ciao qualche esperto di condizionatori hokkaido?
il freddo qui inizia a farsi sentire molto, ho acceso la pompa di calore che ha la funzione no frost però acnhe se lo lascio parecchio tempo la detta funzione non si stacca e quindi la pompa non si avvia, a tratti da una sorta di sigla (PO) che nel manuale utente non trovo, che vuol dire che devo fare per riavviare la pompa senza rivinalrla? ciao grazie

Inviato: sab 07 gen 2012 7:23 pm
da dalmos
l'unità esterna parte :?:
se la ventola esterna gira ,riesci a sentire pure le vibrazioni del compressore :?:

Inviato: sab 07 gen 2012 8:18 pm
da ichnos
ciao, allora l'unità esterna non parte ma si sente il sibilo dell' sbrinamento, quella interna non parte perchè è in sbrinamento,

Inviato: sab 07 gen 2012 9:24 pm
da dalmos
prova momentaneamente a farlo partire in funzione estate ,riscaldando con un phon il sensore posto sull'unità interna , a vista , basta alzare il cruscotto anteriore .
vedi se a freddo funziona poi se l'esito è positivo ,lo spegni e lo imposti per il caldo ,se neanche parte potrebbe essere il sensore che sta sulla macchina esterna che segnala l'anomalia .
Controlla sul libretto d'istruzioni le temperature minime fino alle quali può funzionare bene il tuo condizionatore e se puoi fai un confronto con quelle esterne.

Inviato: dom 08 gen 2012 9:57 am
da ichnos
ciao, provo col phon e poi ti dico, tieni conto che da noi si dice freddo dai 14° ai19 difficilmente scende a 10° magari durante la notte scende sotto 10/8/6°
ciao

Inviato: lun 09 gen 2012 1:18 pm
da ichnos
ciao, a freddo funziona anche senza il phon e raffredda anche molto, ho provato a commutare a caldo ed è risultato uguale a prima sempre in sbrinamento, ho provato a mezza mattina che la temperatura superava i 15° ma nessun cambiamenti sempre in defrost e dopo un po segnale PO e poi dinuovo in defrost con una temperatura impostata a 27°, che fare?