Pagina 1 di 1

termisifone che non si scalda

Inviato: mar 03 nov 2009 11:17 am
da 415
ciao a tutti, vi descrivo il mio problema:
premetto che l'impianto di riscaldamento è condominiale, anni 60-70, con caldaia sosituita nel 2005. Da quando è stata cambiata la caldaia un termosifone del mio appartamento rimane tiepido. L'idraulico ha verificato che non vi fosse aria, che entrambe le valvole funzionano correttamente e poi mi ha detto che non era in grado di risolvere il problema perchè non ne sapesse la causa. Ho interpellato un altro idraulico il quale mi ha detto che secondo lui il radiatore è sporco e che quindi si potrebbe chiudere le due valvole ed iniettare all'interno del radiatore un detergente che dovrebbe sciogliere le otturazioni. Dopodiche si devono aprire i rubinetti ed il detergente + la sporcizia rimossa, diluendosi all'interno dell'intero impianto non dovrebbero dare problemi.
Aspetto i Vostri preziosi consigli

Inviato: mer 04 nov 2009 4:35 pm
da Benito
be 415 prima di tutto opterei di verificare se ce circolazione tra andata e ritorno.
togli il radiatore ponta i tubi e controlla se ce circolo di acqua calda altrementi si va solo a tentoni.
se ce circolo forse è davvero il radiatore ma se non ce non centra nulla.

Re: termisifone che non si scalda

Inviato: lun 23 nov 2009 7:16 pm
da fervino
415 ha scritto: Da quando è stata cambiata la caldaia un termosifone del mio appartamento rimane tiepido
Sembrerebbe che la pompa della tua caldaia non ce la fa, magari l'impianto e molto esteso, per molte caldaie esistono pompe rinforzate.
Ma sicuramente se l'impianto l'ha fatto il 1° idraulico che hai interpellato :) le valvole detentrice (quelle sotte) se parliamo di un impianto tradizionale, sono tutte aperte, vanno regolate, prova a chiuderle a meta su tutti i radiatori excluso quello che ti da problemi e hai buone possibilita di risolvere.

Inviato: dom 29 nov 2009 3:38 pm
da /luca/
approfitto di questo post per porre una domanda.

sono in una situazione simile,nel senso che ho il termosifone del bagno che non si scalda affatto,l'impianto di riscaldamento è condominiale..ma io non ho nessuna idea sul da farsi. potrebbe essere un problema di aria?

Ho provato a girare la manopola superiore da entrambe le parti,ma nessun risultato.
Potrei agire sulla valvola posta più in basso? ci sono "controindicazioni"?
grazie

Inviato: lun 30 nov 2009 12:24 pm
da MacGyver
/luca/ ha scritto:approfitto di questo post per porre una domanda.

sono in una situazione simile,nel senso che ho il termosifone del bagno che non si scalda affatto,l'impianto di riscaldamento è condominiale..ma io non ho nessuna idea sul da farsi. potrebbe essere un problema di aria?

Ho provato a girare la manopola superiore da entrambe le parti,ma nessun risultato.
Potrei agire sulla valvola posta più in basso? ci sono "controindicazioni"?
grazie
Che tipo di termosifone è?
I problemi potrebbero essere i seguenti:
1- aria nel termosifone, lo risolvi se hai la valvola di sfogo posta dall'altro lato del termosifone rispetto alla manopola che regola il termosifone
2- non è aperta la valvola di uscita dell'acqua fredda che è posta in basso, in corrispondeza della manopola di regolazione della temperatura dei termosifoni.

Almeno questo è quello che è accaduto a me.