Pagina 1 di 1

campanello supplementare

Inviato: gio 10 nov 2011 4:06 pm
da aghi
ciao a tutti. Premeto che ho già guardato bene tutti i post legati a "citofono" e non ho trovato quello che cerco.
Problema: in una casa in campagna ho un citofono che apre un cancello. Quando mio padre era ancora vivo aveva eliminato il campanello per non essere disturbato, così funzionava solo il cicalino della cornetta.
Ora che uso io la casa vorrei ricollegare un campanello (anzi ho una campanella scolastica a 12 v. che si sente bene e sveglia anche i morti) ma non so come vada collegata: al cicalino ? ai fili del citofono (se si a quali?)
Il citofono se ho capito bene è un URMET 1130, al quale ho già cambiato il modulo voce esterno perché era bruciato.
AIUTO!!javascript:emoticon(':o')


grazie, Aghi

Inviato: gio 10 nov 2011 7:44 pm
da gabriele60
ciao

prima prova a collegarla in parallelo al cicalino e vedi se funziona, poi, se necessario, si può mettere un altro trasformatore con un relè.

Inviato: sab 12 nov 2011 9:20 pm
da 1099
Io suggerirei di rintracciare i due fili cui era collegato il campanello eliminato da tuo padre, e, previa verifica con un voltmetro o tester, collegare lì la campanella.