Pagina 1 di 1

Calo di tensione

Inviato: mer 15 dic 2010 1:48 pm
da Euri81
Sto ristrutturando casa , ristrutturazione drastica che ha previsto il rifacimento completo dell`impianto elettrico a norma.
Riscontro in problema che pero` non reputo dovuto all`impianto ma proprio alla rete. Il contatore e` allacciato ad una palificazione che finisce dopo circa 200mt in una cabina di media tensione che rifornisce anche una cava in cui macinano inerti. Ho notato che soprettutto in fase di avvio del loro impianto ma anche in fase di utilizzo ho dei sensibili cali di tensione in casa ben visibile se ho le luci accese.
Che tipo di problemi potrebbe comportarmi qualora abbia acceso degli elettrodomestici nel momento in cui avvengono questi cali ?
Consigliate di farlo presente all`Enel ?

Inviato: mer 15 dic 2010 4:31 pm
da mariobrossh
per le legge è ammessa una tolleranza ±10%, prima
di chiamare l'Enel prova a misurare la tensione ai capi
del contatore (o ad una presa) se il valore si discosta
dalla tolleranza ammessa allora puoi chiedere un
monitoraggio della tua linea, quindi dovrai sottoscrivere
una dichiarazione che ti impegna a pagare una settantina
di euro se alla fine del monitoraggio (30 gg) le cose non
stanno come dici tu....... :cry:

Inviato: mer 15 dic 2010 4:35 pm
da Euri81
Ma devi essere fuori tolleranza al momento del calo tensione o in condizioni normali ? Dici di mirurarlo in condizioni normali o al momento del calo tensione ? Non riuscirei a misurarlo durante il calo anche perche` dura solo 1-2 secondi a intervalli irregolari.

Inviato: gio 16 dic 2010 10:21 am
da mariobrossh
va misurato al momento del calo se c'è ed è consistente
vai col monitoraggio

Inviato: gio 16 dic 2010 10:39 am
da Euri81
Provero` a vedere di misurare il calo ma sara` difficile perche` non e` prevedibile.
A mio avviso il caso e` superiore al 10% anche perche` se ho una lampadina accesa cala vistosamente l`intensita` luminosa.

Inviato: gio 16 dic 2010 11:58 pm
da isex
dovresti procurarti un tester digitale con la funzione MIN e MAX.
E' capitato anche a un altro utente. Dopo svariati solleciti hanno scoperto che il cavo nella cabina non era stretto bene.