Pagina 1 di 2
caldaia ecoflam
Inviato: dom 20 nov 2011 3:11 pm
da antony
ciao a tutti , ho un problema con caldaia ecoflam linda +,praticamente parte all apertura dell acqua e spesso dopo qualche secondo va in blocco , continuo a resettare in continuazione posso fare qualcosa da me ? grazie
Inviato: dom 20 nov 2011 3:26 pm
da brusher
Se il rubinetto dell'acqua di carico è aperto e la pressione idrica è nella norma,puoi solo controllare, se accessibile, che nel tubo di scarico non ci sia qualche ingombro creato da qualche animale. Potrebbe essere dovuto ad una difficoltà di scaricare i fumi di combustione; tuttavia è buona norma di sicurezza che la controlli personale qualificato.
Inviato: dom 20 nov 2011 3:30 pm
da antony
grazie brusher provo a smontare il tubo di scarico e vedo un attimo che succede
Inviato: dom 20 nov 2011 3:33 pm
da antony
dimenticavo, ho n otato che da qualche giorno i filtrini dei rubinetti si intasano ogni 3 giorni , questo da quando hanno installato delle pompe per la pressione dell acqua che è aumentata notevolmente.domanda . potrebbero essere i vecchi tubi che scrostandosi con la pressione intasano qualcosa?
Inviato: dom 20 nov 2011 3:41 pm
da brusher
antony ha scritto:dimenticavo, ho n otato che da qualche giorno i filtrini dei rubinetti si intasano ogni 3 giorni , questo da quando hanno installato delle pompe per la pressione dell acqua che è aumentata notevolmente.domanda . potrebbero essere i vecchi tubi che scrostandosi con la pressione intasano qualcosa?
si, è possibile che l'aumento di pressione abbia causato il distacco di ruggine che si formavano nei vecchi tubi e nei raccordi che erano in ghisa.
Inviato: dom 20 nov 2011 3:50 pm
da antony
se fosse cosi come si dovrebbe intervenire? tubo di scarico sembra libero
Inviato: dom 20 nov 2011 4:31 pm
da brusher
se hanno montato un filtro all'ingresso della caldaia, puoi svitare quello e notare se è intasato. ALtrimenti, chiudi acqua e togli la corrente dalla caldaia (interruttore esterno)...poi sviti il flessibile di carico della caldaia....riapri rubinetto dell'acqua (avendo vicino una grossa bacinella o un secchio) e guardi se arriva a pressione allo stesso modo del lavandino del bagno o della cucina. Piu di questo non puoi fare senza smontare la caldaia.
Inviato: dom 20 nov 2011 4:58 pm
da dalmos
Se la caldaia parte e dopo pochi secondi va in blocco non dev'essere un problema di entrata acqua .
Andiamo per gradi.
Su riscaldamento funziona

:
A breve avete fatto delle riparazioni sull'impianto elettrico

:
Se la caldaia è collegata all'impianto elettrico tramite una spina e non con interruttore bipolare ,scausalmente è stata inserita la spina sotto sopra

:
cambiando la polarizzazione :!:
Inviato: dom 20 nov 2011 7:10 pm
da giovanni
Caio dalmos, mi interessa il discorso della posizione della spina...

puoi approfondire il concetto?
Inviato: dom 20 nov 2011 9:47 pm
da miciobicio
giovanni ha scritto:Caio dalmos, mi interessa il discorso della posizione della spina...

puoi approfondire il concetto?
Nelle caldaie elettroniche è importante rispettare le polarità di fase e neutro.
Se per caso giri la eventuale spina la scheda manda in blocco la caldaia.
Inviato: dom 20 nov 2011 11:13 pm
da dalmos
La sonda di ionizzazione che rileva l'avvenuta accensione della fiamma.,non mandando in blocco la caldaia ,sfrutta la presenza di ioni positivi sviluppati dalla combustione tra gas e l'ossigeno.
La sonda è generalmente composta da due elettrodi percorsi dalla fiamma, uno positivo e uno negativo, (quello negativo potrebbe essere anche la carcassa dell'apparato) gli ioni prodotti dal calore della fiamma vengono attratti dall'elettrodo negativo ricco di elettroni e danno origine ad una debole corrente continua. Questa corrente attraverso il circuito di rilevazione in scheda determina se la fiamma è accesa oppure no.
Ora per il buon funzionamento di questo circuito e per far si che la carcassa del bruciatore sia negativa rispetto all'elettrodo ad ionizzazione ,sulla scheda viene indicato con fase e neutro i corrispettivi ingressi per la 220 v.e bisogna rispettare tali polarità.
In mancanza di tale rispetto, le scariche continueranno anche dopo l'accensione della fiamma ,provocando il blocco della caldaia.
Inviato: lun 21 nov 2011 12:11 am
da giovanni
Ok grazie, ora è tutto chiaro.
Inviato: mer 23 nov 2011 2:02 pm
da antony
nnt sembra tutto libero . riguardo al spina , non so se è stata girata sto provando in tutt e 2 i modi . mi dicono che potrebbe essere il termostato possibile ?grazie a tutti
Inviato: mer 23 nov 2011 2:51 pm
da antony
no non funziona neanche con i termosifoni va in blocco dopo pochi secondi,nessun intervento elettrico e spina provata in tutt e 2 le posizioni, ho svuotato la caldaia 2 volte ma nnt
Inviato: mer 23 nov 2011 2:55 pm
da dalmos
Chiedo scusa ,ma alle domande che ho fatto non mi è tornata risposta ,ma hai fatto ancora un'altra domanda.
Come pensi che ci si possa regolare sul da farsi ,se tu non collabori :!: