco a far accendere e spengere la lampadina con ON/OFF la caldaia non vuol saperne di accendersi!
la caldaia parte solo se unisco i 2 fili della stessa a mano tra di loro!
boo, forse è il caso di cambiare interruttore!
grazie a tutti dei consigli.
Inviato: mer 21 ott 2009 8:52 pm
da carped2007
Da quello che mi dici, qualcosa non quadra, ovvero se riesci ad accendere la caldaia solo se metti i fili sulla stessa linea in verticale mi sa tanto che la tua caldaia è già alimentataa dalla tensione e i fili che tu colleghi in realtà sono già un interruttore, non è che per caso i fili che tu colleghi vanno a finire sulla caldaia al morsetto T.A. ovvero termostato Ambiente?
Ciao, fammi sapere.
Inviato: mer 21 ott 2009 10:09 pm
da isex
Spero tu stia parlando del contatto che serve per far partire la caldaia e non alimentarla !! Perchè nel caso tu gli voglia dare la 220V lo schema di Gabriele ed il commento di carped2007 è assolutamente corretto = Chiudi interruttore e mandi fase e neutro alla caldaia ed alla lampadina ed ALIMENTI enrambi.
Nel tuo caso mi sembra di capire che vuoi simulare il termostato e dunque dare il CONTATTO che AVVIA la caldaia che è già alimentata a MONTE !!
La caldaia in questo caso vuole ASSOLUTAMENTE un contatto pulito e NON in tensione.
Prova così.

Inviato: mer 21 ott 2009 10:34 pm
da carped2007
Parole Sante, sono assolutamente daccordo con Isex, era infatti quello che stavo cercando di capire con il precedente messaggio.
Ciao.