Termosifone non riscalda bene
Inviato: sab 17 nov 2007 7:53 pm
da cworange84
Come da oggetto, in una stanza ho un termosifone che non emana calore come quelli delle altre stanze - non ho usato un termometro, ho appoggiato la mano

-.
L'anno scorso era non funzionante (rimaneva freddo) poi ho proceduto a sfiatarlo e riscaldava (come adesso) in maniera molto blanda. Quest'anno speravo che 'resuscitasse' del tutto ma non c'è paragone col calore degli altri.
Sapete a cosa potrebbe essere dovuto?
Inviato: sab 17 nov 2007 8:37 pm
da Capitan Farloc
Se spurgando ancora esce solo acqua, puoi controllare che entrambi i rubinetti del termosifone siano aperti completamente.
Il primo è quello con la manopola che è situato sulla parte alta del termosifone, l'altro è situato sul tubo in basso, normalmente è coperto da un cappellotto che deve essere svitato e per regolarlo, al posto della manopola ha una testa di una vite, quindi si dovrà usare un nomale giravite a lama piatta e girare in senso antiorario per aprirlo.
Ciao
Inviato: dom 18 nov 2007 5:01 pm
da johnnyecla
concordo con capitan farloc sulle operazioni da fare, ma se queste fossero con esito negativo, controlla che il tubo in alto ( o nel caso di due tubi in basso, quello con la manopola) sia il tubo che si scalda per primo. altrimenti potrebbe essere che siano state invertite le due tubazioni. capita..... se cosi' fosse se l'impianto e' nuovo non devi far altro che chiamare l'installatore e far riparare il problema. anche se di solito a impianto a pieno regime si dovrebbe scaldare leggermente di meno degli altri ma comunque funzionare. se hai scaricato bene l' aria e non e' nessuno dei problemi fino ad ora mostrati potrebbe essere sporco la tubazione che va dal collettore al calorifero o che ritorna al collettore. per effettuare prove su quello e' piu' un lavoraccio. se non risolvi con le alte soluzioni dimmelo che ti spiego come provare a risolvere l'altro problema. ciao ciao johnny.
Inviato: dom 18 nov 2007 9:17 pm
da cworange84
Grazie innanitutto per la risposta, ma credo che ancora non ci siamo.
Ieri ho aperto completamente la valvola di uscita (quella in basso)... di cui non sapevo l'esistenza e ora la situazione è migliorata rispetto a prima, ma solo di poco perchè gli altri termosifoni continuano ad essere 'bollenti', questo rimane solo 'caldo'.
Non so se è importante, comunque il riscaldamento è condominiale (non autonomo).
Non so dire se all'inizio funzionava correttamente perchè sono in affitto da poco.
Inviato: lun 03 dic 2007 7:46 am
da gozer
Il mio problema invece è solo leggermente diverso : impianto autonomo, caldaia nuova, pompa settata al livello massimo dei tre, un "ramo" dell'impianto (ma non ho idea della mappatura perché sono inquilino non proprietario) comprende quattro termosifoni, in sequenza bagno 1 - camera da letto - ingressetto - bagno 2.
Ora, SE voglio che funzioni "camera da letto" devo chiudere TUTTI gli altri, se ne lascio aperto anche uno solo dei tre quello della camera resta appena tiepido oppure freddo, se li chiudo tutti e tre è bollente. Così come bollenti sono tutti gli altri se sono aperti.
Aggiungo che MI SEMBRA DI RICORDARE che i primissimi giorni (4-6) in cui abbiamo acceso i termosifoni funzionavano tutti bene in modo indipendente (così come attualmente avviene nel resto della casa al di fuori del "ramo" che ho descritto).
Che diavolo può essere? :roll:
Grazie

Inviato: mer 05 dic 2007 11:45 am
da micio_68
gozer ha scritto:Il mio problema invece è solo leggermente diverso : impianto autonomo, caldaia nuova, pompa settata al livello massimo dei tre, un "ramo" dell'impianto (ma non ho idea della mappatura perché sono inquilino non proprietario) comprende quattro termosifoni, in sequenza bagno 1 - camera da letto - ingressetto - bagno 2.
Ora, SE voglio che funzioni "camera da letto" devo chiudere TUTTI gli altri, se ne lascio aperto anche uno solo dei tre quello della camera resta appena tiepido oppure freddo, se li chiudo tutti e tre è bollente. Così come bollenti sono tutti gli altri se sono aperti.
Aggiungo che MI SEMBRA DI RICORDARE che i primissimi giorni (4-6) in cui abbiamo acceso i termosifoni funzionavano tutti bene in modo indipendente (così come attualmente avviene nel resto della casa al di fuori del "ramo" che ho descritto).
Che diavolo può essere? :roll:
Grazie

hai provato a spurgarli?
dai un po' di pressione all'impianto inserendo acqua poi spurgali tutti ..probabilmente o hai la pressione troppo bassa o dell'aria nell'impianto..
quando li hai spurgati ripristina la pressione dell'impianto
Regolazione
Inviato: gio 01 mag 2008 10:56 pm
da nino
Salve da Nino
Devi regolare le valvole di ritorno ( quelle giù ) su tutti i termosifoni finchè non ottieni il risultato.