Pagina 1 di 1
Climatizzatore "Pinguino De Longhi"
Inviato: mer 27 giu 2012 5:40 pm
da Micione
Da circa una decina d'anni ho un "Pinguino De Longhi" che uso pochissimo, solo nei momenti di caldo eccezionale. Oggi ho pensato di "metterlo in postazione" per i giorni di caldo in arrivo ma sembra non funzionare. Si accende regolarmente ma nel momento in cui dovrebbe partire per rinfrescare si blocca. La ventola dell'unità esterna proprio non gira. Logicamente se non si vede è difficile capire, ma c'è un modo per capire se dipende dal compressore o se magari manca gas o ......?
Inviato: mer 27 giu 2012 8:35 pm
da dalmos
SE ha il rediatore esterno ,inizia col girare a mano la ventola,con l'ausilio di una matita ,attraverso le feritoie,senza mettere la spina. per escludere che sia bloccata.
mica ti dà lucine rosse di allarme

:
Inviato: mer 27 giu 2012 10:55 pm
da Micione
La ventola esterna non è bloccata. Ho già smontato l'unità esterna per controllare.
Inviato: mer 27 giu 2012 11:29 pm
da dalmos
devi controllare se il raccoglitore della condensa dell'unità interna è pieno d'acqua ,potrebbe bloccare la macchina .dovrebbe esserci una pompetta elettrica ,che spinge l'acqua nell'unità esterna , comandata da un galleggiante.
Magari prova a mettere l'unità interna ribaltata con la parte posteriore sul pavimento e vedi se cade acqua ,
se esce acqua e poi dovesse funzionare ,bisogna ripristinare la pompetta.