Inviato: sab 29 ott 2011 1:44 pm
Qualcuno sa dirmi come calcolare la resistenza di un fusibile in base all'utilizzatore collegato ? va messo sulla fase ?
Grazie
Fabio
Grazie
Fabio
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?t=7197
Grazie; per quanto riguarda l'assorbimento so già quanto è per ogni utilizzatore: la pompa 8 w, il termoriscaldatore 50 w, la luce 4 w ma a 12 volt. l'aereatore 10 w.mariobrossh ha scritto:più che altro dovresti sapere la corrente massima
assorbita e quindi mettere un fusibile leggermente
più alto, per fare questo ti serve un tester in posizione
ampere collegato in serie tra la fase e l'utilizzatore,
come prima prova mettilo 5 Ampere di fondo scala
Tutto funziona a 220v , tranne la luce che va a 12 v ma il trasformatore è collegato ovviamente alla 220 passando attraverso un timer , cioè: 220 v - timer - trasformatore a 12 v- luce da 12 vmariobrossh ha scritto:scusa ma funziona tutto a 12 v o 220 ?
comunque il calcolo è W / V = I
Grazie Capitano Farloc e mariobrossh,Capitan Farloc ha scritto:Bene, quindi secondo la regola che ti ha scritto mariobrossh, L'intensità di corrente "I" (in Ampere) che viene assorbita dal tutto sarà pari alla potenza in Watt diviso las tensione in VOLT, cioè:
Potenza in Watt totale: 8 + 50 + 4 + 10 = 72 W
Tensione in Volt : 220 V
Corrente assorbita in Ampere : 72 / 220 = 0,33 A circa
Quindi direi che puoi utilizzare un fusibile da 0,5 Ampere a 220 Volt
Considera innanzitutto che forse dovresti utilizzare qualche fusibile ritardato, ossia che tenga conto dello spunto di utilizzatori come il motore della pompa.oibaf48 ha scritto: vorrei 5 precisazioni:
-pensavo di mettere un fusibile per ogni utilizzatore, anche perché questi non sempre vanno tutti insieme
-i fusibili vanno messi sulle fasi ?
-i fusibili sostituiscono il magnetotermico ?
-il trasformatore ed il timer per la luce hanno dei consumi, quindi vanno calcolati ?
-gli interruttori, che vorrei mettere per ogni utilizzatore, devono essere bipolari ?
Salutoni
Ti ringrazio cicalo; pensavo che il magnter. ed i fusibili salvaguardassero tutti e due dal surriscaldamento.cicalo66 ha scritto:Considera innanzitutto che forse dovresti utilizzare qualche fusibile ritardato, ossia che tenga conto dello spunto di utilizzatori come il motore della pompa.oibaf48 ha scritto: vorrei 5 precisazioni:
-pensavo di mettere un fusibile per ogni utilizzatore, anche perché questi non sempre vanno tutti insieme
-i fusibili vanno messi sulle fasi ?
-i fusibili sostituiscono il magnetotermico ?
-il trasformatore ed il timer per la luce hanno dei consumi, quindi vanno calcolati ?
-gli interruttori, che vorrei mettere per ogni utilizzatore, devono essere bipolari ?
Salutoni
I fusibili puoi metterli separati.
Vanno messi sulla fase.
Non sostituiscono assolutamente il termico, fanno due lavori del tutto differenti.
I bipolari sono piuttosto inutili nel tuo schema.
Ciao