Pagina 1 di 1
Strano comportamento regolatore di luminosità
Inviato: dom 06 gen 2008 12:05 pm
da andymod
Ho sostituito un regolatore di luminosità Relco ( 100-500W / 220-240V / 50-60Hz) con un Bticino Matix ( 60-500W / 230V / 50Hz).
Il tutto è collegato ad una lampada alogena ed è l'unico punto di accensione (quindi funziona da interruttore). Il problema è che, mettendo il regolatore alla massima luminosità, la luce emessa è si e no al 70% . Con il regolatore Relco invece (ho provato anche a ricollegarlo) tutto funzionava: qualcuno mi sa spiegare il perchè???
Inviato: dom 06 gen 2008 8:58 pm
da micio_68
strano l'unica cosa che mi viene in mente è la potenza
il relco va da 100- 500W il bticino da 60-500W..
la potenza max dichiarata è per entrambe è di 500w
magari il ticino non ci arriva
quanto assorbe l'alogena?
Inviato: dom 06 gen 2008 11:06 pm
da Capitan Farloc
L'unica cosa che ho trovato sul catalogo BTicino è che ci sono diversi tipi di dimmer:
- AM5702 Per carichi di tipo Resistivo
- AM5703 Per carichi di tipo Resistivo e per trasformatori Elettromagnetici
- AM5707 Per trasformatori Elettronici
Potresti aver messo il tipo sbagliato, ma sul catalogo non spiega cosa succede se si utilizza un tipo anzichè un altro.
Inviato: lun 07 gen 2008 9:12 am
da andymod
La lampada dovrebbe assorbire o 480w o 600w.
Comunuqe ho montato il Bticino AM5702 per carichi di tipo Resistivo.
L'unico dubbio che mi rimane è che se la lampada assorbe 600w, 100 oltre la capacità del regolatore; ma è possibile che il Relco vada oltre la capacità dichiarata???
Grazie a tutti.
Inviato: lun 07 gen 2008 11:25 am
da Capitan Farloc
E' anche possibile che ci sia una protezione per evitare che il sovraccarico possa far surriscaldare l'apparecchio con rischio di incendi.
Inviato: lun 07 gen 2008 10:00 pm
da flavio
un regolatore diverso fornisce porzioni donda che possono abbassare la resa della lampada alogena perchè non manda una tensione sinusoidale di ampiezza ridotta. cambia il regolatore.